> Пожарные шлейфы, ПКП, оконечный резистор, Выбор оконечного резистора шлейфа
RGR
сообщение May 25 2011, 05:49
Сообщение #1


Частый гость
**

Группа: Участник
Сообщений: 104
Регистрация: 17-09-07
Из: ПЗ
Пользователь №: 30 589



Столкнулся впервые с темой Пожарных Систем. Немного разобрался.
Имеется Прибор Контрольно-Приемный (ПКП) к которому вешается пожарный шлейф с датчиками. На конце пожарного шлейфа вешается, так называемый оконечный резистор.

Целостность шлейфа контролируется, используя оконечное устройство — резистор, устанавливаемый в конце шлейфа. Чем больше номинал оконечного резистора, тем меньше ток потребления в дежурном режиме, соответственно, меньше емкость источника резервного питания и ниже его стоимость. Состояние шлейфа прибора приемно-контрольного определяет по его току потребления или, что то же самое, по напряжению на резисторе, через который питается шлейф. При включении в шлейф дымовых извещателей ток шлейфа увеличится на величину их суммарного тока в дежурном режиме. Причем его величина для выявления обрыва шлейфа должна быть меньше тока в дежурном режиме не нагруженного шлейфа.



Почитал различные инструкции на ПКП, где производители рекомендуют ставить оконечные резисторы от 2кОм до 7,5кОм, где то выше, где-то ниже.
Интересует критерий выбора этих резисторов, чем производители ПКП обуславливают тот или иной оконечник. Заметил, что имеется диапазон примерно от 2кОм до 7,5кОм. Почему они не поставят к примеру 20 или 30кОм, для более низкого энергопотребления и большей чувствительности.
Я предполагаю, что имеется какой-то стандарт которому производители придерживаются.
Кто-что думает? sm.gif

Сообщение отредактировал RGR - May 25 2011, 05:55


--------------------
Будь проще! И люди к тебе потянутся.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
Rst7
сообщение May 26 2011, 10:43
Сообщение #2


Йа моск ;)
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 4 345
Регистрация: 7-07-05
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610



QUOTE
Штатно. Отрубался.


Сколько же он жрал, что можно было отличить дежурный режим от неисправности? Нормальные дымники больше 100мкА не жрут. Так что отрубаться там особо нечему. Или там не двухпроводный извещатель был?

В некоторых буржуйских безадресных дымниках сигнализация о неисправности выполнена именно как я говорил выше - увеличением тока потребления на половину тока потребления в сработке. Ну тоже криво, конечно.

В общем, смысла в этом огороде нет и никогда не было. Даже во времена отсутствия процессоров ухитрялись у нас делать адресные извещатели на рассыпной логике. Конечно, сараи, но тем не менее wink.gif


--------------------
"Практика выше (теоретического) познания, ибо она имеет не только достоинство всеобщности, но и непосредственной действительности." - В.И. Ленин
Go to the top of the page
 
+Quote Post
muravei
сообщение May 26 2011, 11:38
Сообщение #3


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 2 538
Регистрация: 13-08-05
Пользователь №: 7 591



Цитата(Rst7 @ May 26 2011, 13:43) *
Сколько же он жрал, что можно было отличить дежурный режим от неисправности? Нормальные дымники больше 100мкА не жрут.

Столько и потреблял. Я уже плохо помню, давно это было. wacko.gif Шлейф , естественно был двухпроводной, а вот к адресной схеме - нет. Потому как питался он постоянно , а опрашивался временами. Поэтому, как бы жрал много, но в один момент времени , только один.
К слову, в дело это не пошло, я уволился . Не понравилась зарплата, и желание руководства , чтобы в рабочее время работник ползал в пыли , налаживая и ремонтируя подобную хрень, а свободное от работы время(дома) ее разрабатывал. sm.gif Но макет работал.

Цитата(Rst7 @ May 26 2011, 13:43) *
В общем, смысла в этом огороде нет и никогда не было. Даже во времена отсутствия процессоров ухитрялись у нас делать адресные извещатели на рассыпной логике.

