Цитата(MaslovVG @ Apr 1 2011, 18:14)

Контакт контакту рознь. Нужно смотреть контакту паспорт.
Все верно. Что интересно, даже в промышленной автоматизации многие плюют на данную проблему.
Производители реле датчиков и т.п. имеющих контакты указывают допустимые минимальные значения тока, напряжения, мощности на контактах.
В пром контроллерах Симатик, например, ток входов на уровне 7 мА, а блок контакты Сименс плакированы золотом и имеют минимальный ток менее 1 ма. при этом допустимое удаление более сотни метров в условиях промышленных цехов и ни каких проблем с работоспособностью.
Так, что в зависимости о того, на какие контакты ориентируетесь, выбирайте входное напряжение и ток через контакты.
Есть датчики, у которых приходится пускать 220в и реле, с контактов которых на контроллер.
А практика, кстати, у всех разная.
Есть КЕ-011-21
Вот ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Номинальное напряжение, В:
переменного тока частотой 50 или 60 Гц: 660
постоянного тока: 440
Минимальное рабочее напряжение, В:
переменного тока: 36
постоянного тока: 24
Номинальное напряжение изоляции, В: 660
Номинальный ток, А: 10
Минимальный рабочий ток, A: 0,05
Сквозной ток в течение 1 с, А: 200
у них минимальный ток 50 мА
А есть Harmony® style 5
Естественно, цена у них отличается в разы.