2 страниц
1 2 >
|
|
Ответов
(1 - 14)
|
Feb 29 2012, 05:12
|
Участник
Группа: Участник
Сообщений: 24
Регистрация: 5-01-05
Пользователь №: 1 809
|
Мосиндуктор? Но оба брата-пилоправа имеют нулевые знания в электронике, тем более силовой. А простой заменой плат не всегда можно исправить "грелку". Т.е. складывается мнение, что китайские "грелки" потенциально супер надёжные устройства, раз для их обслуживания остаточно "специалистов" такого высокого уровня. Хотелось бы узнать у людей эксплуатирующих китайские ТВЧ установки об их недостатках, случаях и причинах их поломок.
|
|
|
|
|
Mar 21 2012, 11:44
|
Участник
Группа: Участник
Сообщений: 24
Регистрация: 5-01-05
Пользователь №: 1 809
|
Вопрос возможно не по теме. А какой тип диода китайцы ставят в снаберные цепи? Вроде что-то двунаправленное и мощное.
|
|
|
|
|
Mar 26 2012, 15:30
|
Местный
Группа: Свой
Сообщений: 467
Регистрация: 26-05-06
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 17 482
|
Цитата(vvs @ Mar 21 2012, 15:44) Вопрос возможно не по теме. А какой тип диода китайцы ставят в снаберные цепи? Вроде что-то двунаправленное и мощное. Мы ставим HFA30PB120
|
|
|
|
|
Apr 3 2012, 07:30
|
Участник
Группа: Участник
Сообщений: 24
Регистрация: 5-01-05
Пользователь №: 1 809
|
Спасибо. Еще вопрос по теме снабберов. В теме "Ремонт генератора XJH-90kW-B" на фото два снабберы типа DCR стоят по цепям выпрямленного силового питания, причём с каждой стороны от радиаторов. Как правильнее их ставить??? 1 на каждое плечо моста, т.е. 4 снаббера; 2 по питанию на каждой стороне (вертикали) моста, т.е. 2 снаббера; 3 по питанию при вводе выпрямленного силового питания, т.е. 1 снаббер. Наличие 2-х снабберов объясняю протяженностью шины питания. Но как тогда объяснить наличие проволочного резистора (индуктивность) в этой цепи и его удаленность?
|
|
|
|
|
Apr 3 2012, 13:50
|
Местный
Группа: Свой
Сообщений: 467
Регистрация: 26-05-06
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 17 482
|
Цитата(vvs @ Apr 3 2012, 11:30) Спасибо. Еще вопрос по теме снабберов. В теме "Ремонт генератора XJH-90kW-B" на фото два снабберы типа DCR стоят по цепям выпрямленного силового питания, причём с каждой стороны от радиаторов. Как правильнее их ставить??? 1 на каждое плечо моста, т.е. 4 снаббера; 2 по питанию на каждой стороне (вертикали) моста, т.е. 2 снаббера; 3 по питанию при вводе выпрямленного силового питания, т.е. 1 снаббер. Наличие 2-х снабберов объясняю протяженностью шины питания. Но как тогда объяснить наличие проволочного резистора (индуктивность) в этой цепи и его удаленность? Мы ставим 4 снаббера на каждую ячейку моста. Так спокойнее и более правильно при быстрой коммутации транзисторов.
|
|
|
|
|
Apr 4 2012, 06:54
|
Участник
Группа: Участник
Сообщений: 24
Регистрация: 5-01-05
Пользователь №: 1 809
|
Спасибо. А насколько хуже ( или допустим ли) вариант устанавливать в каждой ячейке моста снабберы типа RC, а на шинах выпрямленного напряжения один снаббер типа DCR? И допустимо использовать проволочные резисторы в этих цепях?
|
|
|
|
|
Apr 4 2012, 11:57
|
Участник
Группа: Участник
Сообщений: 24
Регистрация: 5-01-05
Пользователь №: 1 809
|
Интересно. Если возможно укажите марки таких резисторов или это "самопал". Если "самопал", то как намотать резистор мощностью 30-50 Вт и номиналом 25-50 Ом бифилярно? Спасибо. Знаю мощные резисторы марки ТВО, но дорогие очень.
|
|
|
|
|
Apr 4 2012, 12:33
|
Гуру
Группа: Модераторы
Сообщений: 10 983
Регистрация: 23-11-05
Пользователь №: 11 287
|
Цитата(vvs @ Apr 4 2012, 14:57) Интересно. Если возможно укажите марки таких резисторов или это "самопал". Если "самопал", то как намотать резистор мощностью 30-50 Вт и номиналом 25-50 Ом бифилярно? Спасибо. Знаю мощные резисторы марки ТВО, но дорогие очень. Да какой самопал? Это распространённая технология. Вот и вот, к примеру, Вишай. Самому намотать тоже можно, сложив проволоку вдвое и наматывая петельку на каркас. Выводы получатся с одной стороны, а витки, соответственно, "туда" и "обратно" создадут взаимокомпенсирующие поля.
|
|
|
|
|
Apr 4 2012, 12:49
|
Участник
Группа: Участник
Сообщений: 24
Регистрация: 5-01-05
Пользователь №: 1 809
|
Разговор ушёл немного в другую сторону. Меня интересовала правомочность использования именно проволочных резисторов, как в китайской установке XJH-90kW-B. Т.е. аналогичных нашим С5-35. Ну вроде проще - проводочки припаял и нехай стоит на шпильке или лежит. Безиндуктивные большой мощности можно сделать и из МЛТ-2(или аналогичных), но их много нужно. Нужна п/плата. Возно больше с конструкцией. Да и места мало. В китайской установке (на фото) резисторы снабберов удалены на значительное расстояние. Может это говорит о том, что DCR снаббере основной ток идет по цепи D-C? А резистор так "с боку припёка" . Можно конечно идти по пути китайских "друзей", но и на этом форуме в их адрес много критики. Хотя думаю не они изобретали эти установки, а это результат скрупулёзного копирования европкйских или американских продуктов. Вот и хочется получить простой совет спецов - надо делать так-то. Спасибо.
|
|
|
|