реклама на сайте
подробности

 
 
> Прошу рекомендации по подключению Sim300DZ
dr.Hardware
сообщение May 10 2008, 13:38
Сообщение #1





Группа: Участник
Сообщений: 12
Регистрация: 7-05-08
Пользователь №: 37 352



Добрый день.
Читал форум про SIM300, много всего пересмторел, но однозначной рекомендации так и не смог определить, просто уже потом начал путаться, как надо правильно сделать и как наооборот делать не нужно. Все перемешалось. :-)
У меня в наличии SIM300DZ, хочу его подключить к Atmega32.
Видел схему согласования на диодах, но не смог понять как получить виртуальный Vext.
Я понял что получаем его от сигнала STATUS, только не понял как именно:
то есть напряжение от STATUS используется для получения Vext.
В схемах по sim300 на www.microchip.ua именно получение "виртуального" Vext не нашел.
На данный момент моя схема работает с модемом siemens MC35i. Вот решил перейти на модуль sim300DZ. Микроконтроллер Atmega32 питается от 5В.
Очень буду признателен за помощь.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов (1 - 2)
Baser
сообщение May 10 2008, 20:07
Сообщение #2


Просто Che
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 567
Регистрация: 22-05-07
Из: ExUSSR
Пользователь №: 27 881



Цитата(dr.Hardware @ May 10 2008, 16:38) *
Видел схему согласования на диодах, но не смог понять как получить виртуальный Vext.
Я понял что получаем его от сигнала STATUS, только не понял как именно:
то есть напряжение от STATUS используется для получения Vext.

Сигнал STATUS используют для управления источником питания, который формирует Vext. Запитывать чего-либо напрямую от STATUS не рекомендуется, он очень хилый. Вот тут была рекомендация:
Цитата(CADiLO @ Apr 24 2008, 10:38) *
Vext можно для 300D сформировать при помощи TC1055-3.0V (sot23-5)
на вход TC питание, выход = 3в на управление ТС напрямую STATUS
Go to the top of the page
 
+Quote Post
shb
сообщение May 11 2008, 06:41
Сообщение #3


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 425
Регистрация: 17-07-06
Из: Россия МО
Пользователь №: 18 877



Для понимания и общего развития по поводу Vext. В модулях SIM300Z такой вывод существует. Он выдает напряжение для запитки внешней схемы согласования и др. Называется этот вывод VDD_EXT Параметры его такие Vmax=3.0V Vmin=2.75V Vnorm=2.93V Imax=60mA.
Теперь применительно к SIM300DZ: такого вывода нет. В описаниях на этот модуль как бы забыли про это так как они просто клонируются с минимальными изменениями. Все параметры вх. вых. портов привязаны к VEXT и прописано что VEXT=2.95V. Но если взгляните на самый последний датшит то уже не встретите вообще VEXT оно просто заменено на цифру 2.93V.