реклама на сайте
подробности

 
 
 
Reply to this topicStart new topic
> Подключение GPRS к контроллеру.
3.14
сообщение Nov 27 2005, 19:23
Сообщение #1


Их либе дих ...
******

Группа: СуперМодераторы
Сообщений: 2 010
Регистрация: 6-09-04
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609



Мне нужно подключить GPRS модем к своей платке, посмотрел доки на пару модемов, оба используют полный набор сигналов RS232 (не только RX,TX,RTS,CTS). Но ведь в подавляющем большинстве процессоров/контроллеров UART имеет только RX,TX cranky.gif
Я понимаю, что для пердачи AT команд апаратное управление потоком не нужно, ну а когда нужно установить PPP соединение cranky.gif


--------------------
Усы, борода и кеды - вот мои документы :)
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Dr.NoA
сообщение Nov 28 2005, 07:12
Сообщение #2


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 316
Регистрация: 22-10-05
Пользователь №: 9 976



А почему бы не использовать обычные ноги ввода-вывода для сигналов RTS и CTS?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
3.14
сообщение Nov 28 2005, 07:52
Сообщение #3


Их либе дих ...
******

Группа: СуперМодераторы
Сообщений: 2 010
Регистрация: 6-09-04
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609



Немного коряво задал вопрос smile.gif
Достаточно ли будет эмуляции TRS и CTS, или надо будет и другие линии эмулировать?


--------------------
Усы, борода и кеды - вот мои документы :)
Go to the top of the page
 
+Quote Post
psL
сообщение Nov 28 2005, 08:57
Сообщение #4


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 526
Регистрация: 5-08-05
Пользователь №: 7 390



Скорее всего эмуляции будет достаточно.
А управлять потоком можно и програмно.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
3.14
сообщение Nov 28 2005, 09:28
Сообщение #5


Их либе дих ...
******

Группа: СуперМодераторы
Сообщений: 2 010
Регистрация: 6-09-04
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609



В списке фьючерсов на пару модемов я не видел возможность програмого управления потоком sad.gif


--------------------
Усы, борода и кеды - вот мои документы :)
Go to the top of the page
 
+Quote Post
war4one
сообщение Dec 1 2005, 08:39
Сообщение #6


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 264
Регистрация: 16-07-05
Из: г. Уфа
Пользователь №: 6 851



Цитата(3.14 @ Nov 28 2005, 10:52) *
Достаточно ли будет эмуляции TRS и CTS, или надо будет и другие линии эмулировать?


Для SonyEricsson GR-47 - достаточно.


--------------------
Электронные устройства Open Hardware
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Unomano
сообщение Aug 17 2006, 11:36
Сообщение #7


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 47
Регистрация: 3-09-05
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 8 203



Цитата(3.14 @ Nov 27 2005, 22:23) *
Мне нужно подключить GPRS модем к своей платке, посмотрел доки на пару модемов, оба используют полный набор сигналов RS232 (не только RX,TX,RTS,CTS). Но ведь в подавляющем большинстве процессоров/контроллеров UART имеет только RX,TX cranky.gif
Я понимаю, что для пердачи AT команд апаратное управление потоком не нужно, ну а когда нужно установить PPP соединение cranky.gif


в принципе не обязательно, и софтверное - тоже, главное успевать все ловить и разгребать
попробуйте комманду AT\Q0
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Shurmas
сообщение Aug 17 2006, 12:42
Сообщение #8


Местный
***

Группа: Новичок
Сообщений: 232
Регистрация: 24-06-06
Пользователь №: 18 332



там http://www.robo.com.ua/forum/viewthread.ph...p;thread_id=140 готовая GSM система на SonyEricsson GR-47.
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Reply to this topicStart new topic