Слысл был в использовании уже существующего хлама с мелкой дороботкой, что так любят наши эксплу.. , пардон, работодатели. sm.gif
Адресная плата , кстати , была на рассыпухе - счетчик и и-не.
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Сообщений в этой теме
- RGR   Пожарные шлейфы, ПКП, оконечный резистор   May 25 2011, 05:49
- - Diko   На сколько мне известно нет никаких норм и стандар...   May 25 2011, 08:31
- - yakub_EZ   Наводки Сэр, наводки В высокоимпедансной цепи н...   May 25 2011, 08:33
- - Rst7   Значит, ситуация тут такая: 1. Слишком уменьшать ...   May 25 2011, 08:44
|- - Diko   Цитата(Rst7 @ May 25 2011, 11:44) А вообщ...   May 25 2011, 12:05
|- - muravei   Цитата(Rst7 @ May 25 2011, 11:44) А вообщ...   May 27 2011, 11:55
- - RGR   Всем спасибо, стало намного понятнее. Да речь идет...   May 25 2011, 11:01
- - Rst7   QUOTE Как понимаю, примерная логика пожарной систе...   May 25 2011, 11:22
- - Rst7   QUOTE но их цена пока достаточно низкая против адр...   May 25 2011, 12:09
|- - Diko   Цитата(Rst7 @ May 25 2011, 15:09) А Вы ув...   May 25 2011, 12:20
|- - RGR   Цитата(Rst7 @ May 25 2011, 16:09) А Вы ув...   May 25 2011, 12:23
|- - Diko   Цитата(RGR @ May 25 2011, 15:23) Да адрес...   May 25 2011, 12:38
- - Rst7   QUOTE С разбегу, что-то не могу припомнить, что на...   May 25 2011, 12:28
- - RGR   Пока интересуюсь безадресной системой. Например в ...   May 25 2011, 12:30
- - Rst7   QUOTE И работали гады. В гробу я такую работу вид...   May 25 2011, 12:45
|- - Diko   Цитата(Rst7 @ May 25 2011, 15:45) В гробу...   May 25 2011, 13:51
- - Rst7   QUOTE А что Вы можете рассказать о компенсации зап...   May 25 2011, 14:14
|- - Diko   Цитата(Rst7 @ May 25 2011, 17:14) А что т...   May 25 2011, 19:18
- - Rst7   QUOTE Но покуда я помню стандартный диапазон работ...   May 25 2011, 21:36
|- - Diko   Цитата(Rst7 @ May 26 2011, 00:36) Ну это ...   May 26 2011, 05:47
- - Rst7   QUOTE Вообщем-то да. Но таких извещателей я вообще...   May 26 2011, 06:21
|- - Herz   Цитата(Rst7 @ May 26 2011, 09:21) Вы уже...   May 26 2011, 06:33
|- - Diko   Цитата(Rst7 @ May 26 2011, 09:21) У нас д...   May 26 2011, 07:51
|- - muravei   Цитата(Rst7 @ May 26 2011, 09:21) Так вот...   May 26 2011, 08:03
- - Rst7   QUOTE Вы уже покинули Меридиан? Да, в январе прош...   May 26 2011, 06:57
- - Rst7   QUOTE Бывает такое что хотят на старые советские д...   May 26 2011, 08:11
|- - muravei   Цитата(Rst7 @ May 26 2011, 11:11) А значи...   May 26 2011, 08:32
- - Rst7   QUOTE (когда запылится-вырубается). И как это вид...   May 26 2011, 08:59
|- - muravei   Цитата(Rst7 @ May 26 2011, 11:59) И как э...   May 26 2011, 09:14
- - Rst7   QUOTE Нормально, он же становился адресным. Я име...   May 26 2011, 09:20
|- - muravei   Цитата(Rst7 @ May 26 2011, 12:20) Как он ...   May 26 2011, 09:33
- - RGR   Ого, сколько постов... В общем-то разобрался с бе...   May 26 2011, 12:21
