Столкнулся впервые с темой Пожарных Систем. Немного разобрался.
Имеется Прибор Контрольно-Приемный (ПКП) к которому вешается пожарный шлейф с датчиками. На конце пожарного шлейфа вешается, так называемый оконечный резистор.

Целостность шлейфа контролируется, используя оконечное устройство — резистор, устанавливаемый в конце шлейфа. Чем больше номинал оконечного резистора, тем меньше ток потребления в дежурном режиме, соответственно, меньше емкость источника резервного питания и ниже его стоимость. Состояние шлейфа прибора приемно-контрольного определяет по его току потребления или, что то же самое, по напряжению на резисторе, через который питается шлейф. При включении в шлейф дымовых извещателей ток шлейфа увеличится на величину их суммарного тока в дежурном режиме. Причем его величина для выявления обрыва шлейфа должна быть меньше тока в дежурном режиме не нагруженного шлейфа.



Почитал различные инструкции на ПКП, где производители рекомендуют ставить оконечные резисторы от 2кОм до 7,5кОм, где то выше, где-то ниже.
Интересует критерий выбора этих резисторов, чем производители ПКП обуславливают тот или иной оконечник. Заметил, что имеется диапазон примерно от 2кОм до 7,5кОм. Почему они не поставят к примеру 20 или 30кОм, для более низкого энергопотребления и большей чувствительности.
Я предполагаю, что имеется какой-то стандарт которому производители придерживаются.
Кто-что думает? sm.gif

Сообщение отредактировал RGR - May 25 2011, 05:55


--------------------
Будь проще! И люди к тебе потянутся.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
Rst7
сообщение May 26 2011, 09:20
Сообщение #2


Йа моск ;)
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 4 345
Регистрация: 7-07-05
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610



QUOTE
Нормально, он же становился адресным.


Я имею в виду со стороны безадресного шлейфа - между этим датчиком и вашим адресным блоком. Как он (безадресный датчик) электрически сообщал о том, что его работоспособность нарушена?


--------------------
"Практика выше (теоретического) познания, ибо она имеет не только достоинство всеобщности, но и непосредственной действительности." - В.И. Ленин
Go to the top of the page
 
+Quote Post
muravei
сообщение May 26 2011, 09:33
Сообщение #3


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 2 538
Регистрация: 13-08-05
Пользователь №: 7 591



Цитата(Rst7 @ May 26 2011, 12:20) *
Как он (безадресный датчик) электрически сообщал о том, что его работоспособность нарушена?

