Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, в какую сторону копнуть можно, уже месяц голову ломаю и у знакомых электроников поспрошал - никто не знает.
Имею самодельное устройство: МК atmega32 + оптопара moc30xx + симистор BT139. Подключаю пленочный теплый пол киловата на 2, в режиме ШИМ. В полу находится термодатчик DS18B20 (у него data подтянуто к +5В резистором 4k7, как и положено), подключен к atmega32. Проблема: при работе сего устройства практически сразу выбивает УЗО (видимого КЗ/вспышки/грома/молнии нет, просто исчезает ток в розетках, надо идти и в подъезде включать обратно).
Как пытался изолировать проблему:
-если подключить теплый пол просто к вилке, всё прекрасно работает, т.е. в пол утечки вроде как нет. -если подключить к ПК к +5В за стабилизатор (ams1117-50) по USB и включить 220В, то всё прекрасно работает.
Когда ставлю в боевые условия, т.е. беру БП на 15В + стабом LM2596S делаю +10-12В, потом подключаю это всё в штатное место на плате к входу ams1117-50, и при включении 220В на симисторе выбивает УЗО.
Вопрос, что и куда утекает, есть идеи? И что поменять в схеме подключения, чтобы это не происходило? Вообще, в будущем планирую по дому бросить +12В отдельным кабелем и с него брать питание сразу для ams1117-50. Но хотелось бы победить и вариант с "БП + стабом LM2596S делаю +10В, потом подключаю к входу ams1117-50"
Сообщение отредактировал Cвинец - Jan 9 2015, 18:49
|