Есть двигатель со следующими параметрами
0.4квт 1700 об в минуту при 60гц
необходимо его вращать со скоростью 50 об в минуту (без потери момента) - получается частота 1.76гц
желательно поддерживать точную скорость (+- 1% ) начиная с частоты 1.5Гц
питание частотника должно быть однофазным, 220в
--
интересующие вопросы:
бездатчиковое векторное управление годится под такую задачу ?
например если применить Дельту VFD-E на 0.75квт ?
или все таки, в этом диапазоне уже требуется обратная связь для вектора ?
кстати частотник, VFD-E как я понял не поддерживает замкнутое векторное управление ?
-----
вот еще по мылу пришел ответ, из одной организации торгующей приводами:
Цитата
Высылаю ответ технического специалиста:
Частотник VFD015E43A плюс плата энкодера EME-PG01, плюс энкодер например
EH3-11LG8841 (нужен отдельный источник 5 -12 В для питания энкодера) - такой
комплект сможет обеспечить устойчивую работу до частоты 0,5 Гц. Энкодер
настоятельно рекомендую установить на вал двигателя, так как при указанных
передачах невозможно обеспечить жесткую связь вала двигателя и вала
энкодера. В противном случае возможно срабатывание защиты по потере связи с
энкодером.
вопрос, почему советуют такой мощный - на 1.5 квт ??
в мануале на VFD-E написано:
Цитата
Условия применения векторного регулирования
• Мощность двигателя должна быть равна, или на ступень ниже номинальной мощности
преобразователя.
тоесть, для двигателя 0.4квт мощность частотника не более чем 0.75 квт получается по этому критерию