1.5 тыс светодиодных кластеров загнать в симулятор, Расчет сечения кабеля |
|
|
|
Mar 8 2016, 15:10
|
Гуру
Группа: Участник
Сообщений: 6 776
Регистрация: 5-03-09
Из: Москва
Пользователь №: 45 710
|
Цитата(Ga_ry @ Mar 8 2016, 17:30) не понял этой математики Если Вы про ±0%, то это Вам напоминание про требование производителя кластеров — он их рассчитал и продаёт сугубо под питание 12 В ±0% и никакое другое. Цитата БП питания все покупаются на 12 В. А почему не на 5 В? Некоторые ведь и за грибами с чемоданом ходят. О том и речь, чтобы "в консерватории что-то поменять" — 30 А гонять по 20-метровому кабелю и ещё на что-то там жаловаться.
|
|
|
|
|
Mar 8 2016, 15:35
|
Местный
Группа: Свой
Сообщений: 494
Регистрация: 23-06-09
Из: Полтава, UA
Пользователь №: 50 579
|
Цитата(Plain @ Mar 8 2016, 17:30) Как вариант данного парадокса — под данной учётной записью на форум ходят два человека. Не утрируйте. Как говорит мой директор - я Вас услышал.
|
|
|
|
|
Mar 8 2016, 18:00
|
Местный
Группа: Свой
Сообщений: 494
Регистрация: 23-06-09
Из: Полтава, UA
Пользователь №: 50 579
|
5 раз... Вы шутите. И кто будет потом ездить на ремонты? Я правильно понимаю, Вы предлагаете мне посчитать исходя из этого? Цитата(Onkel @ Mar 8 2016, 16:58) тут математики - 4 действия. У светодиода (и у кластера) есть два рабочих параметра - ток и напряжение. Вы считаете общий ток всех светодиодов, считаете какое падение напряжения допустимо на кабеле (это 12 В- рабочее напряжение кластера) , и по известной длине кабеля выбираете сечение кабеля. Это теория которая к практике имеет лишь частичное отношение. Другой вопрос. Тут есть рекламщики которые применяют питание больше 12 В при работе с кластерами на 12 В? Мое мнение - регулировать напряжение сечением провода, применяя блоки питания с завышенным напряжением, сомнительная практика. Я думаю тему можно на этом закрыть.
|
|
|
|
|
Mar 8 2016, 18:40
|
Знающий
Группа: Свой
Сообщений: 708
Регистрация: 8-05-11
Из: Чг
Пользователь №: 64 861
|
Цитата(Ga_ry @ Mar 8 2016, 21:00) Это теория которая к практике имеет лишь частичное отношение. ... Да ну? Когда это закон Ома не имел полного отношения к практике? Цитата(Ga_ry @ Mar 8 2016, 21:00) Другой вопрос. Тут есть рекламщики которые применяют питание больше 12 В при работе с кластерами на 12 В? Мое мнение - регулировать напряжение сечением провода, применяя блоки питания с завышенным напряжением, сомнительная практика. Ничего сомнительного нет. В самих светильниках (или в кластерах) зачастую ставят балластные резисторы, а тут у вас балластным резистором будет проводка. Увеличиваем напряжение в соответсвии с формулой ΔV=R*j, R- сопротивление проводки, j- ток. Закон Ома рулит. Всегда.
|
|
|
|
|
Mar 8 2016, 18:49
|
Местный
Группа: Свой
Сообщений: 494
Регистрация: 23-06-09
Из: Полтава, UA
Пользователь №: 50 579
|
Хорошо, всегда, но только не с китайской "медью" в них. Оставим БП с напряжением большим 12 В в покое. Тем более непонятно что там будет с перегревом кабеля. Вы сами пишете Цитата У светодиода (и у кластера) есть два рабочих параметра - ток и напряжение Отлично. Вот из последнего, запрос монтажника, дословно: -Какие мне взять провода, у меня кластеров на 350 Вт, длина мачты 18 м, блок питания внизу (12 В). Будем считать что длина провода также 18 м. От себя добавлю падение напряжения не должно превышать 10%, т.е. 1,2 В. Посчитайте минимальное сечение если не тяжело. Провод медный, доступные марки ШВВП 2 х 0,75, ШВВП 2 х 1.5, ШВВП 2 х 2.5 можно складывать впараллель. ps Блоков питания других кроме как на 12 В нет и в ближайшее время не будет. А сроки сдачи объекта никто не отменял.
|
|
|
|
|
Mar 8 2016, 19:44
|
Гуру
Группа: Модераторы
Сообщений: 10 983
Регистрация: 23-11-05
Пользователь №: 11 287
|
Цитата(Ga_ry @ Mar 8 2016, 20:49) Вот из последнего, запрос монтажника, дословно: -Какие мне взять провода, у меня кластеров на 350 Вт, длина мачты 18 м, блок питания внизу (12 В).
Будем считать что длина провода также 18 м. От себя добавлю падение напряжения не должно превышать 10%, т.е. 1,2 В.
Посчитайте минимальное сечение если не тяжело. Провод медный, доступные марки ШВВП 2 х 0,75, ШВВП 2 х 1.5, ШВВП 2 х 2.5 можно складывать впараллель. Хорошо, в чём проблема? Напряжение на кластере после максимального падения = 12В-1.2В = 10.5В. Ток 350Вт/10.5В = 33.3А. Трудно посчитать сечение провода из меди, на котором при 33.3А и длине 18м упало бы 1.2В? Сейчас мне лень лезть в справочник, но это дело пары минут.
|
|
|
|
|
|
3 чел. читают эту тему (гостей: 3, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
|