Подключение ST485! |
|
|
|
Aug 31 2011, 10:51
|
Участник

Группа: Участник
Сообщений: 29
Регистрация: 25-10-10
Пользователь №: 60 400

|
Доброговсе времени суток!!! Разрабатываю систему для обменна данными по протоколу RS485, всего 4 девайса: 1-мастер, 3-слейва.... Выбрал микросхему ST485 (так-как первая которая оказалась под руками). Проблема в следующем: 1. изначально после впаивания ST485 отказывались работать, выяснили что каждая 3 оказывается не рабочей (но это наверное дефекты партии) 2. после двухдневного тестирования всей системы на шине вышли из строя 2-слейва, после замены микрух система заработала, а это уже подозренеие на некоректную нами разводку ST485. прошу глянуть на схему и помоч, может и не правильно развели!!! (земля общая, с обратной стороны в каждом девайсе стоит микруха ATMEGA128, общая длина витой пары 25 метров, количество девайсов 4 (в дальнейшем планируется 5-ый.) но это макимум) "  "
|
|
|
|
|
 |
Ответов
|
Aug 31 2011, 15:35
|

Местный
  
Группа: Свой
Сообщений: 231
Регистрация: 19-12-08
Из: Новосибирск
Пользователь №: 42 594

|
Цитата(нечитатель @ Aug 31 2011, 21:05)  Растяжка линии нарисована зачем. В смысле где. В смысле нельзя ли там без неё обойтись. * * да, это намёк на дефекты партии. Нет. Растяжка линии необходима, если RS485 цепляется к UART контроллера, она гарантирует idle=high - требование нормального UART. (кстати, в схеме, похоже, ровно наоборот - смещение в ноль, что странно. Однако, если работало... Программист должен знать резон, да и выход из строя оно никак не объясняет.) Вообще, схема столь же невысокого качества как и первый мессадж темы - много небрежности. У RS485 трансивера два выхода (RO) и ни одного входа (DI), микросхемы не нумерованы, номера контактов не обозначены. Может быть выложить полную, исправленную схему?
Сообщение отредактировал svss - Aug 31 2011, 15:47
|
|
|
|
|
Aug 31 2011, 15:50
|
Участник

Группа: Участник
Сообщений: 29
Регистрация: 25-10-10
Пользователь №: 60 400

|
Цитата(svss @ Aug 31 2011, 18:35)  Нет. Растяжка линии необходима, если RS485 цепляется к UART контроллера, она гарантирует idle=high - требование нормального UART. (кстати, в схеме, похоже, ровно наоборот - смещение в ноль, что странно. Однако, если работало... Программист должен знать резон, да и выход из строя оно никак не объясняет.)
Вообще, схема столь же невысокого качества как и первый мессадж темы - много небрежности. У RS485 трансивера два выхода (RO) и ни одного входа (DI), микросхемы не нумерованы, номера контактов не обозначены. Может быть выложить полную, исправленную схему? спасибо... яэто мой дык в разводке, перепутал А с Б!!!! но если честно то в данный момент работает и все передает)) но всеравно поменяю..
|
|
|
|
|
Aug 31 2011, 16:21
|

Местный
  
Группа: Свой
Сообщений: 231
Регистрация: 19-12-08
Из: Новосибирск
Пользователь №: 42 594

|
Цитата(IgorJazz @ Aug 31 2011, 22:50)  но всеравно поменяю.. Замкните на всякий случай заодно всё лишнее (см. выше), сделайте нормальную сигнальную землю вместо странного "екрана", который, судя по Вашим словам всё равно какими-то левыми соединениями заземлён. Заземлён или нет? Легко проверить омметром.
|
|
|
|
|
Sep 2 2011, 11:36
|
Участник

