реклама на сайте
подробности

 
 
> Простейшее измерение температуры, К какой цепи подключить резистор
RomanRom
сообщение Sep 14 2011, 08:49
Сообщение #1


Местный
***

Группа: Участник
Сообщений: 231
Регистрация: 14-02-05
Пользователь №: 2 635



Имеется простейшая схема - ATmega, вход АЦП которой подключается к средней точке
соединения резистора 10к и терморезистора 10к. В одних схемах терморезистор
подключают к цепи питания, а резистор подключают к общему проводу. В других схемах
(их почему-то меньше) резистор и терморезистор меняются местами.
Как правильно включить резистор и терморезистор или без разницы?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
Палыч
сообщение Sep 14 2011, 10:17
Сообщение #2


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 2 399
Регистрация: 10-05-06
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954



Цитата(RomanRom @ Sep 14 2011, 12:49) *
В других схемах (их почему-то меньше) резистор и терморезистор меняются местами.

Вероятно, схема подключения определяется знаком ТКС применённого терморезистора (термистор/позистор).
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Tanya
сообщение Sep 14 2011, 10:27
Сообщение #3


Гуру
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 8 752
Регистрация: 6-01-06
Пользователь №: 12 883



Цитата(Палыч @ Sep 14 2011, 14:17) *
Вероятно, схема подключения определяется знаком ТКС применённого терморезистора (термистор/позистор).

Это для кардинального упрощения вычислений?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
RomanRom
сообщение Sep 14 2011, 11:18
Сообщение #4


Местный
***

Группа: Участник
Сообщений: 231
Регистрация: 14-02-05
Пользователь №: 2 635



Имеется в виду не позистор, а термистор с отрицательным ТКС для измерения температуры.

Скорее всего, принципиальной разницы в двух схемах включения нет (возможно дело в помехоустойчивости?!)

Еще одна вводная - в схемах с фоторезистором вместо терморезистора - тоже в большинстве случаев
подключают фоторезистор к выводу питания, а не к массе. Тот же вопрос - почему?

Аналогичная ситуация с фототранзистором (подключается коллектором к питанию).

А вот кнопка подключается чаще всего к порту к массе.

Сообщение отредактировал RomanRom - Sep 14 2011, 11:26
Go to the top of the page
 
+Quote Post
paskal
сообщение Sep 15 2011, 16:30
Сообщение #5


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 352
Регистрация: 29-10-06
Из: Тула
Пользователь №: 21 769



Цитата(RomanRom @ Sep 14 2011, 15:18) *
А вот кнопка подключается чаще всего к порту к массе.

Потому что порты обычно имеют внутренние подтяжки к плюсу питания.