AlexeyW
сообщение Mar 5 2013, 20:36
Сообщение #16


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 988
Регистрация: 3-11-10
Пользователь №: 60 636



Если мощность невелика, я бы предпочел вообще не создавать помех на 100МГц, как правильно сказал AnatolyT, сделав мягко демпфированную схему с синхронизацией.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Iptash
сообщение Mar 6 2013, 19:09
Сообщение #17


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 613
Регистрация: 2-09-08
Из: г.Набережные Челны
Пользователь №: 39 936



Так как здесь по шумам, то вопрос, есть ли резон отвязывать и общий и плюс питание аналоговых микросхем как на схеме.
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Go to the top of the page
 
+Quote Post
AlexeyW
сообщение Mar 7 2013, 17:34
Сообщение #18


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 988
Регистрация: 3-11-10
Пользователь №: 60 636



Цитата(Iptash @ Mar 6 2013, 22:09) *
отвязывать и общий и плюс питание аналоговых микросхем как на схеме.

Так она плавает в воздухе и возникает неопределенность, зависящая от многих конкретных условий. Ее тогда надо землить (возможно, через емкость) на какую-то отдельную аналоговую землю.