Я электирик практик. У меня есть хороший разделительный транс.220 входит 220 выходит. Я хочу поставить на стиральную машину. Надёжнее это чем УЗО или нет. От нейтрали я этим отсоединяюсь, значит при пробое на корпус и при прикосновении к нему удара током не будет.Кто что скажет. Теоритически я прав, как наши теоретики покруче опишут мои доводы. Спасибо за коменты.
--------------------
|
|
|
|
|
Mar 26 2014, 14:13
|
Участник
Группа: Свой
Сообщений: 74
Регистрация: 11-03-14
Из: Ростов
Пользователь №: 80 888
|
У меня так УЗО предотвратило пожар, когда вода от соседей по каналу электропроводки залило розетку.
Сообщение отредактировал seneka - Mar 26 2014, 14:15
|
|
|
|
|
Mar 26 2014, 14:36
|
Участник
Группа: Участник
Сообщений: 16
Регистрация: 24-03-14
Из: Харьков
Пользователь №: 81 072
|
Цитата(seneka @ Mar 26 2014, 18:13) У меня так УЗО предотвратило пожар, когда вода от соседей по каналу электропроводки залило розетку. Спасибо у меня верхний этаж, хотя может с крыши вода попасть. Цитата(aaarrr @ Mar 26 2014, 18:20) В случае стиральной машины разделительный трансформатор - это очень дорогое и громоздкое решение. Кроме того, УЗО отключит неисправный (пробитый на корпус) прибор, если он заземлен. Машина исправна и заземлена на отопление, больше некуда, нету заземления в старых квартирах. Так таки она пощипывает руки, когда моешь. Я то не боюсь нащупался фазы. А вот за домашних боюсь.Так советуете УЗО. А транс класный. Киловата 3 потянет , а то и больше. А вот от пожара не защитит это правильно. Поставлю и УЗО и Транс, он ещё и как стабилизатор работает сглаживает броски и просадки.Только вот где ставить УЗО после транса или до него.
Сообщение отредактировал СерёгаШалфеев - Mar 26 2014, 14:39
--------------------
|
|
|
|
|
Mar 26 2014, 14:39
|
Участник
Группа: Свой
Сообщений: 74
Регистрация: 11-03-14
Из: Ростов
Пользователь №: 80 888
|
Цитата(СерёгаШалфеев @ Mar 26 2014, 18:36) Машина исправна и заземлена на отопление, больше некуда, нету заземления в старых квартирах. Так таки она пощипывает руки, когда моешь. Я то не боюсь нащупался фазы. А вот за домашних боюсь.Так советуете УЗО. А транс класный. Киловата 3 потянет , а то и больше. А вот от пожара не защитит это правильно. Поставлю и УЗО и Транс.Только вот где ставить УЗО после транса или до него. УЗО ставится на ввод в квартиру. Вы же электрик, как Вы можете этого не знать.
|
|
|
|
|
Mar 26 2014, 14:47
|
Участник
Группа: Участник
Сообщений: 16
Регистрация: 24-03-14
Из: Харьков
Пользователь №: 81 072
|
Цитата(seneka @ Mar 26 2014, 18:39) УЗО ставится на ввод в квартиру. Вы же электрик, как Вы можете этого не знать. Да знаю я, что надо на всю. У меня там в ящике и места нет. Ну старая квартира. Надо всё переделывать. Тут вопрос надо быстро решать. А так да надо цивильный шиток, всё переделывать, это не за день всё делается.Старое всё щитки , счётчики, ужас, провода аллюмиевые. От совдепия экономила. По квартире то я медь пустил, а ввод то люминий. Дом 1966 года.
