реклама на сайте
подробности

 
 
2 страниц V   1 2 >  
Reply to this topicStart new topic
> Силовые фильтры, Нужна любая информация
Alex-GTU
сообщение Dec 9 2005, 11:44
Сообщение #1


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 587
Регистрация: 23-05-05
Пользователь №: 5 318



Нужна информация по сетевым пассивным силовым фильтрам ( комбинация L и C) , трехфазным: - трех или четырех проводное подключение, к выходу фильтра подключен преобразователь частоты + двигатель (электропривод). Нужны нормативные документы или расчет по требуемым параметрам.


--------------------
В дебрях коры, в мозговой глубине, стремные мысли пригрезились мне.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Ostver
сообщение Dec 9 2005, 12:09
Сообщение #2


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 366
Регистрация: 23-12-04
Из: Ставрополь
Пользователь №: 1 630



У Epcos есть много всяких фильтров, а в даташитах расписаны характеристики, схемы.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Dmitron
сообщение Dec 10 2005, 08:15
Сообщение #3


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 627
Регистрация: 24-03-05
Из: Севастополь
Пользователь №: 3 655



Рассчёт- нет проблем, точнее нет рассчёта. Берёшь феррит с проницаемостью этак 2000, берёшь трёхжильный кабель и мотаешь им до заполнения - Это 3 фазы. Потом кондёрами с обоих сторон обвешиваешь на землю. Чем больше феррит и больше намотал - тем лучше. Кондёры - плёночные, с максимальной добротностью на 100 кГц(в целях экономии места можно и электролиты).

(\__/)

(='.'=)

E[:]|||||[:]З

(")_(")

Нормативные документы: ЭМС - ГОСТ23511,ГОСТ50033.


--------------------
Решаю любые проблемы кроме своих
(dmitron1036()mail.ru)
http://uselect-el.ucoz.com
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Alex-GTU
сообщение Dec 12 2005, 05:28
Сообщение #4


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 587
Регистрация: 23-05-05
Пользователь №: 5 318



Силовые фильтры на ферритах сделать сложно. Нужна очень большая индуктивность (единицы милигенри) при больших токах 60-100 ампер. Сеть трехфазная плюс нейтраль. Только сталь, да потоньше, т.к. частота 50 герц. Требуется обеспечить непрерывное протекание тока из сети в инвертор. Это еще и пассивный корректор коэффициента мощности. У EPCOS - только фильтры радиопомех. Затухание в основном на частотах 100кГц, а надо подавить помеху 20-30 кГц.


--------------------
В дебрях коры, в мозговой глубине, стремные мысли пригрезились мне.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Dmitron
сообщение Dec 12 2005, 09:22
Сообщение #5


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 627
Регистрация: 24-03-05
Из: Севастополь
Пользователь №: 3 655



Если ты знаешь, чего хочешь,- поведай нам!
1. Какую помеху ты хочешь давить?
2. Тебе нужен фильтр, или корректор коэффициента мощности?
3. Зачем тебе фильтр или корректор коэффициента мощности?

P.S.
Инженеров мучают 2 вопроса:
1. А нахрена?
2. Что за фигня?


--------------------
Решаю любые проблемы кроме своих
(dmitron1036()mail.ru)
http://uselect-el.ucoz.com
Go to the top of the page
 
+Quote Post
sup-sup
сообщение Dec 12 2005, 09:50
Сообщение #6


Знающий
****

Группа: Участник
Сообщений: 674
Регистрация: 26-08-05
Пользователь №: 7 997



3-Line Filters for Converters and Power Electronics B84143A *R105 EPCOS
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Alex-GTU
сообщение Dec 12 2005, 10:16
Сообщение #7


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 587
Регистрация: 23-05-05
Пользователь №: 5 318



Есть преобразователь частоты работающий на несколько сотен двигателей, конструктивная емкость которых огромная (емкость между фазой и корпусом). В несколько десятков раз больше чем у простого асинхронника. В результате перезаряда этой ёмкости при коммутации ключей в сеть лезет помеха, чатота которой равна частоте переключения транзисторов - 25-36 кГц. Простой измерительный прибор с линейным блоком питания , включенный на такую фазу относительно глухо заземленной нейтрали сгорает тут же. RC-цепи на контакторах то же. Нужно не пустить в сеть помеху и обеспечить непрерывность тока входными фильрами.


