реклама на сайте
подробности

 
 
> Интеграл Джоуля и предохранители, Расчет
RomanRom
сообщение Oct 10 2011, 09:10
Сообщение #1


Местный
***

Группа: Участник
Сообщений: 231
Регистрация: 14-02-05
Пользователь №: 2 635



Имеется предохранитель плавкий серии ПП57У http://quartz.zp.ua/to_pp57.pdf
Сбила с толку фраза - Максимальные значения интегралов Джоуля (I2t) отключения предохранителей при
времени отключения НЕ БОЛЕЕ 10 мс не превышает значений, указанных в таблице 4. В таблице 4, например, указано для предохранителя ПП57У-3137 значение 80 кА(в квадрате)*с.

Вопрос. Правильно ли я понимаю, что для времени отключения 1 сек ток составляет 282 А (корень квадратный из 80000), а для 10 мс - 2828 А (корень квадратный из 8000000)? То есть постоянно надо пересчитывать формулу с учетом времени срабатывания предохранителя?

Сообщение отредактировал RomanRom - Oct 10 2011, 12:27
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
xemul
сообщение Oct 10 2011, 09:44
Сообщение #2



*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 928
Регистрация: 11-07-06
Пользователь №: 18 731



Цитата(RomanRom @ Oct 10 2011, 13:10) *
Правильно ли я понимаю ...

Физический смысл этого параметра: при указанном I^2*t предохранитель гарантированно выгорит за указанное время. Имеют ли смысл Ваши расчёты, решайте сами.

UPD: поправлюсь, пока не запинали. То смысл практический. Физический: при указанных условиях термодинамическое равновесие предохранителя будет гарантированно нарушено до степени необратимой потери функциональности.sm.gif
Go to the top of the page
 
+Quote Post
RomanRom
сообщение Oct 10 2011, 10:27
Сообщение #3


Местный
***

Группа: Участник
Сообщений: 231
Регистрация: 14-02-05
Пользователь №: 2 635



Цитата(xemul @ Oct 10 2011, 13:44) *
Физический смысл этого параметра: при указанном I^2/t предохранитель гарантированно выгорит за указанное время. Имеют ли смысл Ваши расчёты, решайте сами.

От расчетов зависит выбор типа предохранителя, одно дело на 282 А, другое дело на 2820 А.

Хорошо, давайте чуть глубже. Мой вопрос был вызван тем, что возникли сомнения, не ошиблись ли составители даташита в цифрах. То есть, зачем приводить значение тока 80 кА2*с (намек на время 1 сек) и тут же указывать значение времени 10 мс. Представим, что защищаемое устройство тоже имеет свой интеграл, например, 100 кА2*с, но у него указано время 100 мс. Получается, что надо всякий раз пересчитывать к одному знаменателю?

Еще одна вводная. В том же документе на предохранители ПП57У в конце есть таблица Приложение В. Так вот, ток 282 А там соответствует времени срабатывания предохранителя 1 сек (кривая 100 А), а для времени 10 мс дано значение примерно 420 А. Как эти цифры связать с параметром 80 кА2*с?

Сообщение отредактировал RomanRom - Oct 10 2011, 12:28
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Сообщений в этой теме
- RomanRom   Интеграл Джоуля и предохранители   Oct 10 2011, 09:10
- - Tanya   Цитата(RomanRom @ Oct 10 2011, 13:10) Воп...   Oct 10 2011, 09:15
|- - xemul   Цитата(RomanRom @ Oct 10 2011, 14:27) зач...   Oct 10 2011, 11:30
|- - RomanRom   +++Намёк Вы сами придумали - это просто размерност...   Oct 10 2011, 12:15
|- - xemul   Цитата(RomanRom @ Oct 10 2011, 16:15) У б...   Oct 10 2011, 12:32
|- - RomanRom   Цитата(xemul @ Oct 10 2011, 16:32) Ышо ра...   Oct 10 2011, 13:40
|- - Tanya   Цитата(RomanRom @ Oct 10 2011, 17:40) Воз...   Oct 10 2011, 14:43
|- - xemul   Цитата(RomanRom @ Oct 10 2011, 17:40) Мы ...   Oct 10 2011, 14:50
|- - RomanRom   +++Загляните в Табл.2 - там за минимальный ток отк...   Oct 11 2011, 11:45
|- - Tanya   Цитата(RomanRom @ Oct 11 2011, 15:45) Пол...   Oct 11 2011, 12:16
- - Microwatt   Похоже, 80 кА кв - гарантированное значение тока п...   Oct 10 2011, 11:06
|- - RomanRom   Цитата(Microwatt @ Oct 10 2011, 15:06) По...   Oct 10 2011, 11:15
- - MikeSchir   Цитата(RomanRom @ Oct 10 2011, 13:10) Име...   Oct 10 2011, 12:08
- - vvs157   Цитата(RomanRom @ Oct 10 2011, 13:10) Воп...   Oct 10 2011, 12:59
- - Microwatt   Дело ясное, что дело темное... Все мы качественно ...   Oct 10 2011, 17:17