Цитата(lelik-fox @ Aug 16 2007, 10:22)

Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, можно ли подключать в сеть RS485 (MAX1482 -unit load 1) уст-ва с другой единичной нагрузкой? Надо ли как-то согласовывать линию RS485?
MAX1482 это 1/8 unit-load. То есть в сети может находиться до 256 таких драйверов.
Естественно, можно подключать и стандартные драйвера с unit load 1.
Надо ли как-то согласовывать линию RS485? В общем случае надо.
При короткой линии, если очень хочется, можно и не согласовывать.