реклама на сайте
подробности

 
 
> Конденсатор и пуск мотора
Allregia
сообщение Sep 9 2011, 08:19
Сообщение #1


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 047
Регистрация: 28-06-07
Из: Israel
Пользователь №: 28 763



Естьисточник питания, есть нагрузка - мотор. У мотора есть пусковой ток (и длительность импульса этого тока).
Мощности блока питания (100Вт) хватает для работы мотора, но не хватает для пуска.
Сейчас заказчик вынужден ставить источник питания 320Вт, что как вы понимаете, несколько дороже.
Можно ли решить проблему, установкой конденсатора на выходе БП, и если да - как рассчитать его емкость ?

P.S. Хочется оказать помощь моему заказчику, которому делаю управление.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
d-f-m
сообщение Sep 12 2011, 12:58
Сообщение #2


Частый гость
**

Группа: Участник
Сообщений: 78
Регистрация: 22-08-08
Пользователь №: 39 751



Цитата(Allregia @ Sep 9 2011, 12:19) *
Естьисточник питания, есть нагрузка - мотор. У мотора есть пусковой ток (и длительность импульса этого тока).
Мощности блока питания (100Вт) хватает для работы мотора, но не хватает для пуска.
Сейчас заказчик вынужден ставить источник питания 320Вт, что как вы понимаете, несколько дороже.
Можно ли решить проблему, установкой конденсатора на выходе БП, и если да - как рассчитать его емкость ?

P.S. Хочется оказать помощь моему заказчику, которому делаю управление.


Расчет без учета БП, просто разряд конденсатора на нагрузку:

C=I*t/U

Например надо выдать ток 5 ампер в течении 1 миллисекунды, при этом напряжение на кондере должно упасть только на 1 вольт.

С = 5A * 0.001s / 1V = 0.005 F или 5000 микрофарад.

Сообщение отредактировал d-f-m - Sep 12 2011, 12:59
Go to the top of the page
 
+Quote Post
yakub_EZ
сообщение Sep 12 2011, 15:39
Сообщение #3


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 329
Регистрация: 6-12-08
Из: Москва
Пользователь №: 42 252



Цитата(d-f-m @ Sep 12 2011, 16:58) *
Расчет без учета БП, просто разряд конденсатора на нагрузку:

C=I*t/U

Например надо выдать ток 5 ампер в течении 1 миллисекунды, при этом напряжение на кондере должно упасть только на 1 вольт.

С = 5A * 0.001s / 1V = 0.005 F или 5000 микрофарад.

Иной раз ткнёшь такую "банку" на выход БП, а у него срабатывает защита. Или не запускается. Здесь ещё надо на блок питания смотреть.

Если к пусковому моменту требований нет, то можно поставить токоограничивающий резистор и шунтировать его полевиком. Или реле, обмотку которого подключить параллельно ДПТ. Ну или сделать токовое реле, как в применяют для пуска компрессора в холодильниках.