gm1957
сообщение Jun 9 2007, 01:00
Сообщение #16


Участник
*

Группа: Новичок
Сообщений: 18
Регистрация: 2-06-05
Пользователь №: 5 653



Цитата(golovin @ Jun 8 2007, 22:27) *
Что SPI висит на В это понятно. Непонятно почему необходимо осводить порт В, ведь это внутрисхемное програмирование, т.е. програмирование на плате. А если у меня нет возможности осводить порт В?

я встречал такое, когда у меня к порту B были подключены DS18B20, т.е. активное устройство.
программирование по SPI предполагает последовательность импульсов, которые воспринимались датчиками как обмен с ним. соответственно, датчики начинали сами обмен, что искажало картину SPI.
я ответил на ваш вопрос?


--------------------
Miha
Go to the top of the page
 
+Quote Post
golovin
сообщение Jun 9 2007, 06:08
Сообщение #17


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 37
Регистрация: 13-04-07
Пользователь №: 27 012



Да, спасибо. smile.gif
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Alhen
сообщение Jun 11 2007, 07:31
Сообщение #18


Частый гость
**

Группа: Свой
Сообщений: 161
Регистрация: 17-08-04
Из: Караганда
Пользователь №: 516



В AppNote AVR042 советуют для подобных случаев включить последовательно резисторы, тогда устройства подключенные к тем же линиям не будут мешать ISP.
Интересно кто-нибудь пробывал так делать?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
gm1957
сообщение Jun 12 2007, 10:38
Сообщение #19


Участник
*

Группа: Новичок
Сообщений: 18
Регистрация: 2-06-05
Пользователь №: 5 653



Цитата(Alhen @ Jun 11 2007, 16:31) *
В AppNote AVR042 советуют для подобных случаев включить последовательно резисторы, тогда устройства подключенные к тем же линиям не будут мешать ISP.
Интересно кто-нибудь пробывал так делать?


Я не пробовал, но за информацию спасибо.


--------------------
Miha
Go to the top of the page
 
+Quote Post
SunnyDevil
сообщение Jun 12 2007, 10:44
Сообщение #20


Частый гость
**

Группа: Участник
Сообщений: 108
Регистрация: 15-05-07
Пользователь №: 27 742



Цитата(Alhen @ Jun 11 2007, 10:31) *
В AppNote AVR042 советуют для подобных случаев включить последовательно резисторы, тогда устройства подключенные к тем же линиям не будут мешать ISP.
Интересно кто-нибудь пробывал так делать?

Делали, делаем и будем делать! wink.gif
Вообще редко что соединяем без резисторов - токи умньшают, помех меньше на аналоговую часть, вед в AVR нет "Slew rate control" crying.gif