ClayMan
сообщение Feb 14 2013, 09:31
Сообщение #196


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 551
Регистрация: 3-09-10
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 59 267



Занчение переменной вполне себе стандартное и соответствует реальному расположению

C:\WDIR;C:\MentorGraphics\7.9EE\SDD_HOME\standard
Go to the top of the page
 
+Quote Post
BSACPLD
сообщение Feb 28 2013, 12:31
Сообщение #197


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 371
Регистрация: 24-07-05
Из: Москва
Пользователь №: 7 056



Версия EE7.9.4 update7 WinXP SP3.
1. Не работает кнопка выбора пути к центральной библиотеке, если не убрать путь прописанный "по умолчанию" (скриншот 1.png).
2. При попытке изменить значение строки в свойствах компонента она съезжает. Если делать следующим образом: Скрыть Value, изменить его значение, сделать его видимым, то всё нормально (скриншот 2.png).
Тестовый проект прилагается.
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
 

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  test.rar ( 1.21 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 10
 
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Frederic
сообщение Feb 28 2013, 14:23
Сообщение #198


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 791
Регистрация: 14-05-05
Из: Минск
Пользователь №: 5 035



Цитата(BSACPLD @ Feb 28 2013, 15:31) *
Версия EE7.9.4 update7 WinXP SP3.
1. Не работает кнопка выбора пути к центральной библиотеке, если не убрать путь прописанный "по умолчанию" (скриншот 1.png).
2. При попытке изменить значение строки в свойствах компонента она съезжает. Если делать следующим образом: Скрыть Value, изменить его значение, сделать его видимым, то всё нормально (скриншот 2.png).
Тестовый проект прилагается.

проблем не наблюдаю
НО я все делаю через меню Setup
хотя у меня англицкая W7


--------------------
Будь ты рабочий, будь ты профессор, а DxD-IOD-Exp должен знать каждый, чтобы не стать пособником империализма.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
BSACPLD
сообщение Feb 28 2013, 15:41
Сообщение #199


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 371
Регистрация: 24-07-05
Из: Москва
Пользователь №: 7 056



Цитата(Frederic @ Feb 28 2013, 17:23) *
проблем не наблюдаю
НО я все делаю через меню Setup
хотя у меня англицкая W7

Через Setup у меня тоже всё работает.
Проблема возникает именно при работе через Start Page.
Проблема со вторым пунктом проявляется только при попытке изменить Value у вновь добавленного компонента.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Dimoza
сообщение Mar 22 2013, 15:18
Сообщение #200


Частый гость
**

Группа: Свой
Сообщений: 120
Регистрация: 21-08-06
Из: СПб
Пользователь №: 19 701



По поводу размещения атрибута Name в символе типа Link.
DxD 7.9.4. Создаю символ типа "Link". В принципе всё как описано в хелпе. Поставил галку Settings->Advanced->Automatically Propagate net names to on-sheet/off-sheet links. Когда цепляю символ к именованному проводнику на схеме, в символе появляется свойство Name c именем цепи. Но оно размещается так, как взбредёт в голову в алгоритм DxD. Когда я попробовал отредактировать символ линка, добавив в него атрибут Name, при размещении символа в схеме к нему стал добавляться ещё один атрибут с именем Name и, как и раньше, располагаться в неудобном месте. Кто нибудь знает, как это победить?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
AlexN
сообщение May 13 2013, 05:30
Сообщение #201


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 101
Регистрация: 28-06-04
Пользователь №: 200



Цитата(AlexN @ Sep 3 2010, 23:45) *
свежий глюк, появившийся в 7.9
Берем очень небрежно выполненный учебный проект DxPADS_2007WS, когда-то выложенный fill-ом для учебных целей.
Поскольку проект небрежно нарисован (линии связи и шины - не по сетке), пытаемся все сделать красиво и все примитивы привязать к сетке. Специально для этого на тулбаре есть "волшебная" кнопка. Пытаемся применить ее к шине. Успешно. НО! от шины оторвались рипперы, и на них эта кнопка не действует. А шину теперь можно перемещать с "оторванными" рипперами. В 2007.8 такого глюка нет - рипперы тоже подвластны этой кнопке и вполне могут быть перемещены в узлы сетки.


исправили в 7.9.5
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Kaligooola
сообщение May 24 2013, 08:50
Сообщение #202


Brubel
***

Группа: Свой
Сообщений: 321
Регистрация: 17-11-06
Из: Oudergem
Пользователь №: 22 444



Добрый день всем.
Перебрался с DC-DV (EE7.9.2) на DxDesigner (EE7.9).
Хочу забрать с собой библиотеку компонентов. Сконвертировал свою библиотеку при помощи DCLib2DX Translator. Она открылась в Library 7.9.
Ставлю компонент памяти DDR3 на схему.

При запуске Package выдает ошибку -

ERROR: Symbol pin name: A12/BB# not found in PDB on Symbol: ICs_Memory:K4B2G1646B-HPH9 of Part: MT41J128M16HA-15E IT

В библиотеке и в символе и в Part pin name указан как A12/BС#. А при попытке разместить его на схеме в DxD он виден как A12/BB#. Почему он неправильно передается в DxD из библиотеки - не пойму.

Название символа отличается от названия компонента в библиотеке - это связано с разным диапазоном температур компонентов.
В DC-DV этот компонент использовался и упаковывался на плату без проблем.