Имеется предохранитель плавкий серии ПП57У
http://quartz.zp.ua/to_pp57.pdfСбила с толку фраза - Максимальные значения интегралов Джоуля (I2t) отключения предохранителей при
времени отключения НЕ БОЛЕЕ 10 мс не превышает значений, указанных в таблице 4. В таблице 4, например, указано для предохранителя ПП57У-3137 значение 80 кА(в квадрате)*с.
Вопрос. Правильно ли я понимаю, что для времени отключения 1 сек ток составляет 282 А (корень квадратный из 80000), а для 10 мс - 2828 А (корень квадратный из 8000000)? То есть постоянно надо пересчитывать формулу с учетом времени срабатывания предохранителя?
Сообщение отредактировал RomanRom - Oct 10 2011, 12:27