реклама на сайте
подробности

 
 
> синхронный выпрямитель для прямохода?
vlvl@ukr.net
сообщение Jun 21 2011, 13:30
Сообщение #1


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 320
Регистрация: 4-03-05
Из: г.Киев
Пользователь №: 3 058



Собственно, в чем особенность self drive для прямохода. Почему в одних случаях это внешнее управление, а в других self drive?
Я понимаю так, что при низких выходных напряжениях применяют self drive, а при высоких -внешнее управление, чтобы не пробить ключ по затвору ( но кто мешает ограничить тогда управление по амплитуде), или есть еще какие замечания?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
SergCh
сообщение Jun 21 2011, 18:53
Сообщение #2


Местный
***

Группа: Участник
Сообщений: 475
Регистрация: 6-02-10
Из: Москва
Пользователь №: 55 343



Цитата(vlvl@ukr.net @ Jun 21 2011, 16:30) *
Собственно, в чем особенность self drive для прямохода. Почему в одних случаях это внешнее управление, а в других self drive?
Я понимаю так, что при низких выходных напряжениях применяют self drive, а при высоких -внешнее управление, чтобы не пробить ключ по затвору ( но кто мешает ограничить тогда управление по амплитуде), или есть еще какие замечания?

Есть такое, в режиме self drive при обратном ходе напряжение на затворе будет только часть времени. Особенно ярко это проявляется при КЗ на выходе