реклама на сайте
подробности

 
 
> Фликер. Как с ним бороться?
EugeNNe
сообщение Oct 29 2014, 10:43
Сообщение #1


Местный
***

Группа: Участник
Сообщений: 424
Регистрация: 6-03-06
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 14 997



Имеем водонагревательное устройство. ТЭН (3 КВт) включается через семистор блоком управления (содержит МК и тд). Необходимо провести испытания по ГОСТ P 51317.3.3 - 2013. При включении-выключении ТЭНа колебания фликера, в частности параметр Pst привышает допустимый. Как бороться с этой ерундой?
Go to the top of the page
 
+Quote Post



Reply to this topicStart new topic
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 


RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 01:16
Рейтинг@Mail.ru


Страница сгенерированна за 0.01352 секунд с 7
ELECTRONIX ©2004-2016