Слесарь
сообщение Oct 16 2011, 12:59
Сообщение #31


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 2 884
Регистрация: 7-11-09
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 53 484



Не помогло. Поеду ставить фильтр и заземлять
Go to the top of the page
 
+Quote Post
chenchen
сообщение Oct 16 2011, 15:40
Сообщение #32





Группа: Новичок
Сообщений: 3
Регистрация: 14-04-09
Пользователь №: 47 650



для котлов существуют более продвинутые решения http://a-electronica.ru/PN6-350-ups-gas-boiler-sine.html
Go to the top of the page
 
+Quote Post
SNGNL
сообщение Oct 16 2011, 15:42
Сообщение #33


Знающий
****

Группа: Участник
Сообщений: 937
Регистрация: 1-09-08
Пользователь №: 39 922



Насосы котлов не очень любят Off-Line UPS.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Слесарь
сообщение Oct 25 2011, 10:46
Сообщение #34


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 2 884
Регистрация: 7-11-09
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 53 484



В данное время соединил корпус котла с земляным(третим) проводом бесперебойника. Бесперебойник стал отключаться десятикратно реже.
Завтра поеду поставлю перед котлом фильтр питания от компьютерного БП (дроссель и конденсаторы).
Go to the top of the page
 