реклама на сайте
подробности

 
 
> DS18B20, Пожалуста помогите
Letis
сообщение Mar 31 2011, 23:14
Сообщение #1


Частый гость
**

Группа: Участник
Сообщений: 124
Регистрация: 10-07-07
Пользователь №: 29 027



Понимаю, что тема возможно и проелась, но... Все таки хотелось подсумировать. Как правильно подключить датчик DS18B20 при длинной линии (3-пр.) и вожможным воздействиям ел-магн. излучения. Я сделал так (возле контроллера):
1. Подтяжка 1к.
2. Стабилитрон на 5В на питание и линию данных
3. конденсатор 0.1u на питание.
4. конденсатор 100p на линию данных
5. в разрив линии данных резистор 100 Ом.
Вопрос правильно ли я сделал ?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
Слесарь
сообщение Apr 5 2011, 18:15
Сообщение #2


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 2 884
Регистрация: 7-11-09
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 53 484



Цитата(Letis @ Apr 1 2011, 03:14) *
Я сделал так (возле контроллера):
Вопрос правильно ли я сделал ?

А я сделал вот так:



Используя высокоскоростные опторары.

Схема полностью здесь

Цитата(Letis @ Apr 1 2011, 03:14) *
1. Подтяжка 1к.
4. конденсатор 100p на линию данных
Вопрос правильно ли я сделал ?

Подтяжка должна быть 4,7к.
А конденцатор 100р наверняка сделает невозможной постановку на линии тактирующих импульсов длительностью 3...6 микросекунд.
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Сообщений в этой теме
- Letis   DS18B20   Mar 31 2011, 23:14
- - domowoj   А расстояние до датчика???   Apr 1 2011, 01:47
- - Letis   50-100 метров   Apr 1 2011, 01:52
|- - kovigor   Цитата(Letis @ Apr 1 2011, 04:52) 50-100 ...   Apr 1 2011, 11:00
- - kolobok0   Цитата(Letis @ Apr 1 2011, 03:14) ... в р...   Apr 1 2011, 13:01
|- - DimaJet   А у меня верёвочка метровой длины и все равно пере...   Apr 2 2011, 06:43
- - kenwood   50 метров:витая пара в экране еще возможно,но не б...   Apr 3 2011, 15:45
- - Letis   Понятно. Значит: 1. Растояние, которым я задался ...   Apr 4 2011, 18:56
- - domowoj   Можно сделать активный pull-up www.ibuttonlink.com...   Apr 5 2011, 02:11
- - Letis   Места очень мало, по этому активный pull-up не по...   Apr 5 2011, 07:12
- - Letis   Назрел еще вопрос. Резистор в линии данных, подтяж...   Apr 5 2011, 09:17
|- - xemul   Цитата(Letis @ Apr 5 2011, 13:17) Назрел ...   Apr 5 2011, 12:59
- - Letis   Какие именно внутренние защитные диоды Вы имеете в...   Apr 5 2011, 13:46
|- - xemul   Цитата(Letis @ Apr 5 2011, 17:46) Какие и...   Apr 5 2011, 16:25
- - Letis   1. Понимаете, я столкнулся с проблемой когда из-за...   Apr 5 2011, 20:22
|- - Слесарь   Цитата(Letis @ Apr 6 2011, 00:22) Иногда ...   Apr 5 2011, 20:48
|- - xemul   Цитата(Letis @ Apr 6 2011, 00:22) 1. Пони...   Apr 6 2011, 10:24
- - Letis   1. Как правильно включить BAT54S ? 2. Что лучше дл...   Apr 6 2011, 15:52
- - Letis   Из схемой включения BAT54S я разобрался, но остае...   Apr 7 2011, 08:41