Имею tiny13 (V и А). Сидит она на литиевой батарее и через один из входов АЦП меряет собственное питание. Надо при понижении ниже определённого уровня уходить в Power-down, с этим проблем нет. Вопрос в том как выходить после нормализации напряжения? Если выходить по собаке, то надо снова запускать АЦП и убеждатся что напряжение ещё не поднялось, это слишком большая роскошь по потреблению, можно добить маленькую разряженную батарею очень быстро. Была мысль как то использовать BOD... Но как я понял этот BOD умеет только ресетить, а не вводить проц в спячку, а проц в ресете жрёт весьма прилично. В общем вопрос, можно ли както задействовать BOD на просыпание из Power-down? Если нет, то я вижу только использовать ещё компаратор для мониторинга питания совмесно с длинной собакой как самый экономичный вариант (однако ещё одну ногу проца для этого очень жалко, их и так в обрез). Может коллективный разум подскажет какие нибудь варианты? Внешний супервизор ставить не хотелось бы.
|