- - Rst7   QUOTE Не совсем ясно про адресные системы, которые...   May 26 2011, 13:08
|- - RGR   Цитата(Rst7 @ May 26 2011, 17:08) Не дела...   May 27 2011, 07:08
- - Rst7   QUOTE Осталось изучить пожарные нормативы, самое с...   May 27 2011, 07:34
|- - RGR   Цитата(Rst7 @ May 27 2011, 11:34) Там все...   May 27 2011, 09:23
- - Rst7   QUOTE Российские нормы интересуют. Я посмотрю веч...   May 27 2011, 11:29
|- - RGR   Цитата(Rst7 @ May 27 2011, 15:29) Я посмо...   May 30 2011, 06:06
- - Rst7   QUOTE А зачем адресная система, например , в спорт...   May 27 2011, 12:18
|- - muravei   Цитата(Rst7 @ May 27 2011, 15:18) Все для...   May 27 2011, 13:06
- - Rst7   QUOTE Если их только как-то объединять. Естествен...   May 27 2011, 14:49
- - Rst7   QUOTE Не нашли список норм? К сожалению, не было ...   May 30 2011, 10:35
|- - RGR   Цитата(Rst7 @ May 30 2011, 14:35) К сожал...   May 30 2011, 10:40
- - Rst7   QUOTE ПОверка. Блин, пардон, загнался. Еще и расс...   May 30 2011, 11:40
|- - RGR   Цитата(Rst7 @ May 30 2011, 15:40) Блин, п...   May 30 2011, 12:04
- - Rst7   QUOTE Я как понял оригинал стандарта EN54-7 фиг на...   May 30 2011, 12:12
- - RGR   Делаю небольшой модуль для безадресных датчиков. П...   Jun 20 2011, 13:12
- - Rst7   QUOTE Как правильно поступить? Правильно - два.   Jun 20 2011, 13:24
|- - RGR   Цитата(Rst7 @ Jun 20 2011, 17:24) Правиль...   Jun 21 2011, 06:33
|- - muravei   Цитата(RGR @ Jun 21 2011, 09:33) на кажды...   Jun 21 2011, 07:34
|- - RGR   Цитата(muravei @ Jun 21 2011, 11:34) И ст...   Jun 22 2011, 06:06
- - muravei   Цитата(RGR @ Jun 22 2011, 09:06) датчики ...   Jun 22 2011, 11:01
- - Буратино   Rst7, на сколько мне известно, безадресные датчики...   Jun 22 2011, 14:38
- - Rst7   QUOTE безадресные датчики в комплекте с автономным...   Jun 22 2011, 18:56
- - Буратино   Не буду спорить что там кому уступает и какими объ...   Jun 23 2011, 06:22
- - Rst7   QUOTE А что пунктиром обведено? А зачем два диода ...   Jun 23 2011, 06:43
- - tverskoy   в большинстве пожарных извещателей со встроенной с...   Jun 27 2011, 20:40
- - Rst7   QUOTE Как может быть такой ток,если светодиод в мо...   Jun 27 2011, 20:44
|- - tverskoy   Цитата(Rst7 @ Jun 28 2011, 00:44) Светоди...   Jun 28 2011, 04:10
- - Rst7   QUOTE но у некоторых он моргает с небольшим интерв...   Jun 28 2011, 06:28
- - tverskoy   значит резкого увеличения тока в линии сигнализаци...   Jun 28 2011, 14:53
- - Rst7   Ну если схемотехника извещателя адекватная, то нет...   Jun 28 2011, 17:01
- - tverskoy   Спасибо за ответы буду думать как из пионера сде...   Jun 28 2011, 18:16
- - Rst7   QUOTE у нас схема старенькая уже Схема чего? Изве...   Jun 29 2011, 05:17
- - tverskoy   Извещателя прикладываю схему как питается извеща...   Jun 29 2011, 16:06
- - Rst7   QUOTE вот думаю поиграть номиналами С1 и R1 чтобы ...   Jun 29 2011, 16:12
- - tverskoy   Цитата(Rst7 @ Jun 29 2011, 20:12) R1 надо...   Jun 29 2011, 16:32