Morales
сообщение Dec 8 2017, 06:43
Сообщение #1





Группа: Участник
Сообщений: 5
Регистрация: 8-12-17
Пользователь №: 100 561



Импульсный блок питания IRM-10-24 подключается к сети 220В через выключатель, размыкающий оба входа, и сетевой провод с вилкой. Нужно ли ставить между выключателем и сетевым проводом предохранитель?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
vladec
сообщение Dec 8 2017, 07:21
Сообщение #2


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 167
Регистрация: 3-10-05
Из: Москва
Пользователь №: 9 158



А какая связь между выключателем и предохранителем? Основная функция предохранителя это защита от пожара в случае аварии с КЗ. Кстати сетевые блоки питания часто содержат встроенный предохранитель или резистор с функцией предохранителя (фьюзибел резистор), при перегорании гарантированно разрывающий соединение.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
stells
сообщение Dec 8 2017, 07:24
Сообщение #3


внештатный сотрудник
******

Группа: Участник
Сообщений: 2 458
Регистрация: 10-05-08
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401



Цитата(Morales @ Dec 8 2017, 10:43) *
Импульсный блок питания подключается к сети 220В через выключатель. Нужно ли...?

автоматический выключатель? не нужно

Сообщение отредактировал stells - Dec 8 2017, 07:27
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Morales
сообщение Dec 8 2017, 08:13
Сообщение #4





Группа: Участник
Сообщений: 5
Регистрация: 8-12-17
Пользователь №: 100 561



Цитата(vladec @ Dec 8 2017, 12:21) *
А какая связь между выключателем и предохранителем? Основная функция предохранителя это защита от пожара в случае аварии с КЗ. Кстати сетевые блоки питания часто содержат встроенный предохранитель или резистор с функцией предохранителя (фьюзибел резистор), при перегорании гарантированно разрывающий соединение.

Как я понимаю, надо как-то "отгородить" сеть от нашего устройства, в случае неисправности которого может случиться пожар. Выключатель - часть нашего устройства, значит и от его возможной неисправности надо защитить сеть...
Цитата(stells @ Dec 8 2017, 12:24) *
автоматический выключатель? не нужно

Автоматического выключателя внутри устройства нет. Если только розетка через него подключена.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
GefarD
сообщение Dec 8 2017, 09:47
Сообщение #5


Местный
***

Группа: Участник
Сообщений: 363
Регистрация: 27-11-10
Пользователь №: 61 209



Ставьте по входу предохранитель.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
mantech
сообщение Dec 8 2017, 11:12
Сообщение #6


Гуру
******

Группа: Участник
Сообщений: 2 219
Регистрация: 16-08-12
Из: Киров
Пользователь №: 73 143



Цитата(Morales @ Dec 8 2017, 09:43) *
Импульсный блок питания IRM-10-24 подключается к сети 220В через выключатель, размыкающий оба входа, и сетевой провод с вилкой. Нужно ли ставить между выключателем и сетевым проводом предохранитель?


Поставьте, хуже-то ведь не будет.. laughing.gif
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Сергей Борщ
сообщение Dec 8 2017, 12:08
Сообщение #7


Гуру
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 8 455
Регистрация: 15-05-06
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095



Я так понимаю, вопрос сводится к следующему: "Есть ли внутри IRM-10-24 предохранитель или нужно ставить внешний?". Поскольку в документации никаких упоминаний встроенного предохранителя я не нашел, то в свой прибор поставил внешний.


--------------------
На любой вопрос даю любой ответ
"Write code that is guaranteed to work, not code that doesn’t seem to break" (C++ FAQ)
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Morales
сообщение Dec 8 2017, 14:10
Сообщение #8





Группа: Участник
Сообщений: 5
Регистрация: 8-12-17
Пользователь №: 100 561



Цитата(Сергей Борщ @ Dec 8 2017, 17:08) *
Я так понимаю, вопрос сводится к следующему: "Есть ли внутри IRM-10-24 предохранитель или нужно ставить внешний?". Поскольку в документации никаких упоминаний встроенного предохранителя я не нашел, то в свой прибор поставил внешний.


Я подозреваю, что какой-то предохранитель (или мультифьюз) у него внутри всё-таки есть, иначе бы это источник не прошел бы сертификацию по стандартам, указанным в разделе "SAFETY STANDARDS". Вопрос всё-таки больше о необходимости защиты сети от сетевого выключателя при такой нагрузке, как этот импульсный источник питания. Сетевой выключатель самый обычный - 10А, 250В.