--------------------
|
|
|
|
|
Mar 27 2014, 00:06
|
Частый гость
Группа: Свой
Сообщений: 174
Регистрация: 28-08-07
Из: Сибирь
Пользователь №: 30 115
|
Цитата(ZASADA @ Mar 27 2014, 00:05) не боитесь слегка присесть, когда при удачном стечении обстоятельств убъет током вашего соседа? Да, согласен с ZASADA. У нас на работе, помнится, от одного крана током било - кто-то подключился к трубе как к заземлению. Открываешь так вот кран, чтобы вода текла, наклоняешь голову, чтобы из крана попить, а эта вода за язык дергает - не сразу понимаешь в чем дело.
|
|
|
|
|
Mar 27 2014, 13:00
|
Гуру
Группа: Свой
Сообщений: 3 218
Регистрация: 14-11-06
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
|
Цитата(СерёгаШалфеев @ Mar 26 2014, 18:36) Спасибо у меня верхний этаж, хотя может с крыши вода попасть. ... Машина исправна и заземлена на отопление, больше некуда, нету заземления в старых квартирах.... Цитата(ZASADA @ Mar 26 2014, 21:05) не боитесь слегка присесть, когда при удачном стечении обстоятельств убъет током вашего соседа? А у соседа снизу пластиковая труба.... Лучше уж тогда защитное зануление сделать отдельным проводником от щита и поставить УЗО. И, кстати, может быть всё-таки общий щит заземлен?
--------------------
Все не могут только сеять разумное, доброе, вечное: кому-то надо и пахать! Природа не терпит пустоты: там, где люди не знают правды, они заполняют пробелы домыслом. © Бернард Шоу
|
|
|
|
|
Mar 27 2014, 13:29
|
Ally
Группа: Модераторы
Сообщений: 6 232
Регистрация: 19-01-05
Пользователь №: 2 050
|
Цитата(СерёгаШалфеев @ Mar 26 2014, 15:33) Я электирик практик. У меня есть хороший разделительный транс.220 входит 220 выходит. Разделительные трансы разные бывают. Есть с маленькой проходной емкостью, есть с большой. С большой емкостью может также щипать как если бы транса не было. Но если нет заземления, то транс единственный выход. А УЗО годно на пассивные вещи типа освещения. На движках УЗО может самопроизвольно отключаться. Скажем при питании частотников УЗО вообще не рекомендуют.
|
|
|
|
|
Mar 27 2014, 13:47
|
Гуру
Группа: Свой
Сообщений: 3 218
Регистрация: 14-11-06
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
|
Сам ставил УЗО, машинка подключена, ни разу за лет 5-6 УЗО самопроизвольно не срабатывало. С заземлением тоже не понятно - есть или нет. К щиту идет какая-то труба, но какого ее назначение так до конца выяснить и не удалось. Поэтому, как можно дальше от нагрузки (именно в щите) сделал отвод нейтрального проводника и пустил его, как защитный третьим проводом. Собственно, к этой трубе и нейтраль подключена.
--------------------
Все не могут только сеять разумное, доброе, вечное: кому-то надо и пахать! Природа не терпит пустоты: там, где люди не знают правды, они заполняют пробелы домыслом. © Бернард Шоу
|
|
|
|
|
Mar 27 2014, 14:11
|
Гуру
Группа: Свой
Сообщений: 3 218
Регистрация: 14-11-06
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
|
Цитата(AlexandrY @ Mar 27 2014, 17:57) А срабатывает ли оно вообще тогда? Конечно. Цитата(AlexandrY @ Mar 27 2014, 17:57) В любом случае от неприятных ощущений при соприкосновении с техникой УЗО не защищает. По крайней мере они не так длительны (дифференциальный ток УЗО не зря же выбирается равным 30 мА, как уровень опасного значения для жизни человека). А заземление тем более не защищает, а только может снизить эти ощущения и то, если правильно эксплуатировать оборудование. Буквально сегодняшний пример: пользовался "неправильным" паяльником (220 В), который пробило на корпус, корпус был не заземлен (т. к. в общем-то и не предусматривает это без особых ухищрений). А вот металлический стол как раз таки был заземлен. И вот в данном случае это заземление стола было очень опасно. Но обошлось лишь фейерверком и сожженым паяльником при случайном прикосновении металлической части стола жалом паяльника, а можно было ток и по себе пропустить...
--------------------
Все не могут только сеять разумное, доброе, вечное: кому-то надо и пахать! Природа не терпит пустоты: там, где люди не знают правды, они заполняют пробелы домыслом. © Бернард Шоу
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
|