Доброго времени суток!

Есть у нас плата, которая может мерить на 3-ех каналах напряжение относительно общей земли (эти три аналоговых входа гальванически развязаны относительно всей остальной цифровой части). И есть у нас частотник, на выходе которого 3 фазы без нейтрали. Нижний предел частот на выходе частотника порядка 10 Гц, диапазон напряжений 30-200 Вольт (сигнал несинусоидальный разумеется, хоть и стоит синусный фильтр). Вопрос вероятно идиотский, но можно ли малыми жертвами "научить" нашу плату мерить межфазное напряжение (я имею ввиду доработав ее "снаружи")? Просто так делителем не получится - нет точки, относительно которой можно мерить. Такое решение, например, рабочее?