реклама на сайте
подробности

 
 
> Напряжение питания "сухого контакта", Физико-химическое обоснование
AndreyVN
сообщение Apr 1 2011, 11:45
Сообщение #1


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 754
Регистрация: 29-06-06
Из: Volgograd
Пользователь №: 18 458



Сразу извиняюсь за вопрос который не попадает ни в одну из веток форума.

Задача следующая, контроллер собирает состояние большого количества дискретных сигналов с оборудования, значительная часть которого находится на улице на удалении 100-200м.
Существует практика питать цепи дискретных контактов постоянным напряжением =220В.

Нужно обосновать возможность (или невозможность) организовать питание системы сбора более низким напряжением 24В или 60В.

Ясно, что ключевым моментом здесь является сопротивление слегка окислевшегося контакта, но как его оценить и обосновать на бумаге???
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
Microwatt
сообщение Apr 1 2011, 12:50
Сообщение #2


Гуру
******

Группа: Почетный участник
Сообщений: 6 851
Регистрация: 25-08-08
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802



Цитата(AndreyVN @ Apr 1 2011, 14:45) *
Существует практика питать цепи дискретных контактов постоянным напряжением =220В.

Нужно обосновать возможность (или невозможность) организовать питание системы сбора более низким напряжением 24В или 60В.

Это позорная практика. С нею нужно прекращать.
Опрос контакта может делаться напряжением 12-24 вольта, этого вполне достаточно. Сошлитесь на древние или современные системы промавтоматики, где эти нормы приняты.
Окисные пленки пробиваются напряжением 5-7 вольт гарантировано, если это, конечно хоть какой-то контакт, а не кусок ржавой колючей проволоки. Наверное, на контакты же есть какие-то ТУ, даташиты и проч.
Другое дело - ток обтекания. Его, обычно, выбирали 5-20мА.
Для систем с проводами до 300-500м этих параметров опроса вполне достаточно.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
MaslovVG
сообщение Apr 1 2011, 14:14
Сообщение #3


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 210
Регистрация: 24-01-05
Из: Россия Волгодонск
Пользователь №: 2 134



Цитата(Microwatt @ Apr 1 2011, 15:50) *
Это позорная практика. С нею нужно прекращать.
Опрос контакта может делаться напряжением 12-24 вольта, этого вполне достаточно. Сошлитесь на древние или современные системы промавтоматики, где эти нормы приняты.

Нет не согласен. Контакт контакту рознь. Нужно смотреть контакту паспорт. Встречал показывающие манометры с с установочными контактами. По паспорту 110 Вольт. на 24 глючили по черному. Это же относится к многим датчикам. Смотри каждый раз ТУ и выполняй.
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Сообщений в этой теме
- AndreyVN   Напряжение питания "сухого контакта"   Apr 1 2011, 11:45
|- - gte   Цитата(MaslovVG @ Apr 1 2011, 18:14) Конт...   Apr 1 2011, 19:16
- - i-mir   Вопрос затрагивает на самом еще одну, более важную...   Apr 1 2011, 13:55
- - Microwatt   Да. если взять схему какой-нить подстанции, то та...   Apr 1 2011, 21:51
|- - AndreyVN   Цитата(Microwatt @ Apr 2 2011, 01:51) А п...   Apr 2 2011, 18:14
|- - ZVA   Цитата(AndreyVN @ Apr 2 2011, 21:14) А пр...   Apr 3 2011, 05:09
|- - Microwatt   Цитата(AndreyVN @ Apr 2 2011, 21:14) . Ре...   Apr 3 2011, 08:45
|- - AndreyVN   Цитата(Microwatt @ Apr 3 2011, 12:45) Как...   Apr 4 2011, 04:14
- - НЕХ   Так 220 Вольт постоянного напряжения используется ...   Apr 3 2011, 07:52
|- - ZVA   Цитата(НЕХ @ Apr 3 2011, 10:52) Так 220 В...   Apr 3 2011, 11:39
- - i-mir   Другими словами задачу можно сформулировать так: М...   Apr 4 2011, 05:57
|- - AndreyVN   Цитата(i-mir @ Apr 4 2011, 09:57) Др...   Apr 4 2011, 08:17
- - firstvald   Это все теория. На практике как только один раз ....   Apr 4 2011, 06:21
- - syoma   Интересная проблемма. Я работаю сейчас в одной фир...   Apr 4 2011, 07:30
- - syoma   Пока коллеги мне написали один ответ, без ссылок н...   Apr 4 2011, 08:44
|- - rezident   Цитата(syoma @ Apr 4 2011, 14:44) Более в...   Apr 4 2011, 09:48
|- - AndreyVN   Цитата(syoma @ Apr 4 2011, 12:44) Пока ко...   Apr 4 2011, 10:21
|- - Microwatt   Цитата(syoma @ Apr 4 2011, 11:44) Пока ко...   Apr 4 2011, 12:25
||- - syoma   Цитата(Microwatt @ Apr 4 2011, 14:25) ...   Apr 4 2011, 14:34
||- - Microwatt   Цитата(syoma @ Apr 4 2011, 17:34) В теори...   Apr 4 2011, 15:41
|- - AlexandrY   Цитата(syoma @ Apr 4 2011, 11:44) ... мог...   Apr 4 2011, 14:12
- - i-mir   Цитата(AndreyVN @ Apr 4 2011, 12:17) Вопр...   Apr 4 2011, 19:29
|- - Microwatt   Цитата(i-mir @ Apr 4 2011, 22:29) А ...   Apr 4 2011, 21:20
|- - AndreyVN   Цитата(i-mir @ Apr 4 2011, 23:29) Ес...   Apr 5 2011, 04:20
- - i-mir   Ув. AndreyVN поясните логику рассуждений: С одно...   Apr 5 2011, 17:04
|- - Microwatt   Цитата(i-mir @ Apr 5 2011, 20:04) Ув...   Apr 5 2011, 17:51
|- - AndreyVN   Цитата(i-mir @ Apr 5 2011, 21:04) Ув...   Apr 6 2011, 04:08
|- - gte   Цитата(AndreyVN @ Apr 6 2011, 08:08) Мы е...   Apr 7 2011, 17:37
|- - AndreyVN   Перелопатил ворох литературы, вот более-менее четк...   Apr 11 2011, 05:44
|- - gte   Цитата(AndreyVN @ Apr 11 2011, 09:44) ГОС...   Apr 11 2011, 08:25
|- - dac   как показала практика (телемеханика энергосистем) ...   Apr 20 2011, 07:46
- - i-mir   Мы затррониули комплексную проблему, которая прису...   Apr 5 2011, 19:21
- - @Ark   ...   Apr 5 2011, 20:04
- - i-mir   Испытания в любом случае должны быть - неважно как...   Apr 6 2011, 06:10
|- - AndreyVN   Для расчета влияний индуктивной помехи требуется п...   Apr 6 2011, 08:14
- - НЕХ   электромагнитная обстановка на подстанции напряжен...   Apr 6 2011, 08:03
- - emt375   Цитата(AndreyVN @ Apr 1 2011, 14:45) Сраз...   Jul 18 2011, 05:14


Reply to this topicStart new topic
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 


RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 19:16
Рейтинг@Mail.ru


Страница сгенерированна за 0.01435 секунд с 7
ELECTRONIX ©2004-2016