kovigor
сообщение Jul 12 2018, 20:34
Сообщение #1


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 5 273
Регистрация: 30-03-10
Пользователь №: 56 295



Логика работы проста - при превышении тока через такой предохранитель он размыкает цепь и так и остается в разомкнутом состоянии. Включить его вновь может только человек-оператор. Квартирные "автоматы" рассчитаны на десятки ампер и мне не подходят (ток срабатывания не должен превышать 100 мА). Есть ли сейчас нечто подобное ?
Т.е., это получается нечто вроде "реле с памятью": превышен ток через обмотку реле -> оно сработало и само по себе перейти в противоположное состояние уже не сможет. Нужно, чтобы оператор нажал на кнопочку. Кстати, реле может управляться не только током, но и напряжением на обмотке - это не принципиально. Даже можно сказать, что управление напряжением предпочтительнее.
Спасибо ...

P.S. Наверняка многие помнят советский тестер Ц4342:

http://radio-hobby.org/modules/news/article.php?storyid=1337

Там как раз такой компонент использовался для защиты измерительной головки. Например, при попытке измерить ток в розетке мгновенно срабатывал крохотный автомат-предохранитель. Оживить тестер можно было, лишь нажав на кнопочку. Вот нечто такое мне и нужно ...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Herz
сообщение Jul 12 2018, 20:57
Сообщение #2


Гуру
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 10 983
Регистрация: 23-11-05
Пользователь №: 11 287



В чём проблема? Вы хотите готовое изделие или построить самому? Если последнее подходит, то решить его очень просто даже на 555 таймере. По нажатию на кнопочку "взводится" RS-триггер, который включает реле. Его контакты коммутируют нагрузку. Компаратор следит за потребляемым током и по превышению порога сбрасывает триггер. За вечер справитесь.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Plain
сообщение Jul 12 2018, 20:59
Сообщение #3


Гуру
******

Группа: Участник
Сообщений: 6 776
Регистрация: 5-03-09
Из: Москва
Пользователь №: 45 710



Если подешевле, то обычное УЗО или УЗО-автомат, а если официально, есть автоматы с ДУ.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
kovigor
сообщение Jul 12 2018, 21:05
Сообщение #4


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 5 273
Регистрация: 30-03-10
Пользователь №: 56 295



Цитата(Herz @ Jul 12 2018, 23:57) *
В чём проблема? Вы хотите готовое изделие или построить самому? Если последнее подходит, то ...

Не спорю, но нужно именно предельно простое, "тупое" и надежное решение, вроде квартирного автомата. Наличие электронных схем в его составе крайне нежелательно. Построить такое можно и самому, при желании, но я бы предпочел подобрать что-то готовое ...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
@Ark
сообщение Jul 12 2018, 21:06
Сообщение #5


Знающий
****

Группа: Участник
Сообщений: 688
Регистрация: 13-05-16
Пользователь №: 91 710



Цитата(Plain @ Jul 12 2018, 23:59) *
Если подешевле, то обычное УЗО или УЗО-автомат, а если официально, есть автоматы с ДУ.

Цитата(kovigor @ Jul 12 2018, 23:34) *
Логика работы проста - при превышении тока через такой предохранитель он размыкает цепь и так и остается в разомкнутом состоянии. Включить его вновь может только человек-оператор...
Спасибо ...
P.S. Наверняка многие помнят советский тестер Ц4342:
http://radio-hobby.org/modules/news/article.php?storyid=1337
Там как раз такой компонент использовался для защиты измерительной головки. Например, при попытке измерить ток в розетке мгновенно срабатывал крохотный автомат-предохранитель. Оживить тестер можно было, лишь нажав на кнопочку. Вот нечто такое мне и нужно ...

Ваше устройство называется "реле максимального тока"... Возможно, с дополнительным функциями...

Go to the top of the page
 
+Quote Post
kovigor
сообщение Jul 12 2018, 21:06
Сообщение #6


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 5 273
Регистрация: 30-03-10
Пользователь №: 56 295



Цитата(Plain @ Jul 12 2018, 23:59) *
... а если официально, есть автоматы с ДУ.

А конкретное название не подскажете ?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
HardEgor
сообщение Jul 13 2018, 03:13
Сообщение #7


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 2 223
Регистрация: 3-03-06
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925



Цитата(kovigor @ Jul 13 2018, 03:34) *
Логика работы проста - при превышении тока через такой предохранитель он размыкает цепь и так и остается в разомкнутом состоянии. Включить его вновь может только человек-оператор. Квартирные "автоматы" рассчитаны на десятки ампер и мне не подходят (ток срабатывания не должен превышать 100 мА). Есть ли сейчас нечто подобное ?

