реклама на сайте
подробности

 
 
> Испытания RS485 и CAN
skyv
сообщение Sep 27 2017, 08:54
Сообщение #1


Частый гость
**

Группа: Участник
Сообщений: 181
Регистрация: 26-07-10
Пользователь №: 58 606



Всем доброго дня.
Вопрос по испытаниям коммуникационных интерфейсов приборов на
устойчивость к различного рода помехам.
К примеру, имеем канал RS485 c гальванической развязкой,
который работает на скорости 115200 бод с протоколом modbus RTU master/slave
или CAN c развязкой (скорость от 50 до 1000кГц). Линия связи до 10 метров.
Приборы устанавливаются в силовых преобразовательных шкафах.
Прошу поделиться опытом кто и как испытывает функционирование каналов
связи приборов в условиях помех. Чем формировать эти помехи?
По каким критериям оценивать функционирование в этих условиях?






Go to the top of the page
 
+Quote Post



Reply to this topicStart new topic
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 


RSS Текстовая версия Сейчас: 15th June 2025 - 04:34
Рейтинг@Mail.ru


Страница сгенерированна за 0.01851 секунд с 7
ELECTRONIX ©2004-2016