Группа: Участник
Сообщений: 30
Регистрация: 31-10-17
Пользователь №: 99 993
На одном разъёме присутствуют +12, +24, +5 вольт питания. Исходя из ДШ на REF195 КЗ между +12 и +5 а так же GND и +5 не фатальны. А как защитить выход опорного +5в от замыкания с +24? Чтобы не страдала точность и стабильность опорного напряжения.
Группа: Участник
Сообщений: 30
Регистрация: 31-10-17
Пользователь №: 99 993
Как ни располагай контакты, замыкание это не исключает 100%. А дураки очень непредсказуемы, замкнут незамыкаемое в два счёта Проще говоря, нужно сделать вход +5 устойчивым к подаче на него +24.
Сообщение отредактировал RG29 - Oct 31 2017, 10:39
Группа: Свой
Сообщений: 1 172
Регистрация: 14-11-11
Из: Москва
Пользователь №: 68 299
Тогда защитный диод (снаббер) вольт на 6 + предохранитель. И еще подать питание 12В через диод. В ДШ не написано, но судя по схеме, в этом случае не должно ничего сгореть при кратковременной подаче на выход вольт 6-7.