Штатно. Отрубался. И этот "обрыв" тупо транслировался по этому адресу. Вся система была довольно "дремучей" собственной разработкой этой фирмочки , изначально предназначенной для охранных систем. Я просто нашел ей новое применение .
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Сообщений в этой теме
- RGR   Пожарные шлейфы, ПКП, оконечный резистор   May 25 2011, 05:49
- - Diko   На сколько мне известно нет никаких норм и стандар...   May 25 2011, 08:31
- - yakub_EZ   Наводки Сэр, наводки В высокоимпедансной цепи н...   May 25 2011, 08:33
- - Rst7   Значит, ситуация тут такая: 1. Слишком уменьшать ...   May 25 2011, 08:44
|- - Diko   Цитата(Rst7 @ May 25 2011, 11:44) А вообщ...   May 25 2011, 12:05
|- - muravei   Цитата(Rst7 @ May 25 2011, 11:44) А вообщ...   May 27 2011, 11:55
- - RGR   Всем спасибо, стало намного понятнее. Да речь идет...   May 25 2011, 11:01
- - Rst7   QUOTE Как понимаю, примерная логика пожарной систе...   May 25 2011, 11:22
- - Rst7   QUOTE но их цена пока достаточно низкая против адр...   May 25 2011, 12:09
|- - Diko   Цитата(Rst7 @ May 25 2011, 15:09) А Вы ув...   May 25 2011, 12:20
|- - RGR   Цитата(Rst7 @ May 25 2011, 16:09) А Вы ув...   May 25 2011, 12:23
|- - Diko   Цитата(RGR @ May 25 2011, 15:23) Да адрес...   May 25 2011, 12:38
- - Rst7   QUOTE С разбегу, что-то не могу припомнить, что на...   May 25 2011, 12:28
- - RGR   Пока интересуюсь безадресной системой. Например в ...   May 25 2011, 12:30
- - Rst7   QUOTE И работали гады. В гробу я такую работу вид...   May 25 2011, 12:45
|- - Diko   Цитата(Rst7 @ May 25 2011, 15:45) В гробу...   May 25 2011, 13:51
- - Rst7   QUOTE А что Вы можете рассказать о компенсации зап...   May 25 2011, 14:14
|- - Diko   Цитата(Rst7 @ May 25 2011, 17:14) А что т...   May 25 2011, 19:18
- - Rst7   QUOTE Но покуда я помню стандартный диапазон работ...   May 25 2011, 21:36
|- - Diko   Цитата(Rst7 @ May 26 2011, 00:36) Ну это ...   May 26 2011, 05:47
- - Rst7   QUOTE Вообщем-то да. Но таких извещателей я вообще...   May 26 2011, 06:21
|- - Herz   Цитата(Rst7 @ May 26 2011, 09:21) Вы уже...   May 26 2011, 06:33
|- - Diko   Цитата(Rst7 @ May 26 2011, 09:21) У нас д...   May 26 2011, 07:51
|- - muravei   Цитата(Rst7 @ May 26 2011, 09:21) Так вот...   May 26 2011, 08:03
- - Rst7   QUOTE Вы уже покинули Меридиан? Да, в январе прош...   May 26 2011, 06:57
- - Rst7   QUOTE Бывает такое что хотят на старые советские д...   May 26 2011, 08:11
|- - muravei   Цитата(Rst7 @ May 26 2011, 11:11) А значи...   May 26 2011, 08:32
- - Rst7   QUOTE (когда запылится-вырубается). И как это вид...   May 26 2011, 08:59
|- - muravei   Цитата(Rst7 @ May 26 2011, 11:59) И как э...   May 26 2011, 09:14
- - Rst7   QUOTE Штатно. Отрубался. Сколько же он жрал, что ...   May 26 2011, 10:43
|- - muravei   Цитата(Rst7 @ May 26 2011, 13:43) Сколько...   May 26 2011, 11:38
- - RGR   Ого, сколько постов... В общем-то разобрался с бе...   May 26 2011, 12:21
- - Rst7   QUOTE Не совсем ясно про адресные системы, которые...   May 26 2011, 13:08
|- - RGR   Цитата(Rst7 @ May 26 2011, 17:08) Не дела...   May 27 2011, 07:08
- - Rst7   QUOTE Осталось изучить пожарные нормативы, самое с...   May 27 2011, 07:34
|- - RGR   Цитата(Rst7 @ May 27 2011, 11:34) Там все...   May 27 2011, 09:23
- - Rst7   QUOTE Российские нормы интересуют. Я посмотрю веч...   May 27 2011, 11:29
|- - RGR   Цитата(Rst7 @ May 27 2011, 15:29) Я посмо...   May 30 2011, 06:06
- - Rst7   QUOTE А зачем адресная система, например , в спорт...   May 27 2011, 12:18
|- - muravei   Цитата(Rst7 @ May 27 2011, 15:18) Все для...   May 27 2011, 13:06
- - Rst7   QUOTE Если их только как-то объединять. Естествен...   May 27 2011, 14:49
- - Rst7   QUOTE Не нашли список норм? К сожалению, не было ...   May 30 2011, 10:35
|- - RGR   Цитата(Rst7 @ May 30 2011, 14:35) К сожал...   May 30 2011, 10:40
- - Rst7   QUOTE ПОверка. Блин, пардон, загнался. Еще и расс...   May 30 2011, 11:40
|- - RGR   Цитата(Rst7 @ May 30 2011, 15:40) Блин, п...   May 30 2011, 12:04
- - Rst7   QUOTE Я как понял оригинал стандарта EN54-7 фиг на...   May 30 2011, 12:12
- - RGR   Делаю небольшой модуль для безадресных датчиков. П...   Jun 20 2011, 13:12
- - Rst7   QUOTE Как правильно поступить? Правильно - два.   Jun 20 2011, 13:24
|- - RGR   Цитата(Rst7 @ Jun 20 2011, 17:24) Правиль...   Jun 21 2011, 06:33
|- - muravei   Цитата(RGR @ Jun 21 2011, 09:33) на кажды...   Jun 21 2011, 07:34
|- - RGR   Цитата(muravei @ Jun 21 2011, 11:34) И ст...   Jun 22 2011, 06:06
- - muravei   Цитата(RGR @ Jun 22 2011, 09:06) датчики ...   Jun 22 2011, 11:01
- - Буратино   Rst7, на сколько мне известно, безадресные датчики...   Jun 22 2011, 14:38
- - Rst7   QUOTE безадресные датчики в комплекте с автономным...   Jun 22 2011, 18:56
- - Буратино   Не буду спорить что там кому уступает и какими объ...   Jun 23 2011, 06:22
- - Rst7   QUOTE А что пунктиром обведено? А зачем два диода ...   Jun 23 2011, 06:43
- - tverskoy   в большинстве пожарных извещателей со встроенной с...   Jun 27 2011, 20:40
- - Rst7   QUOTE Как может быть такой ток,если светодиод в мо...   Jun 27 2011, 20:44
|- - tverskoy   Цитата(Rst7 @ Jun 28 2011, 00:44) Светоди...   Jun 28 2011, 04:10
- - Rst7   QUOTE но у некоторых он моргает с небольшим интерв...   Jun 28 2011, 06:28
- - tverskoy   значит резкого увеличения тока в линии сигнализаци...   Jun 28 2011, 14:53
- - Rst7   Ну если схемотехника извещателя адекватная, то нет...   Jun 28 2011, 17:01
- - tverskoy   Спасибо за ответы буду думать как из пионера сде...   Jun 28 2011, 18:16
- - Rst7   QUOTE у нас схема старенькая уже Схема чего? Изве...   Jun 29 2011, 05:17
- - tverskoy   Извещателя прикладываю схему как питается извеща...   Jun 29 2011, 16:06
- - Rst7   QUOTE вот думаю поиграть номиналами С1 и R1 чтобы ...   Jun 29 2011, 16:12
- - tverskoy   Цитата(Rst7 @ Jun 29 2011, 20:12) R1 надо...   Jun 29 2011, 16:32


Reply to this topicStart new topic
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 


RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 16:50
Рейтинг@Mail.ru


Страница сгенерированна за 0.01453 секунд с 7
ELECTRONIX ©2004-2016