реклама на сайте
подробности

 
 
> ads1248 подключение трех датчиков по 4-х проводной схеме, возможно?
dac
сообщение Sep 19 2013, 11:06
Сообщение #1


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 600
Регистрация: 27-05-05
Пользователь №: 5 482



первый вопрос - такое в принципе возможно, или нет. вроде не получается, но может есть обходной путь sm.gif
и второй вопрос. в стандартной 4-х проводной схеме используется резистор Rbias. тогда при подключении двух датчиков надо использовать отдельные резисторы и соответсвенно входы REFP0/REFP1, или можно завести на один?
или есть в принципе ацп с подключением трех датчиков RTD.
Go to the top of the page
 
+Quote Post



Reply to this topicStart new topic
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 


RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 04:02
Рейтинг@Mail.ru


Страница сгенерированна за 0.01349 секунд с 7
ELECTRONIX ©2004-2016