Они есть тепловые и магнитные.
Я использовал тепловой W28, с током на 250мА.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Vasily_
сообщение Jul 13 2018, 05:27
Сообщение #8


Знающий
****

Группа: Модераторы
Сообщений: 925
Регистрация: 25-01-09
Из: Рига
Пользователь №: 43 909



Цитата(HardEgor @ Jul 13 2018, 06:13) *
Они есть тепловые и магнитные.
Я использовал тепловой W28, с током на 250мА.

Тепловые топикстартеру однозначно не подойдут.
Тепловые предохранители штука ужасная, срабатывание в секундах, и жизненный цикл очень короткий.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
blackfin
сообщение Jul 13 2018, 05:44
Сообщение #9


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 3 106
Регистрация: 18-04-05
Пользователь №: 4 261



tps2662?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
borodach
сообщение Jul 13 2018, 07:37
Сообщение #10


Частый гость
**

Группа: Участник
Сообщений: 90
Регистрация: 14-06-18
Пользователь №: 105 067



Цитата(kovigor @ Jul 12 2018, 20:34) *
Квартирные "автоматы" рассчитаны на десятки ампер

полампера самый маленький ток обычного автоматического выключателя
...который я нашёл
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Plain
сообщение Jul 13 2018, 10:17
Сообщение #11


Гуру
******

Группа: Участник
Сообщений: 6 776
Регистрация: 5-03-09
Из: Москва
Пользователь №: 45 710



Цитата(kovigor @ Jul 13 2018, 00:06) *
А конкретное название не подскажете?

https://www.google.ru/search?hl=ru&q=%D...%B8%D0%B5%D0%BC
Go to the top of the page
 
+Quote Post
kovigor
сообщение Jul 13 2018, 12:00
Сообщение #12


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 5 273
Регистрация: 30-03-10
Пользователь №: 56 295



ОК, всем спасибо, взвешиваю все "за" и "против". Пока все-таки склоняюсь к простейшей схеме с компаратором на ОУ, который управляет реле. А уже реле будет отключать нагрузку. Нужно все это для разового, домашнего проекта. Задача - не допустить температурного "разноса" паяльника самодельной паяльной станции при аппаратных или программных неполадках. Например, зависании МК или пробое ПТ, который коммутирует паяльнику питание. Проблем с реализацией такой защиты пока не вижу. Паяльник с терморезистором в качестве датчика. Сопротивление датчика растет с ростом температуры. Сейчас станция работает, в целом все гуд, но я хочу все-таки добавить защиту, чтобы избежать разрушения паяльника или даже пожара ...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
megajohn
сообщение Jul 13 2018, 12:15
Сообщение #13


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 080
Регистрация: 16-11-04
Из: СПб
Пользователь №: 1 143



Цитата(kovigor @ Jul 13 2018, 16:00) *
Пока все-таки склоняюсь к простейшей схеме с компаратором на ОУ, который управляет реле


вам же предлагали УЗО. Берете двухполюсный, один полюс пустой, по второму бежит ваш ток. Если разница превышает лимит, то отрубится. Может не нравится только ценой !
Ну или теоретически будет работать не так, как все думаем


--------------------
Марс - единственная планета, полностью населенная роботами (около 7 штук).
Go to the top of the page
 
+Quote Post
kovigor
сообщение Jul 13 2018, 12:29
Сообщение #14


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 5 273
Регистрация: 30-03-10
Пользователь №: 56 295



Цитата
Может не нравится только ценой !

Да, слишком высокая. Станция обошлась мне почти даром, если не считать двух метров кембрика. И паяльника. Кстати, этот паяльник - самый дешевый и самый лучший из всех, что мне когда-либо попадались. Около 5-ти у.е. Все детали были под рукой. И для защиты на реле есть все необходимое. Вообще ничего покупать не нужно.
Кроме того, возможно, этот проект так мне понравится в работе, что я захочу им поделиться с кем-то. И тогда меня просто могут с такой избыточной защитой не понять sm.gif
Go to the top of the page
 
+Quote Post
syoma
сообщение Jul 13 2018, 13:26
Сообщение #15


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 817
Регистрация: 14-02-07
Из: наших, которые работают за бугром
Пользователь №: 25 368



В свое время делал защиту от перезаряда на TL431, которая коммутировала реле. Возможность дубового ресета была реализована на том принципе, что TLка стояла после реле со стороны нагрузки и таким образом самопиталась и при отключении реле ничто не могло его включить обратно. Кнопка шунтировала контакты реле и запитывала TL431. Превышение по току можно сделать таким же образом на компараторе или той же TL431.