измерение коэффициента мощности на переходном процессе, power factor measurement |
|
|
|
Jan 10 2015, 13:56
|
Группа: Новичок
Сообщений: 4
Регистрация: 31-10-12
Пользователь №: 74 190

|
Доброго времени суток, коллеги! Есть задача, которая заключается в измерении коэффициента мощности в реальном времени, а именно интересует как измерить/рассчитать PF(t) во время переходного процесса, когда ток (напряжение) имеет несинусоидальный вид.
ps:задача о компенсации реактивной мощности не стоит.
предлагайте свои варианты решения задачи...буду очень благодарен.
Сообщение отредактировал lyoxa - Jan 10 2015, 13:57
|
|
|
|
|
Jan 21 2015, 19:57
|
Группа: Новичок
Сообщений: 4
Регистрация: 31-10-12
Пользователь №: 74 190

|
Цитата(alexvu @ Jan 13 2015, 16:01)  Вы имеете в виду средний КМ зм период или построить график мгновенных значений КМ? Во втором случае, наверное, только делать свою схему, как выше написали, тем более что ничего сложного в ней нет. интересует график мгновенных значений (online). допустим, мы измеряем ток и напряжение, и нам нужно строить график коэффициента мощности от времени. как математически (какие формулы) описать процесс, ведь все формулы используют действующие значения тока и напряжения.?
|
|
|
|
|
Jan 21 2015, 21:01
|
Группа: Новичок
Сообщений: 4
Регистрация: 31-10-12
Пользователь №: 74 190

|
Цитата(khach @ Jan 21 2015, 23:43)  Осциллограф цифровой с длинной памятью, вычитка памяти и анализ формы сигналов тока и напряжения на компе. Длина переходного процесса какая? вы имеете в виду анализ именно графиков тока и напряжения и по ним рассчитывать разницу фаз? такой подход не идет, нужен способ определения именно при динамических ситуациях, таких как переходные процессы с разной длительностью. вопрос как рассчитывать разницу фаз (power factor) в режиме реального времени
|
|
|
|
|
Jan 22 2015, 08:30
|
Группа: Новичок
Сообщений: 4
Регистрация: 31-10-12
Пользователь №: 74 190

|
Цитата(Plain @ Jan 22 2015, 01:01)  Среднюю мощность за период делить на произведение среднеквадратичного напряжения и среднеквадратичного тока, справится заурядный микроконтроллер с набортным АЦП. опять же, повторюсь, нужно в реальном времени (у нас еще нету значений за период). то есть рассчитывать сразу по приходящим на микроконтроллер значениям тока и напряжения.
|
|
|
|
|
Jan 22 2015, 08:59
|
Частый гость
 
Группа: Свой
Сообщений: 124
Регистрация: 7-02-07
Из: Москва
Пользователь №: 25 142

|
Цитата(lyoxa @ Jan 22 2015, 12:30)  опять же, повторюсь, нужно в реальном времени (у нас еще нету значений за период). то есть рассчитывать сразу по приходящим на микроконтроллер значениям тока и напряжения. Подозреваю, что никак. Для получения коэффициента мощности нужно знать спектры тока и напряжения и их фазовые сдвиги, пока у вас нет достаточного количества отсчетов для определения амплитуды и фазы основной гармоники ее вам не получить. Впрочем, посмотрите статьи по запросу "Непосредственное управление мощностью" aka "Direct power control". Может быть, для вашего конкретного применения подойдет.
|
|
|
|
|
Jan 22 2015, 13:49
|
и по нечётным радист
   
Группа: Участник
Сообщений: 994
Регистрация: 3-03-09
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 45 598

|
Цитата(lyoxa @ Jan 21 2015, 22:57)  интересует график мгновенных значений (online). допустим, мы измеряем ток и напряжение, и нам нужно строить график коэффициента мощности от времени. как математически (какие формулы) описать процесс, ведь все формулы используют действующие значения тока и напряжения.? В моём понимании коэффициент мощности не может иметь мгновенного значения, потому как вычисляется как отношение среднего значения (!) произведения мгновенных значений тока и напряжения в цепи (активная мощность) к произведению амплитуды тока и амплитуды напряжения (и ещё поделить на 2, кажись  )("полная мощность). Сейчас уже не смогу точно сформулировать все правила для коэффициента мощности, но по-моему гармонический (синус) сигнал напряжения обязателен. Коэффициент этот был придуман для длительных процессов в то время, когда осциллографов (ни с короткой, ни с длинной памятью  ) ещё не существовало. Если у Вас длительность переходных процессов значительно больше периода частоты рабочего напряжения, то вполне возможно построить нужное измерительное устройство. Ведь с помощью симулятора всё считается же.
Сообщение отредактировал MikeSchir - Jan 22 2015, 13:52
--------------------
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
|