Сообщение отредактировал Morales - Dec 8 2017, 14:11
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Сергей Борщ
сообщение Dec 8 2017, 14:35
Сообщение #9


Гуру
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 8 455
Регистрация: 15-05-06
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095



QUOTE (Morales @ Dec 8 2017, 16:10) *
иначе бы это источник не прошел бы сертификацию по стандартам, указанным в разделе "SAFETY STANDARDS".
Я так понял, что там указан один стандарт и орган, выдавший подтверждение соотвествия. Просмотрел бегло этот стандарт - общие слова, про предохранители ничего не нашел (но смотрел, повторяюсь, бегло). Я тоже думаю, что предохранитель там есть (просто потому, что он есть во всех остальных попадавшихся мне блоках питания этого производителя), но внешний поставил.

QUOTE (Morales @ Dec 8 2017, 16:10) *
Вопрос всё-таки больше о необходимости защиты сети от сетевого выключателя
Не знаю. С одной стороны принято ставить предохранитель до выключателя. С другой стороны - в настольных лампах выключатель есть, а предохранителя нет. Надо искать конкретные стандарты по электробезопасности.

Наверное я зря влез. Пусть отвечают те, кто проходил сертификацию.


--------------------
На любой вопрос даю любой ответ
"Write code that is guaranteed to work, not code that doesn’t seem to break" (C++ FAQ)
Go to the top of the page
 
+Quote Post
GefarD
сообщение Dec 8 2017, 15:04
Сообщение #10


Местный
***

Группа: Участник
Сообщений: 363
Регистрация: 27-11-10
Пользователь №: 61 209



Мы ставим до выключателя т.к. устройство питается от другого. При замене предохранителя нужно отключить устройство которое пииает либо его выход.
У вас есть вилка вот ее и нужно отключить.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
wim
сообщение Dec 8 2017, 15:59
Сообщение #11


рядовой
******

Группа: Участник
Сообщений: 2 811
Регистрация: 21-08-06
Пользователь №: 19 713



Цитата(Morales @ Dec 8 2017, 17:10) *
Я подозреваю, что какой-то предохранитель (или мультифьюз) у него внутри всё-таки есть, иначе бы это источник не прошел бы сертификацию по стандартам, указанным в разделе "SAFETY STANDARDS".
МЭК 60950 не требует обязательной установки сетевого предохранителя. Потому что электрически он включен последовательно с автоматом, который обязан быть в любой электросети. И именно этот автомат обеспечивает гарантированное размыкание цепи при КЗ нагрузки.
Т.е. предохранитель может и есть внутри источника питания, но из стандартов это никак не следует.
ПМСМ предохранитель нужен, но по другой причине - чтобы защитить источник питания от импульсных перенапряжений в сети.

Цитата(Сергей Борщ @ Dec 8 2017, 17:35) *
в настольных лампах выключатель есть, а предохранителя нет
Я ради интереса препарировал несколько энергосберегаек - ни в одной не было варистора. Видимо, их вообще никогда не ставят, чтобы подешевле было. А раз нет ограничителя импульсных перенапряжений, то и предохранитель не нужен.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
GefarD
сообщение Dec 8 2017, 17:01
Сообщение #12


Местный
***

Группа: Участник
Сообщений: 363
Регистрация: 27-11-10
Пользователь №: 61 209



В энергосберегайках иногда резистор по входу последовательно ставят. Он и будет предохранителем
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Огурцов
сообщение Dec 8 2017, 19:43
Сообщение #13


Гуру
******

Группа: Участник
Сообщений: 3 928
Регистрация: 28-03-07
Из: РФ
Пользователь №: 26 588



Цитата(wim @ Dec 8 2017, 15:59) *
Потому что электрически он включен последовательно с автоматом, который обязан быть в любой электросети. И именно этот автомат обеспечивает гарантированное размыкание цепи при КЗ нагрузки

типичный 16 амперный автомат защищает типичный провод 2.5 квадрата, так что если все ваши цепи выполнены не хуже и вы 146% уверены, что сетей с более другими автоматами вашему девайсу не встретятся, то почему бы и нет
Go to the top of the page
 
+Quote Post
smk
сообщение Dec 8 2017, 19:56
Сообщение #14


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 2 246
Регистрация: 17-03-05
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 3 446



Между органом включения (автоматом) и БП разумеется предохранитель. Внутри только терморезистор для ограничения тока заряда конденсаторов. Я еще не видел ни одного БП из новомодных где бы было гнездо или какое-то место для замены предохранителя. Всякие прочие штуки по току никак не пересекаются с обычным предохранителем. И вообще чем проще тем надежней.


--------------------
Живи днем так, чтобы ночью ты спал спокойно.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
sera_os
сообщение Dec 10 2017, 12:29
Сообщение #15


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 457
Регистрация: 2-05-06
Из: UA
Пользователь №: 16 689



Разбирал такой блок, есть там предохранитель по входу! Варистора нету.


--------------------