реклама на сайте
подробности

 
 
> Дублирование слоя земли, увеличивает или уменьшает полное сопротивление заземления ?
azidos
сообщение May 5 2007, 11:36
Сообщение #1





Группа: Новичок
Сообщений: 9
Регистрация: 10-12-05
Пользователь №: 12 066



Изделие - прецизионный низкочастотный измеритель (до 10Гц, измеряемые сигналы +\- 10мВ, 16бит).
Борьба с внешними помехами требует низкой индуктивности слоя земли. Что более правильно ?:
1. Использовать один непрерывный слой земли. ВЧ ток помехи протекает только по нему.
2. Использовать ДВА слоя земли. Здесь мучают сомнения. С одной стороны, известно, что индуктивность при параллельном включении проводников уменьшается, а также минимизирует влияние скин-эффекта. С другой стороны, при близком расположении идентичных проводников, несущих токи в одном направлении, магнитные потоки взаимно пересекаются и появляется взаимная индуктивность, которая увеличивает общую индуктивность по сравнению с индуктивностью одиночного проводника. L = (L+M)/2,где M - взаимная индуктивность проводников (в нашем случае слоёв земли), L - индуктивность одиночного слоя.
Так является ли более правильным использовать в этом смысле именно один слой ? И то, что второй слой только ухудшит ситуацию (увеличит полное сопротивление слоя зазмления ?)