Группа: Участник
Сообщений: 29
Регистрация: 25-10-10
Пользователь №: 60 400

|
Цитата(svss @ Aug 31 2011, 19:21)  Замкните на всякий случай заодно всё лишнее (см. выше), сделайте нормальную сигнальную землю вместо странного "екрана", который, судя по Вашим словам всё равно какими-то левыми соединениями заземлён. Заземлён или нет? Легко проверить омметром. Так до конца и не дорозабрался с тем почему вылетели ST485, есть подозрения на то что кода тестировал все 4 девайса то в лабораторных условиях держалось все на "крокодила" и земля в том числе.... Для более точного представления картины опишу еще раз систему: на линии есть 4 девайса (1 мастер 3 слейва, 25 метров максимум) в каждом девайсе установлена микруха ST485 которая питается от 5 вольт (+5 и Землю пускаю для всех девайсов отдельной линией 2 проводами), обмен информацией происходит по витой паре (2 проводника и экран). Понятнол что сама микруха чуствительна к скосам земли, к неправильному порядку включения (тоесть линия заживлена а слейвы в этот момент включайтся то отключаются). А у нас в лабараторных условиях такое и происходит что постоянно то включаем то выключаем, вместо конекторов не совсем надежные крокодилы, это последнее логическое объяснение выхода из строя микрух - не правильные условия експлуатации.. Не могли бы подсказать схему защиты такого рода... или просто обойтись тем что-бы все было включенно должным образом и следавало логическому порядку. Сама систем буде експлуатироваться в автотранспорте. " RS485.pdf (133.51 Kb)"]
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
IgorJazz Подключение ST485! Aug 31 2011, 10:51 svss В схеме есть принципиальная беда.
Существует рас... Aug 31 2011, 11:30 IgorJazz Цитата(svss @ Aug 31 2011, 14:30) В схеме... Aug 31 2011, 11:36  svss Цитата(IgorJazz @ Aug 31 2011, 18:36) Зем... Aug 31 2011, 11:41   IgorJazz Цитата(svss @ Aug 31 2011, 14:41) Ну, Вы ... Aug 31 2011, 11:48    svss Цитата(IgorJazz @ Aug 31 2011, 18:48) С п... Aug 31 2011, 12:40     IgorJazz Цитата(svss @ Aug 31 2011, 15:40) Увы, та... Aug 31 2011, 12:58      svss Цитата(IgorJazz @ Aug 31 2011, 19:58) изм... Aug 31 2011, 13:05       IgorJazz Цитата(svss @ Aug 31 2011, 16:05) Вы напи... Aug 31 2011, 13:15        svss Цитата(IgorJazz @ Aug 31 2011, 20:15) оди... Aug 31 2011, 13:19 IgorJazz Цитата(нечитатель @ Aug 31 2011, 17:05) Р... Aug 31 2011, 14:17     Harbinger А MAX485 или хотя бы ADM485 ничто не запрещает пос... Sep 2 2011, 11:49     нечитатель Цитата(IgorJazz @ Sep 2 2011, 15:36) Так ... Sep 2 2011, 15:47     svss Цитата(IgorJazz @ Sep 2 2011, 18:36) Так ... Sep 6 2011, 10:18 нечитатель Господа коллеги или как его это!
Чат оно конеч... Aug 31 2011, 16:18 _Pasha Ни разу с st485 не испытывал стеснения. Земли соед... Sep 2 2011, 17:20 IgorJazz Цитата(_Pasha @ Sep 2 2011, 20:20) Ни раз... Sep 3 2011, 08:20  _Pasha Цитата(IgorJazz @ Sep 3 2011, 11:20) А на... Sep 3 2011, 14:37   stells Цитата(_Pasha @ Sep 3 2011, 18:37) На каж... Sep 3 2011, 16:18    IgorJazz Цитата(stells @ Sep 3 2011, 19:18)
боль... Sep 13 2011, 07:17 Harbinger Кривые (поддельные или, м.б., отбраковка) ST3485 м... Sep 3 2011, 14:47 vladec Показанную на схеме диодно-стабилитронную схему мо... Sep 14 2011, 06:27 IgorJazz Цитата(vladec @ Sep 14 2011, 09:27) Показ... Sep 15 2011, 19:38
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
|