реклама на сайте
подробности

 
 
> сигнализация сгоревшего нагревателя, подключенного к двум фазам
dashutka
сообщение Jun 9 2011, 12:47
Сообщение #1





Группа: Новичок
Сообщений: 7
Регистрация: 9-06-11
Из: Донецк
Пользователь №: 65 594



Приветствую всех!
Необходимо сделать сигнализацию о сгоревшем нагревателе.
Песня следующая.
8 зон контроля:
- 4 зоны контроля по 8 нагревателей 1000 Вт в каждой. подключение согласно рис. 1
- 2 зоны контроля по 2 нагревателя 1000 Вт в каждой.
- Зона контроля 12 нагревателей по 400 Вт.
- Зона контроля 1 нагреватель 1000 Вт.Подключение см. рис. 2
На данный момент хотят сигнализацию сделать на светодиодах...
поделитесь пожалуйста идеями на этот счет. Больше всего интересует подключение светодиодов к нагревателям по схеме 1.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  KOMPAS_______ut___111.cdw_____________________3.pdf ( 32.98 килобайт ) Кол-во скачиваний: 58
Прикрепленный файл  KOMPAS_______ut___111.cdw_____________________4.pdf ( 32.26 килобайт ) Кол-во скачиваний: 39
 


--------------------
Танки грязи не боятся...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
dashutka
сообщение Jun 10 2011, 08:15
Сообщение #2





Группа: Новичок
Сообщений: 7
Регистрация: 9-06-11
Из: Донецк
Пользователь №: 65 594



Цитата(xemul @ Jun 10 2011, 10:16) *
Между каким-то током (меняющимся) и его отсутствием ну очень большая разница. А одно реле на зону с 12-тью нагревателями Вас точно не спасёт. Но оно Вам и не надо (обло, огромно, хоть и не лайяй).

разница токов от 2-х(на 12 нагревателей) до 4-х ампер. Вполне достаточно что бы токовое реле сработало.
А 8-м релюшек занимет места не так много. А вот какой конкретно нагреватель (и сколько штук) в зоне сгорел пусть решают электрики.
Цитата(xemul @ Jun 10 2011, 10:16) *
Они точно не меньше резисторов "мощностью 50Вт"? От которых ещё в сумме ~250 Вт (посчитано по Вашим данным) куда-то посеять надо.

вентилятор подключать собираются...


--------------------
Танки грязи не боятся...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
xemul
сообщение Jun 10 2011, 08:36
Сообщение #3



*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 928
Регистрация: 11-07-06
Пользователь №: 18 731



Цитата(dashutka @ Jun 10 2011, 12:15) *
разница токов от 2-х(на 12 нагревателей) до 4-х ампер. Вполне достаточно что бы токовое реле сработало.

Я не понял, что за цифири Вы привели (и как их можно получить из Ваших исходных данных), но склонен полагать, что изменение тока ТКСом ТЭНов будет существеннее, чем при обрыве одного ТЭНа из 12.
Цитата
вентилятор подключать собираются...

Странно. В первом посте Вы писали про сигнализацию на светодиодах.
А-а-а... Это Вы про "куда-то посеять". Что ж, успехов труженикам села.sm.gif
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Сообщений в этой теме
- dashutka   сигнализация сгоревшего нагревателя   Jun 9 2011, 12:47
- - John Silver   Вроде все просто: в разрыв цепи нагревателя ставим...   Jun 9 2011, 12:57
- - dashutka   Цитата(John Silver @ Jun 9 2011, 15:57) В...   Jun 9 2011, 13:03
|- - =L.A.=   Цитата(dashutka @ Jun 9 2011, 17:03) Вари...   Jun 9 2011, 18:28
- - Tanya   Цитата(dashutka @ Jun 9 2011, 16:47) Боль...   Jun 9 2011, 13:31
|- - dkg10   Цитата(Tanya @ Jun 9 2011, 17:31) Там, гд...   Jun 13 2011, 15:15
- - John Silver   Тоже первая мысль была - трансформаторы, но потом ...   Jun 9 2011, 18:47
|- - =L.A.=   Цитата(John Silver @ Jun 9 2011, 22:47) с...   Jun 10 2011, 05:47
- - dashutka   А токовое реле можно использовать. Одно на зону. П...   Jun 10 2011, 06:32
|- - xemul   Цитата(dashutka @ Jun 10 2011, 10:32) А т...   Jun 10 2011, 07:16
- - John Silver   И кстати, откуда 50 Вт? 4А*2В = 8 Вт Ну 15Вт на ре...   Jun 10 2011, 14:23
- - kratmel   Как вариант датчика обрыва можно использовать сими...   Jun 12 2011, 20:57
|- - dkg10   Цитата(kratmel @ Jun 13 2011, 00:57) Как ...   Jun 13 2011, 11:09
- - kratmel   Диод и светодиод включены встречнопаралельно. У св...   Jun 13 2011, 14:07
- - dashutka   Цитата(John Silver @ Jun 10 2011, 17:23) ...   Jun 14 2011, 10:46
- - dashutka   Цитата(kratmel @ Jun 12 2011, 23:57) Как ...   Jun 14 2011, 11:48
|- - Tanya   Цитата(dashutka @ Jun 14 2011, 15:48) ......   Jun 14 2011, 12:04
- - dashutka   Цитата(Tanya @ Jun 14 2011, 15:04) Устала...   Jun 14 2011, 12:43
- - kratmel   Схема вложенная в первом посте говорит что по сути...   Jun 14 2011, 22:22