Напряжение питания "сухого контакта", Физико-химическое обоснование |
|
|
|
 |
Ответов
|
Apr 4 2011, 08:17
|
Знающий
   
Группа: Свой
Сообщений: 754
Регистрация: 29-06-06
Из: Volgograd
Пользователь №: 18 458

|
Цитата(i-mir @ Apr 4 2011, 09:57)  Другими словами задачу можно сформулировать так: Можем ли мы снизить напряжения питания сухих концов с 220В до ХХВ без существенного снижения надежности? Исходные данные: отсутствие каких-либо данных от типах используемых слаботочных контактов. Присутствует "легкое окисление" некоторой части контактов.
skip Да, вопрос сформулирован правильно. Насчет исходных данных - не совсем так. Вопрос по сопротивлению цепи немного отошел на второй план (его проще оценить). Более существеным оказался вопрос помехоустойчивости. Электромагнитная обстановка на ПС (и вообще на любом объекте) полностью охарактеризована МЭК 61000-2-5-95. (Для тех, кто не сталкивался с этим ГОСТ - он позволяет связать типовое расположение (село,город,завод) с типовым состоянием ЭМ помех, для разных частотных диапазонов, и разных путей прохождения к техническому средству). Вот только как этим воспользоваться? То есть некоторые исходные данные имеются.
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
AndreyVN Напряжение питания "сухого контакта" Apr 1 2011, 11:45 Microwatt Цитата(AndreyVN @ Apr 1 2011, 14:45) Суще... Apr 1 2011, 12:50 MaslovVG Цитата(Microwatt @ Apr 1 2011, 15:50) Это... Apr 1 2011, 14:14  gte Цитата(MaslovVG @ Apr 1 2011, 18:14) Конт... Apr 1 2011, 19:16 i-mir Вопрос затрагивает на самом еще одну, более важную... Apr 1 2011, 13:55 Microwatt Да. если взять схему какой-нить подстанции, то та... Apr 1 2011, 21:51 AndreyVN Цитата(Microwatt @ Apr 2 2011, 01:51) А п... Apr 2 2011, 18:14  ZVA Цитата(AndreyVN @ Apr 2 2011, 21:14) А пр... Apr 3 2011, 05:09  Microwatt Цитата(AndreyVN @ Apr 2 2011, 21:14) . Ре... Apr 3 2011, 08:45   AndreyVN Цитата(Microwatt @ Apr 3 2011, 12:45) Как... Apr 4 2011, 04:14 НЕХ Так 220 Вольт постоянного напряжения используется ... Apr 3 2011, 07:52 ZVA Цитата(НЕХ @ Apr 3 2011, 10:52) Так 220 В... Apr 3 2011, 11:39 firstvald Это все теория. На практике как только один раз .... Apr 4 2011, 06:21 syoma Интересная проблемма. Я работаю сейчас в одной фир... Apr 4 2011, 07:30 syoma Пока коллеги мне написали один ответ, без ссылок н... Apr 4 2011, 08:44 rezident Цитата(syoma @ Apr 4 2011, 14:44) Более в... Apr 4 2011, 09:48 AndreyVN Цитата(syoma @ Apr 4 2011, 12:44) Пока ко... Apr 4 2011, 10:21 Microwatt Цитата(syoma @ Apr 4 2011, 11:44) Пока ко... Apr 4 2011, 12:25  syoma Цитата(Microwatt @ Apr 4 2011, 14:25) ... Apr 4 2011, 14:34   Microwatt Цитата(syoma @ Apr 4 2011, 17:34) В теори... Apr 4 2011, 15:41 AlexandrY Цитата(syoma @ Apr 4 2011, 11:44) ... мог... Apr 4 2011, 14:12 i-mir Цитата(AndreyVN @ Apr 4 2011, 12:17) Вопр... Apr 4 2011, 19:29 Microwatt Цитата(i-mir @ Apr 4 2011, 22:29) А ... Apr 4 2011, 21:20 AndreyVN Цитата(i-mir @ Apr 4 2011, 23:29) Ес... Apr 5 2011, 04:20 i-mir Ув. AndreyVN поясните логику рассуждений:
С одно... Apr 5 2011, 17:04 Microwatt Цитата(i-mir @ Apr 5 2011, 20:04) Ув... Apr 5 2011, 17:51 AndreyVN Цитата(i-mir @ Apr 5 2011, 21:04) Ув... Apr 6 2011, 04:08  gte Цитата(AndreyVN @ Apr 6 2011, 08:08) Мы е... Apr 7 2011, 17:37   AndreyVN Перелопатил ворох литературы, вот более-менее четк... Apr 11 2011, 05:44    gte Цитата(AndreyVN @ Apr 11 2011, 09:44) ГОС... Apr 11 2011, 08:25     dac как показала практика (телемеханика энергосистем) ... Apr 20 2011, 07:46 i-mir Мы затррониули комплексную проблему, которая прису... Apr 5 2011, 19:21 @Ark ... Apr 5 2011, 20:04 i-mir Испытания в любом случае должны быть - неважно как... Apr 6 2011, 06:10 AndreyVN Для расчета влияний индуктивной помехи требуется п... Apr 6 2011, 08:14 НЕХ электромагнитная обстановка на подстанции напряжен... Apr 6 2011, 08:03 emt375 Цитата(AndreyVN @ Apr 1 2011, 14:45) Сраз... Jul 18 2011, 05:14
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
|