--------------------
В дебрях коры, в мозговой глубине, стремные мысли пригрезились мне.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Aleks17
сообщение Dec 13 2005, 04:15
Сообщение #8


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 238
Регистрация: 17-01-05
Из: Новосибирск
Пользователь №: 2 003



По моему твоё: http://components.argussoft.ru/electronicon/Filtr_react.htm
Дополнительный вопрос: все транзисторы коммутируются синхронно ? Нельзя моменты коммутации разнести во времени - соответственно и помеху размазать. Тогда я так понимаю требования к фильтрации совсем другие будут.

Интересно куда моё прошлое сообщение ушло?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Alex-GTU
сообщение Dec 13 2005, 05:18
Сообщение #9


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 587
Регистрация: 23-05-05
Пользователь №: 5 318



Линейные напряжения симметричны, а фазные нет - это у всех алгоритмов формирования ШИМ. В результате - высокочастотные токи через конструктивную емкость двигателей. Коммутачиу никак не разнести.


--------------------
В дебрях коры, в мозговой глубине, стремные мысли пригрезились мне.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Alex-GTU
сообщение Dec 13 2005, 05:57
Сообщение #10


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 587
Регистрация: 23-05-05
Пользователь №: 5 318



Aleks17, большое спасибо.


--------------------
В дебрях коры, в мозговой глубине, стремные мысли пригрезились мне.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
fir
сообщение Dec 20 2005, 18:08
Сообщение #11


Участник
*

Группа: Свой
Сообщений: 46
Регистрация: 22-02-05
Пользователь №: 2 832



Цитата(alex2703 @ Dec 9 2005, 14:44) *
Нужна информация по сетевым пассивным силовым фильтрам ( комбинация L и C) , трехфазным: - трех или четырех проводное подключение, к выходу фильтра подключен преобразователь частоты + двигатель (электропривод). Нужны нормативные документы или расчет по требуемым параметрам.


Есть неплохие книжки (например: "Оптимальное проектирование силовых высокочастотных
ферромагнитных устройств") в формате "djv".
Посмотрите тут:

http://dmitriks.narod.ru/books/books.html

или

http://www.boroda3.nm.ru/
Go to the top of the page
 
+Quote Post
SmartRed
сообщение Jan 10 2006, 09:00
Сообщение #12


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 302
Регистрация: 27-05-05
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5 466



Цитата(alex2703 @ Dec 12 2005, 16:16) *
Есть преобразователь частоты работающий на несколько сотен двигателей, конструктивная емкость которых огромная (емкость между фазой и корпусом). В несколько десятков раз больше чем у простого асинхронника. В результате перезаряда этой ёмкости при коммутации ключей в сеть лезет помеха, чатота которой равна частоте переключения транзисторов - 25-36 кГц. Простой измерительный прибор с линейным блоком питания , включенный на такую фазу относительно глухо заземленной нейтрали сгорает тут же. RC-цепи на контакторах то же. Нужно не пустить в сеть помеху и обеспечить непрерывность тока входными фильрами.


Если проблема в высокой выходной емкости, то на мой взгляд проще посадить на выход преобразователя мощный синфазный фильтр и от нее отвязаться.
Для построения оного лучше всего аморфное железо.
У него магнитная проницаемость десятки - сотни тысяч.
Делает например Гаммамет.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Alex-GTU
сообщение Jan 10 2006, 13:59
Сообщение #13


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 587
Регистрация: 23-05-05
Пользователь №: 5 318



Простите, я Вас не совсем понял. Не могли бы Вы нарисовать то, о чем пишите.

Сообщение отредактировал alex2703 - Jan 10 2006, 14:00


--------------------
В дебрях коры, в мозговой глубине, стремные мысли пригрезились мне.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
LordN
сообщение Jan 10 2006, 17:51
Сообщение #14


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 704
Регистрация: 15-10-05
Из: г.Томск
Пользователь №: 9 686



Цитата
Простите, я Вас не совсем понял. Не могли бы Вы нарисовать то, о чем пишите.

если вопрос про синфазный фильтр - простейший вариант выглядит так: сетевой шнур наматывается на ферритовое кольцо.
более сложные - см.схемы ИмпБП в теликах и т.п.


--------------------
C уважением, LordN.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Alex-GTU
сообщение Jan 11 2006, 10:08
Сообщение #15


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 587
Регистрация: 23-05-05
Пользователь №: 5 318



Такой фильтр работать не будет у нас. Емкость не входная, а конструктивная большая ( между фазами моторов и нейтралью). Помеха идет из-за несимметрии фазных напряжений (несимметрия относительно нейтрали), в результате конструктивная емкость перезаряжается. Помог только входной LC-фильтр и выходной LC с конденсаторами между фазами и нейтралью.


--------------------
В дебрях коры, в мозговой глубине, стремные мысли пригрезились мне.
Go to the top of the page
 