Напряжение питания "сухого контакта", Физико-химическое обоснование |
|
|
|
 |
Ответов
|
Apr 4 2011, 08:44
|
Профессионал
    
Группа: Свой
Сообщений: 1 817
Регистрация: 14-02-07
Из: наших, которые работают за бугром
Пользователь №: 25 368

|
Пока коллеги мне написали один ответ, без ссылок на стандарты. И он более относится к противоположному вопросу: Зачем требуется повышенное напряжение для питания этих цепей? Ответы следующие: 1. Дистанция от шкафов АСУ до наружного оборудования бывает достаточно длинной и таким образом падение напряжения изза кабеля бывает существенным. 2. Пункт 1 возникает из-за того, что надо использовать реле для гальванической развязки - уровень изоляции промышленных ПЛК обычно не более 500В(ИМХО), а по стандарту на подстанции, должно быть не менее 1500В. 3. Внешние контакты могут быть грязные и высокое напряжение более вероятнее их пробъет. Кстати, так как эти вещи относятся к защите персонала(от киловольт, а не от 220В. 220В - просто шутка по сравнению с ними), могу привести пример из лифтов. Там используются цепи безопасности - последовательное включение различных контактов, которые разрывают цепи питания контакторов двигателя. Так вот там ушли от 24В к 110В и даже к 220В, так как цепь длинная(питание обмотки контакторов) и еще 24В не всегда пробивают пыль - надежность страдает. 4. Ну и ессно ЕМС - помехи и т.д. Более высокое напряжение всегда лучше.
Конечно для Вас ничего нового. Но судя по обстановке и опыту мировых фирм я бы остановился на 110В. 24В однозначно слабовато.
|
|
|
|
|
Apr 4 2011, 12:25
|
Гуру
     
Группа: Почетный участник
Сообщений: 6 851
Регистрация: 25-08-08
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802

|
Цитата(syoma @ Apr 4 2011, 11:44)  Пока коллеги мне написали один ответ, без ссылок на стандарты. И он более относится к противоположному вопросу: Зачем требуется повышенное напряжение для питания этих цепей? Ответы следующие: 1. Дистанция от шкафов АСУ до наружного оборудования бывает достаточно длинной и таким образом падение напряжения изза кабеля бывает существенным. 2. Пункт 1 возникает из-за того, что надо использовать реле для гальванической развязки - уровень изоляции промышленных ПЛК обычно не более 500В(ИМХО), а по стандарту на подстанции, должно быть не менее 1500В. 3. Внешние контакты могут быть грязные и высокое напряжение более вероятнее их пробъет. Кстати, так как эти вещи относятся к защите персонала(от киловольт, а не от 220В. 220В - просто шутка по сравнению с ними), могу привести пример из лифтов. Там используются цепи безопасности - последовательное включение различных контактов, которые разрывают цепи питания контакторов двигателя. Так вот там ушли от 24В к 110В и даже к 220В, так как цепь длинная(питание обмотки контакторов) и еще 24В не всегда пробивают пыль - надежность страдает. 4. Ну и ессно ЕМС - помехи и т.д. Более высокое напряжение всегда лучше.
Конечно для Вас ничего нового. Но судя по обстановке и опыту мировых фирм я бы остановился на 110В. 24В однозначно слабовато. "Существенным" - это каким? Вы оценили как упадет напряжение на 0.5км при передаче 20мА по проводу диаметром 0.5мм? Надо использовать реле для гальванической развязки, а они более 500в не держут? Так Вы хотите взять это на себя, развязать входы прямо на плате? Пыль в самоделках образца 1952г. Неужели нет реле с кожухом? Цепи длинные? А не надо тянуть их за полкилометра, реле-повторитель ставят в непосредственной близости. Далеко тянут выводы обмотки. Помехи... Кладите парой, лучше витой. И учтите, что помехи любят высокоомные линии, что Вам при 220 и придется сделать. Пример с лифтом - не из этой оперы. Там логика силовая собрана, прямо, без сбора и обработки в удаленном центральном вычислителе. А тут проектируется система сбора информации, это принципиально другая система. Не знаю, мне всегда казалось. что логика всегда должна работать на малых уровнях мощностей, токов, напряжений. А согласование с нагрузкой - рядом с нею драйвер.
|
|
|
|
|
Apr 4 2011, 14:34
|
Профессионал
    
