реклама на сайте
подробности

 
 
> Запуск UC3825 внешним меандром
georgy31
сообщение Nov 14 2011, 10:48
Сообщение #1


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 464
Регистрация: 4-02-10
Пользователь №: 55 305



Необходимо синхронизировать три контроллера 3825 для работы в трёхфазном режиме. В дашите написано, что можно запускать внешней пилой. Можно ли запускать её меандром? Если до, то как это сделать. Вот примерно такой задатчик как на схеме.
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
SergCh
сообщение Nov 14 2011, 12:07
Сообщение #2


Местный
***

Группа: Участник
Сообщений: 475
Регистрация: 6-02-10
Из: Москва
Пользователь №: 55 343



Цитата(georgy31 @ Nov 14 2011, 14:48) *
Необходимо синхронизировать три контроллера 3825 для работы в трёхфазном режиме. В дашите написано, что можно запускать внешней пилой. Можно ли запускать её меандром? Если до, то как это сделать. Вот примерно такой задатчик как на схеме.

Можно и меандром 0-5В через сопротивление 1-10 КОм, Только мне кажется в вашей схеме неправильные три фазы получаются, единица на тактовом входе запрещает оба выхода UC3825, при переходе с1 на 0 активируется выход "А", потом опять пауза, выход "Б" и т.д...
И ещё, для UC3825 каналы А и Б идентичны, и не факт, что даже при общей синхронизации одна из трёх микросхем не будет выдавать последовательность Б-А вместо А-Б.

Сообщение отредактировал SergCh - Nov 14 2011, 12:46
Go to the top of the page
 
+Quote Post
MikeSchir
сообщение Nov 14 2011, 12:29
Сообщение #3


и по нечётным радист
****

Группа: Участник
Сообщений: 994
Регистрация: 3-03-09
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 45 598



Цитата(SergCh @ Nov 14 2011, 16:07) *
...И ещё, для UC3825 каналы А и Б идентичны, и не факт, что даже при общей синхронизации одна из трёх микросхем не будет выдавать последовательность Б-А вместо А-Б.

Ну, и ещё: не забывайте, что если хотите использовать в схеме управления, например, двигателем, то UC3825 очеь плохо работает на низких частотах, сбивается. Конечно можно что-нибудь придумать, но это целая тема rolleyes.gif
ПС Пардон, погорячился. Моё замечание относится, скорее, к UCC3808, т.к. у неё заряд Ст идет через резистор, а UC3825 Ст заряжается генератором тока.

Сообщение отредактировал MikeSchir - Nov 14 2011, 12:40


--------------------
Go to the top of the page
 
+Quote Post
SergCh
сообщение Nov 14 2011, 12:48
Сообщение #4


Местный
***

Группа: Участник
Сообщений: 475
Регистрация: 6-02-10
Из: Москва
Пользователь №: 55 343



Цитата(MikeSchir @ Nov 14 2011, 16:29) *
Ну, и ещё: не забывайте, что если хотите использовать в схеме управления, например, двигателем, то UC3825 очеь плохо работает на низких частотах, сбивается. Конечно можно что-нибудь придумать, но это целая тема rolleyes.gif
ПС Пардон, погорячился. Моё замечание относится, скорее, к UCC3808, т.к. у неё заряд Ст идет через резистор, а UC3825 Ст заряжается генератором тока.

А генератор тока при внешней синхронизации не работает.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
MikeSchir
сообщение Nov 14 2011, 12:55
Сообщение #5


и по нечётным радист
****

Группа: Участник
Сообщений: 994
Регистрация: 3-03-09
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 45 598



Цитата(SergCh @ Nov 14 2011, 16:48) *
А генератор тока при внешней синхронизации не работает.

Обоснуйте плиз. По крайней мере его никто не отключает. Нет кнопки rolleyes.gif


--------------------
Go to the top of the page
 
+Quote Post
SergCh
сообщение Nov 14 2011, 13:09
Сообщение #6


Местный
***

Группа: Участник
Сообщений: 475
Регистрация: 6-02-10
Из: Москва
Пользователь №: 55 343



Цитата(MikeSchir @ Nov 14 2011, 16:55) *
Обоснуйте плиз. По крайней мере его никто не отключает. Нет кнопки rolleyes.gif

Смотря как синхронизировать, если по схеме включения правой микросхемы, изображённой на "Two Units in Close Proximity" на 6 странице этого даташита:
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf.../TI/UC3825.html
то очевидно что генератор тока отключен, поскольку вывод Rt соединяется с референсными +5В , и при напряжении питания генератора тока в 3В ток через него не течёт.
Go to the top of the page
 