реклама на сайте
подробности

 
 
> Напряжение питания "сухого контакта", Физико-химическое обоснование
AndreyVN
сообщение Apr 1 2011, 11:45
Сообщение #1


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 754
Регистрация: 29-06-06
Из: Volgograd
Пользователь №: 18 458



Сразу извиняюсь за вопрос который не попадает ни в одну из веток форума.

Задача следующая, контроллер собирает состояние большого количества дискретных сигналов с оборудования, значительная часть которого находится на улице на удалении 100-200м.
Существует практика питать цепи дискретных контактов постоянным напряжением =220В.

Нужно обосновать возможность (или невозможность) организовать питание системы сбора более низким напряжением 24В или 60В.

Ясно, что ключевым моментом здесь является сопротивление слегка окислевшегося контакта, но как его оценить и обосновать на бумаге???
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
emt375
сообщение Jul 18 2011, 05:14
Сообщение #2





Группа: Новичок
Сообщений: 2
Регистрация: 16-04-09
Пользователь №: 47 810



Цитата(AndreyVN @ Apr 1 2011, 14:45) *
Сразу извиняюсь за вопрос который не попадает ни в одну из веток форума.

Существует практика питать цепи дискретных контактов постоянным напряжением =220В.

Нужно обосновать возможность (или невозможность) организовать питание системы сбора более низким напряжением 24В или 60В.


О, этот же "вопрос который не попадает ни в одну из веток форума" интересует также и меня.
Почерпнул в этой ветке немало полезных ссылок на стандарты, в т.ч. в связи со спецификой объектов энергетики.

Но мне легче - заказчик (ссылаясь как раз на отраслеыую практику и какую-то нормативку) сам требует именно 24В.
Причем не только в смысле "12В однозначно не катит (по нормативке)".
Утверждают, что дословно формулировка вида "напряжение на разомкнутом контакте не менее 24В". (И это есть неприятный для меня момент, т.к. неизбежные 2..5В на токоограничивающих элементах достачно принципиално влияет на напряжение питания входных цепей.)
Но и при этом утверждают, что и "выше 24В (т.е. 48В) не нужно (это уже по практике)".
Раз так говорят, то значит что-то же имеют задницу свою прикрывать (какую-то нормативку).

В контексте дискуссии в этой ветке хочу отметить, что стандарт IEC61131-2 (это просто ПЛК, без отраслевой специфики, т.е. включая вполне гуманные условия эксплуатации) вообще не предусматривает существование 12В дискретных входов (а таковые в этой ветке упоминались, в т.ч. в применении к энергетике). Дескать, жизнь начинается только с 24В..
Но при этом даже 220V AC вполне "recommended for common usage snd future designs", наравне с теми же 24V DC.

Что несколько неприятно - в ряду просто нет 36В, сразу 48В.
(Хотя, поскольку нестандартные номиналы тоже допускаются, то теретически и 12В, и 36В возможны.)
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Сообщений в этой теме
- AndreyVN   Напряжение питания "сухого контакта"   Apr 1 2011, 11:45
- - Microwatt   Цитата(AndreyVN @ Apr 1 2011, 14:45) Суще...   Apr 1 2011, 12:50
|- - MaslovVG   Цитата(Microwatt @ Apr 1 2011, 15:50) Это...   Apr 1 2011, 14:14
|- - gte   Цитата(MaslovVG @ Apr 1 2011, 18:14) Конт...   Apr 1 2011, 19:16
- - i-mir   Вопрос затрагивает на самом еще одну, более важную...   Apr 1 2011, 13:55
- - Microwatt   Да. если взять схему какой-нить подстанции, то та...   Apr 1 2011, 21:51
|- - AndreyVN   Цитата(Microwatt @ Apr 2 2011, 01:51) А п...   Apr 2 2011, 18:14
|- - ZVA   Цитата(AndreyVN @ Apr 2 2011, 21:14) А пр...   Apr 3 2011, 05:09
|- - Microwatt   Цитата(AndreyVN @ Apr 2 2011, 21:14) . Ре...   Apr 3 2011, 08:45
|- - AndreyVN   Цитата(Microwatt @ Apr 3 2011, 12:45) Как...   Apr 4 2011, 04:14
- - НЕХ   Так 220 Вольт постоянного напряжения используется ...   Apr 3 2011, 07:52
|- - ZVA   Цитата(НЕХ @ Apr 3 2011, 10:52) Так 220 В...   Apr 3 2011, 11:39
- - i-mir   Другими словами задачу можно сформулировать так: М...   Apr 4 2011, 05:57
|- - AndreyVN   Цитата(i-mir @ Apr 4 2011, 09:57) Др...   Apr 4 2011, 08:17
- - firstvald   Это все теория. На практике как только один раз ....   Apr 4 2011, 06:21
- - syoma   Интересная проблемма. Я работаю сейчас в одной фир...   Apr 4 2011, 07:30
- - syoma   Пока коллеги мне написали один ответ, без ссылок н...   Apr 4 2011, 08:44
|- - rezident   Цитата(syoma @ Apr 4 2011, 14:44) Более в...   Apr 4 2011, 09:48
|- - AndreyVN   Цитата(syoma @ Apr 4 2011, 12:44) Пока ко...   Apr 4 2011, 10:21
|- - Microwatt   Цитата(syoma @ Apr 4 2011, 11:44) Пока ко...   Apr 4 2011, 12:25
||- - syoma   Цитата(Microwatt @ Apr 4 2011, 14:25) ...   Apr 4 2011, 14:34
||- - Microwatt   Цитата(syoma @ Apr 4 2011, 17:34) В теори...   Apr 4 2011, 15:41
|- - AlexandrY   Цитата(syoma @ Apr 4 2011, 11:44) ... мог...   Apr 4 2011, 14:12
- - i-mir   Цитата(AndreyVN @ Apr 4 2011, 12:17) Вопр...   Apr 4 2011, 19:29
|- - Microwatt   Цитата(i-mir @ Apr 4 2011, 22:29) А ...   Apr 4 2011, 21:20
|- - AndreyVN   Цитата(i-mir @ Apr 4 2011, 23:29) Ес...   Apr 5 2011, 04:20
- - i-mir   Ув. AndreyVN поясните логику рассуждений: С одно...   Apr 5 2011, 17:04
|- - Microwatt   Цитата(i-mir @ Apr 5 2011, 20:04) Ув...   Apr 5 2011, 17:51
|- - AndreyVN   Цитата(i-mir @ Apr 5 2011, 21:04) Ув...   Apr 6 2011, 04:08
|- - gte   Цитата(AndreyVN @ Apr 6 2011, 08:08) Мы е...   Apr 7 2011, 17:37
|- - AndreyVN   Перелопатил ворох литературы, вот более-менее четк...   Apr 11 2011, 05:44
|- - gte   Цитата(AndreyVN @ Apr 11 2011, 09:44) ГОС...   Apr 11 2011, 08:25
|- - dac   как показала практика (телемеханика энергосистем) ...   Apr 20 2011, 07:46
- - i-mir   Мы затррониули комплексную проблему, которая прису...   Apr 5 2011, 19:21
- - @Ark   ...   Apr 5 2011, 20:04
- - i-mir   Испытания в любом случае должны быть - неважно как...   Apr 6 2011, 06:10
|- - AndreyVN   Для расчета влияний индуктивной помехи требуется п...   Apr 6 2011, 08:14
- - НЕХ   электромагнитная обстановка на подстанции напряжен...   Apr 6 2011, 08:03


Reply to this topicStart new topic
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 


RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 10:23