> Напряжение питания "сухого контакта", Физико-химическое обоснование
AndreyVN
сообщение Apr 1 2011, 11:45
Сообщение #1


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 754
Регистрация: 29-06-06
Из: Volgograd
Пользователь №: 18 458



Сразу извиняюсь за вопрос который не попадает ни в одну из веток форума.

Задача следующая, контроллер собирает состояние большого количества дискретных сигналов с оборудования, значительная часть которого находится на улице на удалении 100-200м.
Существует практика питать цепи дискретных контактов постоянным напряжением =220В.

Нужно обосновать возможность (или невозможность) организовать питание системы сбора более низким напряжением 24В или 60В.

Ясно, что ключевым моментом здесь является сопротивление слегка окислевшегося контакта, но как его оценить и обосновать на бумаге???
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
НЕХ
сообщение Apr 3 2011, 07:52
Сообщение #2


Профессионал
*****

Группа: Участник
Сообщений: 1 220
Регистрация: 10-10-06
Из: Петербург
Пользователь №: 21 169



Так 220 Вольт постоянного напряжения используется ?
вокруг-то 220 кВ переменки !
а как стабильное постоянное напряжение формируется ?
реле немало страдает, коммутирую постоянку...


--------------------
Когда едешь на поезде - переезд всегда закрыт...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
ZVA
сообщение Apr 3 2011, 11:39
Сообщение #3


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 284
Регистрация: 10-10-05
Из: Киев
Пользователь №: 9 440



Цитата(НЕХ @ Apr 3 2011, 10:52) *
Так 220 Вольт постоянного напряжения используется ?
.....
а как стабильное постоянное напряжение формируется ?
реле немало страдает, коммутирую постоянку...

Да.На старых подстанциях было 110В постоянного, на новых 220В.
Аккумуляторные батареи. Ответственность однако. Нужно переключать оборудование даже если на ввоодах нет напряжения.
Реле страдают, это их нелегкая судьба. biggrin.gif
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Сообщений в этой теме
- AndreyVN   Напряжение питания "сухого контакта"   Apr 1 2011, 11:45
- - Microwatt   Цитата(AndreyVN @ Apr 1 2011, 14:45) Суще...   Apr 1 2011, 12:50
|- - MaslovVG   Цитата(Microwatt @ Apr 1 2011, 15:50) Это...   Apr 1 2011, 14:14
|- - gte   Цитата(MaslovVG @ Apr 1 2011, 18:14) Конт...   Apr 1 2011, 19:16
- - i-mir   Вопрос затрагивает на самом еще одну, более важную...   Apr 1 2011, 13:55
- - Microwatt   Да. если взять схему какой-нить подстанции, то та...   Apr 1 2011, 21:51
|- - AndreyVN   Цитата(Microwatt @ Apr 2 2011, 01:51) А п...   Apr 2 2011, 18:14
|- - ZVA   Цитата(AndreyVN @ Apr 2 2011, 21:14) А пр...   Apr 3 2011, 05:09
|- - Microwatt   Цитата(AndreyVN @ Apr 2 2011, 21:14) . Ре...   Apr 3 2011, 08:45
|- - AndreyVN   Цитата(Microwatt @ Apr 3 2011, 12:45) Как...   Apr 4 2011, 04:14
- - i-mir   Другими словами задачу можно сформулировать так: М...   Apr 4 2011, 05:57
|- - AndreyVN   Цитата(i-mir @ Apr 4 2011, 09:57) Др...   Apr 4 2011, 08:17
- - firstvald   Это все теория. На практике как только один раз ....   Apr 4 2011, 06:21
- - syoma   Интересная проблемма. Я работаю сейчас в одной фир...   Apr 4 2011, 07:30
- - syoma   Пока коллеги мне написали один ответ, без ссылок н...   Apr 4 2011, 08:44
|- - rezident   Цитата(syoma @ Apr 4 2011, 14:44) Более в...   Apr 4 2011, 09:48
|- - AndreyVN   Цитата(syoma @ Apr 4 2011, 12:44) Пока ко...   Apr 4 2011, 10:21
|- - Microwatt   Цитата(syoma @ Apr 4 2011, 11:44) Пока ко...   Apr 4 2011, 12:25
||- - syoma   Цитата(Microwatt @ Apr 4 2011, 14:25) ...   Apr 4 2011, 14:34
||- - Microwatt   Цитата(syoma @ Apr 4 2011, 17:34) В теори...   Apr 4 2011, 15:41
|- - AlexandrY   Цитата(syoma @ Apr 4 2011, 11:44) ... мог...   Apr 4 2011, 14:12
- - i-mir   Цитата(AndreyVN @ Apr 4 2011, 12:17) Вопр...   Apr 4 2011, 19:29
|- - Microwatt   Цитата(i-mir @ Apr 4 2011, 22:29) А ...   Apr 4 2011, 21:20
|- - AndreyVN   Цитата(i-mir @ Apr 4 2011, 23:29) Ес...   Apr 5 2011, 04:20
- - i-mir   Ув. AndreyVN поясните логику рассуждений: С одно...   Apr 5 2011, 17:04
|- - Microwatt   Цитата(i-mir @ Apr 5 2011, 20:04) Ув...   Apr 5 2011, 17:51
|- - AndreyVN   Цитата(i-mir @ Apr 5 2011, 21:04) Ув...   Apr 6 2011, 04:08
|- - gte   Цитата(AndreyVN @ Apr 6 2011, 08:08) Мы е...   Apr 7 2011, 17:37
|- - AndreyVN   Перелопатил ворох литературы, вот более-менее четк...   Apr 11 2011, 05:44
|- - gte   Цитата(AndreyVN @ Apr 11 2011, 09:44) ГОС...   Apr 11 2011, 08:25
|- - dac   как показала практика (телемеханика энергосистем) ...   Apr 20 2011, 07:46
- - i-mir   Мы затррониули комплексную проблему, которая прису...   Apr 5 2011, 19:21
- - @Ark   ...   Apr 5 2011, 20:04
- - i-mir   Испытания в любом случае должны быть - неважно как...   Apr 6 2011, 06:10
|- - AndreyVN   Для расчета влияний индуктивной помехи требуется п...   Apr 6 2011, 08:14
- - НЕХ   электромагнитная обстановка на подстанции напряжен...   Apr 6 2011, 08:03
- - emt375   Цитата(AndreyVN @ Apr 1 2011, 14:45) Сраз...   Jul 18 2011, 05:14