Группа: Свой
Сообщений: 1 817
Регистрация: 14-02-07
Из: наших, которые работают за бугром
Пользователь №: 25 368

|
Цитата(Microwatt @ Apr 4 2011, 14:25)  "Существенным" - это каким? Вы оценили как упадет напряжение на 0.5км при передаче 20мА по проводу диаметром 0.5мм? Надо использовать реле для гальванической развязки, а они более 500в не держут? Так Вы хотите взять это на себя, развязать входы прямо на плате? Пыль в самоделках образца 1952г. Неужели нет реле с кожухом? Цепи длинные? А не надо тянуть их за полкилометра, реле-повторитель ставят в непосредственной близости. Далеко тянут выводы обмотки. Помехи... Кладите парой, лучше витой. И учтите, что помехи любят высокоомные линии, что Вам при 220 и придется сделать. Пример с лифтом - не из этой оперы. Там логика силовая собрана, прямо, без сбора и обработки в удаленном центральном вычислителе. А тут проектируется система сбора информации, это принципиально другая система. Не знаю, мне всегда казалось. что логика всегда должна работать на малых уровнях мощностей, токов, напряжений. А согласование с нагрузкой - рядом с нею драйвер. В теории 20мА на 0.5 дадут отличные значения, но на практике из-за потерь на соединителях, затянутых пьяными электриками 20 лет назад, результаты будут совсем другими. Реле ставятся в шкафах на промышленных колодках и никаких плат. Как говорится, со своим уставом в чужой монастырь не ходят. В чем смысл данных рассуждений, если есть устоявшаяся практика построения электрооборудования подстанций и она отличается от практики в электронике? Цитата Первый раз о таком тренде слышу, наоборот в прошлом году уже демонстрировали на выставках электронные низковольтные компоненты в цепях безопасности работающие на полевых шинах типа CAN. Вообще в цепях безопасности применяют реле на разрыв. Зачем там вообще высокие напряжения? Вот каталог стандартных выключаетелей безопасности в лифтах. Выключатель физически состоит из двух разных элементов так, чтобы церь разорвалась даже при спаянных контактах, и если при этом выключатель будет уничтожен. Обычно это контакты на одной детали и вилка на другой. Нетрудно понять, что выключатель негерметичен и полностью подвержен всем влияниям пыли, влажности и других агресивностей. http://www.schmersal.net/Bilddata/aufzug/p...ba/g06aup04.pdfНо что сделать, если так надо? Электроникой это дело не компенсируешь - на кону жизнь людей. Ну и вопрос по поводу напряжений, собственно в том, как эту цепь после разрыва собрать обратно. И ессно, 24В не всегда пробивают.... Ну да ладно, разговор тут о другом идет.
|
|
|
|
|
Apr 4 2011, 15:41
|
Гуру
     
Группа: Почетный участник
Сообщений: 6 851
Регистрация: 25-08-08
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802

