реклама на сайте
подробности

 
 
 
Reply to this topicStart new topic
> Может ли Slave устройство определить обрыв линии RS485?
sidy
сообщение Jul 25 2018, 19:39
Сообщение #1


Местный
***

Группа: Участник
Сообщений: 280
Регистрация: 2-11-08
Пользователь №: 41 333



Добрый день. Имеются Slave устройства с которыми Master общается по протоколу Modbus-RTU через интерфейс RS485. Опрос мастером может происходить 1 раз в сутки. Слейв устройства находятся на достаточно удаленных расстояниях (200-300 м) от мастера. На борту слейвов есть микроконтроллер STM32 и гальваноизолированный приемо-передатчик.

Собственно вопрос может ли слейв устройство каким-либо образом обнаружить что оно находится в обрыве?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Plain
сообщение Jul 25 2018, 20:21
Сообщение #2


Гуру
******

Группа: Участник
Сообщений: 6 776
Регистрация: 5-03-09
Из: Москва
Пользователь №: 45 710



Определить максимальный интервал запроса, по его превышении назначить ведущего отсутствующим.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
vladec
сообщение Jul 26 2018, 06:33
Сообщение #3


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 167
Регистрация: 3-10-05
Из: Москва
Пользователь №: 9 158



Если линия терминирована на этом конце, а Master в неактивном состоянии держит ее в состоянии активной единицы (а не в третьем), можно попробовать промониторить напряжение на линии. Но учитывая наличие гальваноразвязки и необходимость защиты входов от от импульсных перенапряжений сделать это не просто.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
=AK=
сообщение Jul 26 2018, 06:36
Сообщение #4


pontificator
******

Группа: Свой
Сообщений: 3 055
Регистрация: 8-02-05
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483



Можно на мастере поставить пулл-ап, а на слэйв навесить сравнительно высокоомный пулл-даун. И при помощи вспомогательного АЦП или микроконтроллера контролировать напряжение на линии RS-485 в состоянии покоя.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Corvus
сообщение Jul 26 2018, 07:26
Сообщение #5


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 771
Регистрация: 24-04-08
Из: Зеленоград
Пользователь №: 37 056



Цитата(Plain @ Jul 25 2018, 23:21) *
Определить максимальный интервал запроса, по его превышении назначить ведущего отсутствующим.


Поддерживаю. Как правило, для slave-устройства ситуации "повреждение линии" и "мастер неактивен" равнозначны.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
_Sam_
сообщение Jul 26 2018, 07:28
Сообщение #6


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 278
Регистрация: 18-01-05
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 2 031



Вот статейка от TI на эту тему
Естественно обрыв линии в данном случае будет эквивалентен свободной шине. Т.е. для определения обрыва мастер должен все время передавать 1 или 0. Также такая схема позволяет определять не только обрыв линии, но и КЗ на линии.
Пример драйвер с интегрированным определением ошибок и защитой