ferj
сообщение Feb 6 2008, 10:30
Сообщение #1





Группа: Участник
Сообщений: 9
Регистрация: 9-10-06
Пользователь №: 21 139



В текущем проекте планируется использовать светильники мощностью 10 Вт со встроенным ИБП для подсветки здания. Отдельно светильник прошел сертификацию по ЭМС как световое оборудование"
В светильнике естть электроника, управляющая светодиодами через последовательный интерфейс с уровнями ТТЛ. При работе с первыми образцами блоков питания (сильно шумели на выходе) просматривались отчетливые сбои в работе, причем количество сбоев увеличивалось с количеством одновременно работающих блоков в одной сети. потом блоки питангия доработали стало все в порядке.
единственное НО. тестирование в рамках проекта проводилось для партий из 10-30 светильников, всего же на здание - 900, раскиданных по 3 фазам,
У кого есть опыт или понимание физики процессов - каково взаимовлияние большого количества ИБП, подключенных в одной сети одновременно - может там гармоникиот разных блоков как то складываются, возникают биения , которые потом пролезают на выход (вторичку)?...тк нет специального оборудования времени и опыта этот вопрос подробно не исследовать