реклама на сайте
подробности

 
 
> Защита высоковольтного трансформатора от пробоя
Joki
сообщение Nov 11 2013, 17:29
Сообщение #1





Группа: Новичок
Сообщений: 6
Регистрация: 11-11-13
Пользователь №: 79 149



Есть высоковольтный генератор, где напряжение до требуемого уровня повышает трансформатор. Мне нужно, чтобы на вторичной обмотке трансформатора всегда был только безопасный для него уровень напряжения, допустим 10 кВ.
Проблема в том, что трансформатор с разомкнутой вторичной обмоткой может легко пробиться из-за недопустимого напряжения. Те же авторы различных шокеров подчеркивают, что нельзя оставлять работающую вторичную обмотку висящей в воздухе, она должна сразу подключаться к электродам разрядника и давать искру. Но мне например, совсем не нужна дуга как у шокера, а если оставить ее без разрядника, то она видимо быстро пробъется. Да и при наличии дуги, напряжение скорее всего сразу недопустимо снижается и это уже будет не высоковольтный генератор.
Возможно ли каким-либо образом стабилизировать высокое напряжение на выходе трансформатора на определенном уровне?
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Сообщений в этой теме
- Joki   Защита высоковольтного трансформатора от пробоя   Nov 11 2013, 17:29
- - Plain   Без схемы ответы будут такими же неопределёнными. ...   Nov 11 2013, 19:20
- - rudy_b   Цитата(Joki @ Nov 11 2013, 21:29) ... В...   Nov 11 2013, 21:09
- - kovigor   Цитата(Joki @ Nov 11 2013, 20:29) Возможн...   Nov 11 2013, 22:22
|- - Joki   Генератор заменить нельзя. Сейчас ознакамливаюсь с...   Nov 12 2013, 06:56
|- - MaslovVG   Цитата(Joki @ Nov 12 2013, 10:56) Еще оди...   Nov 12 2013, 07:09
||- - jartsev   Цитата(MaslovVG @ Nov 12 2013, 10:09) Про...   Nov 12 2013, 08:33
||- - Joki   А если залить эпоксидкой без вакуума это пойдет на...   Nov 12 2013, 11:10
|||- - jartsev   Цитата(Joki @ Nov 12 2013, 15:10) А если ...   Nov 12 2013, 11:48
|||- - Егоров   Цитата(Joki @ Nov 12 2013, 14:10) А то с ...   Nov 12 2013, 15:40
|||- - gte   Цитата(Егоров @ Nov 12 2013, 18:40) Пылес...   Nov 12 2013, 16:45
||||- - Егоров   Цитата(gte @ Nov 12 2013, 19:45) Зачем да...   Nov 12 2013, 18:21
||||- - Methane   Цитата(Егоров @ Nov 12 2013, 20:21) 150-2...   Nov 12 2013, 18:31
||||- - gte   Цитата(Егоров @ Nov 12 2013, 21:21) 150-2...   Nov 13 2013, 06:50
|||- - AndreyVN   Цитата(Егоров @ Nov 12 2013, 19:40) Пылес...   Nov 15 2013, 13:05
|||- - Methane   Цитата(AndreyVN @ Nov 15 2013, 15:05) Спр...   Nov 15 2013, 13:15
||- - gte   Цитата(jartsev @ Nov 12 2013, 11:33) Не у...   Nov 12 2013, 13:50
|- - Plain   Цитата(Joki @ Nov 12 2013, 09:56) рассчит...   Nov 12 2013, 07:43
|- - Abell   Цитата(Joki @ Nov 12 2013, 10:56) Вообще,...   Nov 12 2013, 08:16
- - Joki   Напряжение примерно 3-10 кВ, точно не известно. На...   Nov 12 2013, 11:56
|- - jartsev   Цитата(Joki @ Nov 12 2013, 15:56) Насчет ...   Nov 12 2013, 12:14
|- - Joki   Расстояние большое, больше 3 см. Цитата(jartsev ...   Nov 12 2013, 12:27
|- - jartsev   Цитата(jartsev @ Nov 12 2013, 16:14) за д...   Nov 12 2013, 13:40
- - Plain   Генератор менять нельзя, а ковыряться в его трансф...   Nov 12 2013, 14:22
- - Abell   Даже в очень хорошо пропитанном трансе обязательно...   Nov 13 2013, 05:33
- - Joki   Цитата(Abell @ Nov 13 2013, 08:33) Joki, ...   Nov 13 2013, 05:59