Цитата(Microwatt @ Mar 31 2011, 11:10) *
Да теперь этот ПНЧ на одном динисторе DB3 делается.

Можно, конечно, но потреблять будет немного больше.

Цитата(Microwatt @ Mar 31 2011, 11:10) *
Задача - определить "да-нет" сетевое напряжение.

В моем варианте это легко сделать, поставив на входе вместо одного резистора - резистивный делитель, а также увеличив порог срабатывания динистора. Чтобы ПНЧ вообще не выдавал импульсов при сетевом напряжении ниже порогового. А если в МК нет лишнего таймера, то после оптрона тогда можно поставить любой одновибратор с перезапуском, настроенный на интервал более 10мс.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Guest_@Ark_*
сообщение Mar 31 2011, 04:29
Сообщение #17





Guests






Цитата
А почему бы не использовать обычный трансформатор? Самый просенький и недорогой E3005014 например.
Он стоит около 2 у.е. в рознице.
Если на вторичной обмотке диодом отрезать нижнюю полуволну, то можно прям сразу на АЦП.

Можно предположить, что устройство, контролирующее сеть, питается и/или подзаряжает свою батарею
от той же самой сети. Тогда трансформатор там уже, возможно, есть...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
MaslovVG
сообщение Mar 31 2011, 04:48
Сообщение #18


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 210
Регистрация: 24-01-05
Из: Россия Волгодонск
Пользователь №: 2 134



Цитата(@Ark @ Mar 31 2011, 07:29) *
Можно предположить, что устройство, контролирующее сеть, питается и/или подзаряжает свою батарею
от той же самой сети. Тогда трансформатор там уже, возможно, есть...

Вообще сигнал наличия сети использовался во всех компъютерах PDP а позже в наших серии "элекроника 60" для ухода в прерывание по отсутствию питания и сохранения данных, пока разрядяся конденсаторы источника питания..
Go to the top of the page
 
+Quote Post
syoma
сообщение Mar 31 2011, 07:21
Сообщение #19


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 817
Регистрация: 14-02-07
Из: наших, которые работают за бугром
Пользователь №: 25 368



Насчет TL431 я тоже думаю - подойдет - вечером попытаюсь схему сварганить. Со стабилитронами было бы интересно, только я не пойму, как ток через них ограничить.
Устройство, то питается от сети, но оно еще управляет различными 3-х фазными моторами, и будет выпускаться серийно и я хочу избавиться от реле контроля фаз типа ЕЛ-ХХ, так как требуется контролировать наличие всех фаз питающего напряжения и направления вращения фаз. Как говориться - есть МК, чего б ему этим не заняться. Т.е. каналов будет 3- на каждую фазу и на каждый лепить что-то более сложное чем оптрон я не намерен. Тем более это не основное, чем плата должна заниматься, а так - дополнительная примочка, но я думаю очень полезная.
В настоящий момент для контроля стоят неонки и есть своя схема контроля фаз, сделаная на компараторах. Все работает - но диагностики, кроме релейного выхода никакой.

Я еще думаю насчет Brake Over Diode - что-то типа BRS212. Но их что-ли не выпускают больше? И ток удержания великоват - 150мА. А так было бы простенько вообще.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
_Pasha
сообщение Mar 31 2011, 07:27
Сообщение #20


;
******

Группа: Участник
Сообщений: 5 646
Регистрация: 1-08-07
Пользователь №: 29 509



Цитата(syoma @ Mar 31 2011, 10:21) *
Со стабилитронами было бы интересно, только я не пойму, как ток через них ограничить.

[attachment=54945:333.PNG]
Go to the top of the page
 
+Quote Post
syoma
сообщение Mar 31 2011, 07:37
Сообщение #21


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 817
Регистрация: 14-02-07
Из: наших, которые работают за бугром
Пользователь №: 25 368



А как насчет такой схемы с дионисторами типа DB3:
Резистивный делитель на 5-10мА + впараллель DB3 последовательно с оптроном. Т.е если напряжение на выходе делителя больше 36В - дионистор открывается и ток течет через оптрон. Точность срабатывания будет не очень, т.е при 36В номинальном может быть от 34 до 38В - а это +-5% - ну мне такое должно подойти.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
=AK=
сообщение Mar 31 2011, 07:45
Сообщение #22


pontificator
******

Группа: Свой
Сообщений: 3 055
Регистрация: 8-02-05
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483



Цитата(syoma @ Mar 31 2011, 18:07) *
А как насчет такой схемы с дионисторами

"Дионистор" - это помесь динистора с ионистором? wacko.gif

Цитата(syoma @ Mar 31 2011, 18:07) *
Резистивный делитель на 5-10мА + впараллель DB3 последовательно с оптроном. Т.е если напряжение на выходе делителя больше 32В - дионистор открывается и ток течет через оптрон. Точность срабатывания будет не очень, но мне кажется приемлемая.