|
Цитата(syoma @ Apr 4 2011, 17:34)  В теории 20мА на 0.5 дадут отличные значения, но на практике из-за потерь на соединителях, затянутых пьяными электриками 20 лет назад, результаты будут совсем другими. Реле ставятся в шкафах на промышленных колодках и никаких плат. Как говорится, со своим уставом в чужой монастырь не ходят. В чем смысл данных рассуждений, если есть устоявшаяся практика построения электрооборудования подстанций и она отличается от практики в электронике? Про монастырь понятно и знакомо. Им нужно из полувековой давности прыгнуть в сегодня. В монастыре этого, естественно, боятся. Круче энергетиков разве что железнодорожники.. Мы когда пришли в Днепроэнерго и начали с отображения на дисплее, на нас затюкали и провели в зал показали табло метров 12 и 3 высотой. Там мнемосхема энергоситемы, на лампочках, как у Ильича на плане ГОЭЛРО. За столом сидит диспетчер с 3-4 телефонами как в Смольном в 1917г (своя телефонная сеть, автономно). Двое подмастерьев перетаскивают вдоль этого "дисплея" тяжеленную двухметровую табуретку-стремянку из нестроганого горбыля и, залезая, с помощью каких-то палочек цепляют-снимают на гвоздики возле лампочек жестяные бирки. Пояснили: - Вот это - оперативно и наглядно, а не то, что дисплей с тетрадный листочек, что там увидишь? А вдруг дисплей сгорит? Представляете? Что? Две машины, два дисплея? Да где ж на это денег набраться? Пойдемте, мы вам новый зал покажем. Привели, новое здание выстроили! Там эта мнемосхема уже метров 15 или 20 и амфитеатром зал, табуретка уже на рельсах катается... Это им недорого кажется. За полтора года кое-что удалось и нам показать, объяснить, убедить. А то, клали кабели в руку толщиною, провода в 1.5мм меди, чтобы лампочку засветить. Да, та же страна затянутых паутиною клеммников и прочих МКУ48. Сражайтесь за свое счастье. Иначе, будете потакать - будете в этом плескаться бесконечно. Ничего Ваша электроника не даст без системного подхода. Это будет дорогое договорное радиолюбительство.
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
AndreyVN Напряжение питания "сухого контакта" Apr 1 2011, 11:45 Microwatt Цитата(AndreyVN @ Apr 1 2011, 14:45) Суще... Apr 1 2011, 12:50 MaslovVG Цитата(Microwatt @ Apr 1 2011, 15:50) Это... Apr 1 2011, 14:14  gte Цитата(MaslovVG @ Apr 1 2011, 18:14) Конт... Apr 1 2011, 19:16 i-mir Вопрос затрагивает на самом еще одну, более важную... Apr 1 2011, 13:55 Microwatt Да. если взять схему какой-нить подстанции, то та... Apr 1 2011, 21:51 AndreyVN Цитата(Microwatt @ Apr 2 2011, 01:51) А п... Apr 2 2011, 18:14  ZVA Цитата(AndreyVN @ Apr 2 2011, 21:14) А пр... Apr 3 2011, 05:09  Microwatt Цитата(AndreyVN @ Apr 2 2011, 21:14) . Ре... Apr 3 2011, 08:45   AndreyVN Цитата(Microwatt @ Apr 3 2011, 12:45) Как... Apr 4 2011, 04:14 НЕХ Так 220 Вольт постоянного напряжения используется ... Apr 3 2011, 07:52 ZVA Цитата(НЕХ @ Apr 3 2011, 10:52) Так 220 В... Apr 3 2011, 11:39 i-mir Другими словами задачу можно сформулировать так:
М... Apr 4 2011, 05:57 AndreyVN Цитата(i-mir @ Apr 4 2011, 09:57) Др... Apr 4 2011, 08:17 firstvald Это все теория. На практике как только один раз .... Apr 4 2011, 06:21 syoma Интересная проблемма. Я работаю сейчас в одной фир... Apr 4 2011, 07:30 rezident Цитата(syoma @ Apr 4 2011, 14:44) Более в... Apr 4 2011, 09:48 AndreyVN Цитата(syoma @ Apr 4 2011, 12:44) Пока ко... Apr 4 2011, 10:21 AlexandrY Цитата(syoma @ Apr 4 2011, 11:44) ... мог... Apr 4 2011, 14:12 i-mir Цитата(AndreyVN @ Apr 4 2011, 12:17) Вопр... Apr 4 2011, 19:29 Microwatt Цитата(i-mir @ Apr 4 2011, 22:29) А ... Apr 4 2011, 21:20 AndreyVN Цитата(i-mir @ Apr 4 2011, 23:29) Ес... Apr 5 2011, 04:20 i-mir Ув. AndreyVN поясните логику рассуждений:
С одно... Apr 5 2011, 17:04 Microwatt Цитата(i-mir @ Apr 5 2011, 20:04) Ув... Apr 5 2011, 17:51 AndreyVN Цитата(i-mir @ Apr 5 2011, 21:04) Ув... Apr 6 2011, 04:08  gte Цитата(AndreyVN @ Apr 6 2011, 08:08) Мы е... Apr 7 2011, 17:37   AndreyVN Перелопатил ворох литературы, вот более-менее четк... Apr 11 2011, 05:44    gte Цитата(AndreyVN @ Apr 11 2011, 09:44) ГОС... Apr 11 2011, 08:25     dac как показала практика (телемеханика энергосистем) ... Apr 20 2011, 07:46 i-mir Мы затррониули комплексную проблему, которая прису... Apr 5 2011, 19:21 @Ark ... Apr 5 2011, 20:04 i-mir Испытания в любом случае должны быть - неважно как... Apr 6 2011, 06:10 AndreyVN Для расчета влияний индуктивной помехи требуется п... Apr 6 2011, 08:14 НЕХ электромагнитная обстановка на подстанции напряжен... Apr 6 2011, 08:03 emt375 Цитата(AndreyVN @ Apr 1 2011, 14:45) Сраз... Jul 18 2011, 05:14
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)