Цитата(ur5iic @ Aug 19 2008, 13:41)

В устройствах автоматики,при серии неудачных попыток подачи
питания(мост,эл. конденс 1000.0,КРЕНка 5в,1 мкф,+0.1мкф блокировочный)
при нормализации питания некоторые экземпляры устройств при нормальном
напряжении питания 5в. не работают и не реагируют на вывод сброса.
при снятии питания и разрядке электролита--включается.Просветите кто может.
(mega48v 10au собрано в китае,прога моя)
p.s.старт--инициализация стека,запуск стор.таймера-8с,иниц портов и тд.
осциллографом никакие импульсы не наблюдаются,сброс в 1
Было подобное (мега48 без V)- после выяснения оказалось, монтажник (временный) паял купленым на рынке "безкислотным флюсом" (по его словам паялось лучше) а не выданным проверенным. Симптомы очень пожожие. Лечилось промывкой в ультразвуковой ванночке.