Цитата(Tanya @ Sep 14 2011, 13:10)

Ну это невозможно. Кажется мне.
Ну отчего же, взгляните на первую попавшуюся
таблицу. Измеряемое напряжение от 4.9V до 0.09V, вполне себе полная шкала 5-вольтового АЦП.
Цитата(RomanRom @ Sep 14 2011, 14:18)

Скорее всего, принципиальной разницы в двух схемах включения нет (возможно дело в помехоустойчивости?!)
Как правило(всегда), лучше с платы выводить землю чем провод питания. То есть если вы работаете в пределах платы- то это не так критично. А вот если датчик подключен к плате как внешний- то сильно советую чтобы одним из сигналов была GND, а не U+. Если именно U+ позарез необходимо выводить- то поставьте последовательно токоограничивающий резистор для защиты источника питания от замыканий проводки датчика на общий прибора.
Лично я вижу потенциальные преимущества в подключении датчика к GND и при прочих равных буду делать только так. Причина описана выше- наружу лучше выводить GND, поэтому всегда датчик подключен к GND, чтобы не множить сущности.