Цитата(wim @ Nov 3 2017, 20:13)
Ну, а дальше Вы эту безразмерную величину суммируете с током. А еще дальше ток умножаете на безразмерную (якобы) функцию и получаете снова безразмерную величину - коэффициент заполнения.
Упростил структурную схему, чтобы не отвлекаться на детали:
Настраивал в следующей последовательности:
1. скорректировал разомкнутый токовый контур последовательным корректирующим звеном. В качестве объекта управления использовал передаточную характеристику "коэффициент заполнения управляющих импульсов - ток дросселя".
2. настроил разомкнутый контур по напряжению последовательным корректирующим звеном. В качестве объекта управления использовал последовательное сопротивление скорректированного токового контура, охваченного единичной обратной связью и передаточной функции "ток дросселя - выходное напряжение".
Где-то здесь кроется ошибка. Или надо другие передаточные функции использовать, например, "управление - выходное напряжение", или из-за умножителя неправильно настраивается контур по напряжению. Т.е. место включения звена коррекции оказывается после блока 0.71 и надо что-то думать с переносом звена.
Сообщение отредактировал thrush007 - Nov 4 2017, 00:13