Паршивая схема. Вернее, сам подход к проблеме паршивый.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
stells
сообщение Mar 31 2011, 07:48
Сообщение #23


внештатный сотрудник
******

Группа: Участник
Сообщений: 2 458
Регистрация: 10-05-08
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401



Цитата(=AK= @ Mar 31 2011, 11:45) *
Паршивая схема. Вернее, сам подход к проблеме паршивый.

динистор не нужен, он откроется и потечет большой ток.
просто встречно-последовательно включенные стабилитроны на нужное напряжение, резистор и оптрон со встречно-параллельно включенными светодиодами
Прикрепленное изображение


Сообщение отредактировал stells - Mar 31 2011, 07:52
Go to the top of the page
 
+Quote Post
syoma
сообщение Mar 31 2011, 07:51
Сообщение #24


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 817
Регистрация: 14-02-07
Из: наших, которые работают за бугром
Пользователь №: 25 368



Я имел ввиду динистор в параллель нижнему резистору. Ток оптрона (и динистора) будет ограничен верхним резистором.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
=AK=
сообщение Mar 31 2011, 07:56
Сообщение #25


pontificator
******

Группа: Свой
Сообщений: 3 055
Регистрация: 8-02-05
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483



Цитата(stells @ Mar 31 2011, 18:18) *
динистор не нужен, он откроется и потечет большой ток.
просто встречно-последовательно включенные стабилитроны на нужное напряжение, резистор и оптрон со встречно-параллельно включенными светодиодами


Метод "грубой силы", в сущности то же самое, что в предыдущем посте, но динистор заменен на стабилитроны. Работать будет еще хуже, чем с динистором.

Ключевой элемент - накопительный кондер. Использование накопителя позволяет на порядки снизить мощность рассеивания и при этом улучшить работу, в частности, обеспечить хороший ток через светодиод оптрона.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
stells
сообщение Mar 31 2011, 07:58
Сообщение #26


внештатный сотрудник
******

Группа: Участник
Сообщений: 2 458
Регистрация: 10-05-08
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401



Цитата(=AK= @ Mar 31 2011, 11:56) *
Работать будет еще хуже, чем с динистором.

почему?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
ukpyr
сообщение Mar 31 2011, 08:07
Сообщение #27


Профессионал
*****

Группа: Участник
Сообщений: 1 264
Регистрация: 17-06-08
Из: бандустан
Пользователь №: 38 347



а если сделать тупо - высоковольтными стабилитронами задается порог, RC-цепочка интегрирует положительные импульсы, мелкий мосфет разрешает прохождение импульсоф через оптрон:
Прикрепленное изображение


Сообщение отредактировал ukpyr - Mar 31 2011, 08:09
Go to the top of the page
 
+Quote Post
syoma
сообщение Mar 31 2011, 08:09
Сообщение #28


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 817
Регистрация: 14-02-07
Из: наших, которые работают за бугром
Пользователь №: 25 368



А в чем проблема тогда такой схемы? R1 - это будет несколько резисторов соответствующей мощности, так чтобы на R2 падало 36В при пороговом напряжении. При достижении порога динистор откроется и весь ток потечет в оптрон. Схему можно модернизировать, поставив накопительный кондер параллельно R2 и резистор последовательно оптрону. Тогда потребляемую мощность можно будет уменьшить.

Прикрепленное изображение
Go to the top of the page
 
+Quote Post
=AK=
сообщение Mar 31 2011, 08:13
Сообщение #29


pontificator
******

Группа: Свой
Сообщений: 3 055
Регистрация: 8-02-05
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483



Цитата(stells @ Mar 31 2011, 18:28) *
почему?


Потому что на стабилитронах падает напряжение, в результате они бессмысленно греются.

Схема на динисторе D5 с накопительным кондером С1. Оптрон (D6+Q1).

Прикрепленное изображение


Цитата(syoma @ Mar 31 2011, 18:39) *
А в чем проблема тогда такой схемы?

Прикрепленное изображение

R1 греется, придется ставить 2-ваттный или даже 5-ваттный.

Ну посчитайте вы, наконец, режимы, нужные для нормальной работы такой схемы. Сейчас оптроны, конечно, можно надыбать малопотребляющие, но они дороже. А так - исходите из того, что типичный оптрон нормально работает при токе светодиода порядка 5...10 мА, а при меньших изготовитель мало чего гарантирует.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
stells
сообщение Mar 31 2011, 08:16
Сообщение #30


внештатный сотрудник
******

Группа: Участник
Сообщений: 2 458
Регистрация: 10-05-08
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401



Цитата(=AK= @ Mar 31 2011, 12:13) *
Потому что на стабилитронах падает напряжение, в результате они бессмысленно греются.

а работает почему хуже?
а в Вашей схеме ничего не греется?

Цитата(syoma @ Mar 31 2011, 12:09) *
А в чем проблема тогда такой схемы?

почти то же самое, только уж точно больше греется