> DS18B20, Пожалуста помогите
Letis
сообщение Mar 31 2011, 23:14
Сообщение #1


Частый гость
**

Группа: Участник
Сообщений: 124
Регистрация: 10-07-07
Пользователь №: 29 027



Понимаю, что тема возможно и проелась, но... Все таки хотелось подсумировать. Как правильно подключить датчик DS18B20 при длинной линии (3-пр.) и вожможным воздействиям ел-магн. излучения. Я сделал так (возле контроллера):
1. Подтяжка 1к.
2. Стабилитрон на 5В на питание и линию данных
3. конденсатор 0.1u на питание.
4. конденсатор 100p на линию данных
5. в разрив линии данных резистор 100 Ом.
Вопрос правильно ли я сделал ?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
kolobok0
сообщение Apr 1 2011, 13:01
Сообщение #2


практикующий тех. волшебник
*****

Группа: Участник
Сообщений: 1 190
Регистрация: 9-09-05
Пользователь №: 8 417



Цитата(Letis @ Apr 1 2011, 03:14) *
... в разрив линии данных резистор 100 Ом....


много.
За образец возьмите решение от далласа ds9503 или похожие микросхемки.
конденсаторы на мой взгляд не нужны.
для достижения несколько десятков метров - подгрузите линию данных возле самого датчика. ну и питание ему нормальное а не паразитное естественно. из опыта 21 датчик в пром. зоне (мощные пускатели, 220, агрегаты с индуктивной нагрузкой и т.д.) несколько десятков метров - гавно вопрос. думаю что 20 датчик - то же в профиль.

да и ещё. очень актуальны временные задержки - тут строго по даташиту. собственно если ткнётесь осциллом увидите завалы фронтов - там станет понятней думаю.


удачи вам
(круглый)
Go to the top of the page
 
+Quote Post
DimaJet
сообщение Apr 2 2011, 06:43
Сообщение #3





Группа: Участник
Сообщений: 14
Регистрация: 10-04-09
Пользователь №: 47 451



А у меня верёвочка метровой длины и все равно переодические ошибки чтения датчика происходят...

собирал по этой схеме..
http://msevm.com/main/therm/ds18b20.htm

Сообщение отредактировал DimaJet - Apr 2 2011, 06:47
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Сообщений в этой теме
- Letis   DS18B20   Mar 31 2011, 23:14
- - domowoj   А расстояние до датчика???   Apr 1 2011, 01:47
- - Letis   50-100 метров   Apr 1 2011, 01:52
|- - kovigor   Цитата(Letis @ Apr 1 2011, 04:52) 50-100 ...   Apr 1 2011, 11:00
- - kenwood   50 метров:витая пара в экране еще возможно,но не б...   Apr 3 2011, 15:45
- - Letis   Понятно. Значит: 1. Растояние, которым я задался ...   Apr 4 2011, 18:56
- - domowoj   Можно сделать активный pull-up www.ibuttonlink.com...   Apr 5 2011, 02:11
- - Letis   Места очень мало, по этому активный pull-up не по...   Apr 5 2011, 07:12
- - Letis   Назрел еще вопрос. Резистор в линии данных, подтяж...   Apr 5 2011, 09:17
|- - xemul   Цитата(Letis @ Apr 5 2011, 13:17) Назрел ...   Apr 5 2011, 12:59
- - Letis   Какие именно внутренние защитные диоды Вы имеете в...   Apr 5 2011, 13:46
|- - xemul   Цитата(Letis @ Apr 5 2011, 17:46) Какие и...   Apr 5 2011, 16:25
- - Слесарь   Цитата(Letis @ Apr 1 2011, 03:14) Я сдела...   Apr 5 2011, 18:15
- - Letis   1. Понимаете, я столкнулся с проблемой когда из-за...   Apr 5 2011, 20:22
|- - Слесарь   Цитата(Letis @ Apr 6 2011, 00:22) Иногда ...   Apr 5 2011, 20:48
|- - xemul   Цитата(Letis @ Apr 6 2011, 00:22) 1. Пони...   Apr 6 2011, 10:24
- - Letis   1. Как правильно включить BAT54S ? 2. Что лучше дл...   Apr 6 2011, 15:52
- - Letis   Из схемой включения BAT54S я разобрался, но остае...   Apr 7 2011, 08:41