Здравствуйте
Возник вопрос как определить напряжение необходимое на обмотку упраления куонтактора(пускателя)?
Справедливо ли считать что при измерении сопротивления обмотки управления мультимметром меньшее сопротивление или в каких то пределах будет говорить что обмотка управляется 380 Вольтами?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
MaslovVG
сообщение Nov 3 2011, 12:49
Сообщение #2


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 210
Регистрация: 24-01-05
Из: Россия Волгодонск
Пользователь №: 2 134



Как правило на катушке все написано. Иначе лабораторная работа: ЛАТР + вольтметр.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
addi
сообщение Nov 3 2011, 14:20
Сообщение #3


Знающий
****

Группа: Участник
Сообщений: 679
Регистрация: 9-08-06
Пользователь №: 19 422



Цитата(MaslovVG @ Nov 3 2011, 15:49) *
Как правило на катушке все написано. Иначе лабораторная работа: ЛАТР + вольтметр.

ну да, а когда нету ничего и маркировки тоже)?, когда есть только мультиметр)
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Herz
сообщение Nov 3 2011, 14:40
Сообщение #4


Гуру
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 10 983
Регистрация: 23-11-05
Пользователь №: 11 287



Цитата(addi @ Nov 3 2011, 16:20) *
ну да, а когда нету ничего и маркировки тоже)?, когда есть только мультиметр)

Тогда ничего не получится.
Цитата
Справедливо ли считать что при измерении сопротивления обмотки управления мультимметром меньшее сопротивление или в каких то пределах будет говорить что обмотка управляется 380 Вольтами?

Нет, это - полная чепуха, извините. Разве что у Вас есть такой же пускатель, о котором точно известно, что он на 380В (управление), тогда можно сравнить активные сопротивления обмоток и при соответствии в пределах процентов пяти рассчитывать, что и эта катушка на 380В.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
addi
сообщение Nov 3 2011, 15:39
Сообщение #5


Знающий
****

Группа: Участник
Сообщений: 679
Регистрация: 9-08-06
Пользователь №: 19 422



Цитата(Herz @ Nov 3 2011, 17:40) *
Тогда ничего не получится.

Нет, это - полная чепуха, извините. Разве что у Вас есть такой же пускатель, о котором точно известно, что он на 380В (управление), тогда можно сравнить активные сопротивления обмоток и при соответствии в пределах процентов пяти рассчитывать, что и эта катушка на 380В.

бывает и такое, есть пускатель а на какое напряжение его обмотка неизвестно, есть мультиметр, и есть возможность померить его активное сопротивление, но в каких пределах оно должно быть на 380?.....
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Tanya
сообщение Nov 3 2011, 16:22
Сообщение #6


Гуру
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 8 752
Регистрация: 6-01-06
Пользователь №: 12 883



Цитата(addi @ Nov 3 2011, 19:39) *
, есть мультиметр, ......, но в каких пределах оно должно быть на 380?.....

Всему должен быть предел.
Вырвите провода от мультиметра.
Подключите Вашу релюшку этими проводами к сети 220 вольт...
И не мучайтесь больше. И нас...
Можно и в 380... Если хочется сразу...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
yakub_EZ
сообщение Nov 12 2011, 08:12
Сообщение #7


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 329
Регистрация: 6-12-08
Из: Москва
Пользователь №: 42 252



Цитата(Tanya @ Nov 3 2011, 20:22) *
Вырвите провода от мультиметра.
Подключите Вашу релюшку этими проводами к сети 220 вольт...
И не мучайтесь больше. И нас...
Можно и в 380... Если хочется сразу...

Опасно такое. Как для катушки, так и для ТС. Включите через любой балласт в 220 вольт - лампу накаливания на 15 ватт или дроссель от люминисцентной лампы на 40 ватт. При этом если будет сильно гудеть железо сработавшего контактора значит оказалось слишком много.
Лампы накаливания на 220 вольт имеют неприятное свойство взрываться при подключении на 380. Поэтому лучше их взять две последовательно или два дросселя.
Ну а если совсем лень заморачиватся, и кроме розетки и провода под руками ничего нет, то возьмите хотя бы нормальный провод с вилкой и подключите контактор через одну жилку - что то типа самодельного предохранителя (это что то порядка 0.05 мм2).
Go to the top of the page
 
+Quote Post



Reply to this topicStart new topic
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 


RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 15:56
Рейтинг@Mail.ru


Страница сгенерированна за 0.0406 секунд с 7
ELECTRONIX ©2004-2016