Сейчас стоит задача создать систему управления для шунтирующего фильтро-компенсирующего устройства (еще называют активными фильтрами мощности).
Силовая часть у него простая, а вот доходчивого объяснения в картинках что с ним делать в плане управления найти не смог.
Интересует литература или небольшой ликбез. help.gif


--------------------
Думать - мое хобби :)
Go to the top of the page
 
+Quote Post
2 страниц V  < 1 2  
Start new topic
Ответов (15 - 22)
syoma
сообщение Jan 12 2009, 15:23
Сообщение #16


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 817
Регистрация: 14-02-07
Из: наших, которые работают за бугром
Пользователь №: 25 368



Повышаем напряжение и уменьшаем частоту и потери. Это счас все пытаются делать и активные фильтры здесь ни при чем.
Ну и 2-х уровневый уже сделали- не интересно дальше с ним работать.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
taurus
сообщение Feb 2 2009, 23:02
Сообщение #17


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 73
Регистрация: 8-03-08
Из: Украина, Чернигов
Пользователь №: 35 743



А как бороться с постоянной составляющей для случая несимметричного тока в сети.


--------------------
Думать - мое хобби :)
Go to the top of the page
 
+Quote Post
syoma
сообщение Feb 3 2009, 11:11
Сообщение #18


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 817
Регистрация: 14-02-07
Из: наших, которые работают за бугром
Пользователь №: 25 368



В смысле? Поточнее можно вопрос?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Andrey_Y
сообщение Feb 3 2009, 21:30
Сообщение #19


Частый гость
**

Группа: Участник
Сообщений: 84
Регистрация: 6-12-08
Из: Minsk
Пользователь №: 42 259



Цитата(taurus @ Dec 3 2008, 02:10) *
Сейчас стоит задача создать систему управления для шунтирующего фильтро-компенсирующего устройства (еще называют активными фильтрами мощности).
Силовая часть у него простая, а вот доходчивого объяснения в картинках что с ним делать в плане управления найти не смог.
Интересует литература или небольшой ликбез. help.gif


Сегодня модная фишка One-cycle control. Посмотрите прикреплённый материал.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  final.pdf ( 779.04 килобайт ) Кол-во скачиваний: 695
 
Go to the top of the page
 
+Quote Post
syoma
сообщение Feb 4 2009, 10:09
Сообщение #20


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 817
Регистрация: 14-02-07
Из: наших, которые работают за бугром
Пользователь №: 25 368



Цитата
Сегодня модная фишка One-cycle control. Посмотрите прикреплённый материал.

Для студенческой работы пойдет. А так - фигня - эта технология неприменима в реальности.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
taurus
сообщение Feb 4 2009, 21:11
Сообщение #21


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 73
Регистрация: 8-03-08
Из: Украина, Чернигов
Пользователь №: 35 743



syoma, вопрос в том на сколько хорошо компенсаторы компенсируют сигнал, имеющий в спектре постоянную составляющую (например несимметричный по площади положительной и отрицательной волны периодический сигнал).
Второй вопрос - что бы вы могли посоветовать в качестве нагрузки для испытания образца.

Сообщение отредактировал taurus - Feb 4 2009, 21:14


--------------------
Думать - мое хобби :)
Go to the top of the page
 
+Quote Post
syoma
сообщение Feb 5 2009, 16:42
Сообщение #22


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 817
Регистрация: 14-02-07
Из: наших, которые работают за бугром
Пользователь №: 25 368



Цитата(taurus @ Feb 5 2009, 00:11) *
syoma, вопрос в том на сколько хорошо компенсаторы компенсируют сигнал, имеющий в спектре постоянную составляющую (например несимметричный по площади положительной и отрицательной волны периодический сигнал).
Второй вопрос - что бы вы могли посоветовать в качестве нагрузки для испытания образца.

1. Ну такой задачи мы себе никогда не ставили, но при испытаниях из-за смещения в выходном сигнале датчиков тока - получали DC, из-за чего ощутимо страдал заводской трансформатор. Так что если надо - сгенерить такой ток можно.
2. Мы используем тиристорный выпрямитель нагруженный на дроссель. В этом случае получается красивая форма тока, как у трехфазного выпрямителя с 5,7,11,13 и т.д гармониками. При этом ток получается только реактивный. Также такой выпрямитель класно моделирует быстроизменяющуюся нагрузку, Т.е. 1 период есть, в след - нету.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
taurus
сообщение Feb 6 2009, 19:32
Сообщение #23


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 73
Регистрация: 8-03-08
Из: Украина, Чернигов
Пользователь №: 35 743



syoma, на скоько я понимаю создать идеальный компенсатор на все случаи жизни не возможно, какие обычно ограничения накладываются, возможно пиковое значение тока нагрузки.
Также боюсь показаться глупым, но все же переспрошу для ясности, что вы имели ввиду под нагрузкой - тиристорный выпрямитель управляемый?


--------------------
Думать - мое хобби :)
Go to the top of the page
 
+Quote Post

2 страниц V  < 1 2
Reply to this topicStart new topic
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 


RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 10:35
Рейтинг@Mail.ru


Страница сгенерированна за 0.01507 секунд с 7
ELECTRONIX ©2004-2016